Страница 1 из 2

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 10 мар 2015, 19:39
Vovaxxx
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом baxi eco 240fi , сильно гудит и днём и ночью.
Спать в соседней комнате невозможно, раньше такого не было. Котлу 5 лет, последние полгода гудит и все громче. Что с ним?

Re: Сильный гул при работе котла

Добавлено: 10 мар 2015, 19:44
BAXI - Volga
в каком режиме гудит? отопление или ГВС?
какого рода гул? опишите подробнее

Re: Сильный гул при работе котла

Добавлено: 10 мар 2015, 19:49
Vovaxxx
Отопление.

Re: Сильный гул при работе котла

Добавлено: 10 мар 2015, 19:52
Vovaxxx
Гудит в режиме отопления, похоже когда нагревается. Гул низкочастотный, когда тихо слышно в соседних комнатах. В режиме горячей воды, гудит по другому не громко.

Re: Сильный гул при работе котла

Добавлено: 10 мар 2015, 19:54
Olegbez
Скиньте видео по ссылке на ютуб, так быстрее будет понять о чем идет речь. Запишите с момента включения котла, режим отопления и режим работы на ГВС

Re: Сильный гул при работе котла

Добавлено: 11 мар 2015, 23:57
Bahus
Eco вроде бы 5 лет назад уже не выпускали. Может поточнее?

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 13:36
Rabbit-NN
Обновлю тему. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 одноконтурник. Начал сильно гудеть на полной мощности. То есть, включается, стартует насос, поджигает горелку, разгорается - все тихо, как обычно. Как только выходит на полную мощность, начинает идти монотонный гул. Воздуха вроде нет, ни в воздухоотводчике, ни под пробкой насоса. Что делать, куда посмотреть. Возможно нужна профилактика. Котлу всего два года.
Видеозапись сюда приложить не удается, поэтому выкладываю ссылку https://www.dropbox.com/s/ajaioqyf6n8qo ... 7.mp4?dl=0

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 15:36
tanaka
У меня все с точностью как у Вас, только после 4 месяцев использования. Вызвал официальный сервис, установили что шум из теплообменника. Сказали заменят при условии если внутри все чисто (стерильно). Приехали через неделю, сказали что сейчас снимут его и повезут на разделку (т.к если гарантия отчет перед представительством). Я отказался, сказал пилите здесь. Пильнули внутри чарующая пустота (все чисто блеск меди), сделали фотки и уехали. Через неделю поменяли, тишь и благодать. Спрашиваю в чем причина шума(гула свиста) - ответ не имеем понятия.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 16:03
Rabbit-NN
tanaka, То есть гудел только на большой мощности? Я так понял мотор там скорости не меняет - всегда молотит с одинаковой скоростью. А у меня пока котел на полную жарить не начнет - тишина. Предполагаю, может с подачей газа что-то не то.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 17:36
BAXI - Volga
Rabbit-NN писал(а): Обновлю тему. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 одноконтурник. Начал сильно гудеть на полной мощности. То есть, включается, стартует насос, поджигает горелку, разгорается - все тихо, как обычно. Как только выходит на полную мощность, начинает идти монотонный гул. Воздуха вроде нет, ни в воздухоотводчике, ни под пробкой насоса. Что делать, куда посмотреть. Возможно нужна профилактика. Котлу всего два года.
Видеозапись сюда приложить не удается, поэтому выкладываю ссылку https://www.dropbox.com/s/ajaioqyf6n8qo ... 7.mp4?dl=0
необходимо проверить байпас и настройки газового клапана

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 17:57
garry
Я бы забил, само отвалится и тогда надо будет менять то, что сломалось.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 20:17
Rabbit-NN
BAXI - Volga, Спасибо, а как именно проверить байпас и какие настройки должны быть у клапана?
garry, Так то оно так. Но по закону подлости, само отвалится в самые морозы и ремонтироваться будет не быстро. И буду я бегать отрывая по волоску с собственного зада и крича заклинания.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 21:04
tanaka
Rabbit-NN писал(а): То есть гудел только на большой мощности?
Да, именно когда горелка выходила на полную мощность. При старте и когда к примеру газовым краном прикрутишь, шум пропадал.
Во всяком случае мне, с газом делали все шаманства какие могли, целый день экспериментировали с Testo 510 (запомнил его).
garry писал(а): Я бы забил, само отвалится и тогда надо будет менять то, что сломалось.
В доме невозможно было находится от шума.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 21:55
BAXI - Volga
Rabbit-NN писал(а): Спасибо, а как именно проверить байпас и какие настройки должны быть у клапана
байпас разбирать и чистить
настройки клапана описаны в инструкции, но делать их должен сервис

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 07 янв 2016, 22:49
Rabbit-NN
BAXI - Volga писал(а): байпас разбирать и чиститьнастройки клапана описаны в инструкции, но делать их должен сервис
Написал в личку, посмотрите пожалуйста

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 05 фев 2016, 09:33
Mell
Разрешите теперь мне изменить тему.) Котол mainfour 240f, 2,5 года. При розжиге горелки раздается сильный кратковременный гул (не каждый раз), после котел работает обычно, тихо. Происходит это только с отоплением, с ГВС подобного не случаются.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 05 фев 2016, 18:34
Mell
Оказалось, гул издает газовый счетчик.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 06 фев 2016, 22:16
Rabbit-NN
В моем случае шум котла прекратился после профилактики. То есть после продувания камеры. Пыль там была, хоть и не много.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 22 авг 2016, 11:40
Vasyaaa
Добрый день. Подскажите пожалуйста, такая проблема, Baxi EcoFour начал гудеть во время включения контура отопления, при включении ГВС тишина. Гул начинается во время отрытия газового клапана и прекращается в момент его закрытия. Т.е. щелчек, открылся клапан, поджиг, горение сопровождающееся гулом, щелчек закрылся клапан пропал гул. Заранее благодарен за ответ\совет...

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 25 авг 2016, 21:09
builder
Обновлю. Новый котел Baxi Forutech 24F режим отопление, шумит при отключенном дымососе (циркуляция теплоносителя). Шум издается у камеры сгорания, теплообменника. ГВС практически не использовал, включал несколько раз для проверки (исключаю возможность образования накипи). При пуске котла сервис инженер говорит, что так и должен работать. У соседей котел EcoCompact 24F/ При тех же условиях, у них шума нет. Подскажите,котел работать так и должен или вызывать сервисников, и пусть устраняют причину?
Прикладываю видео работы котла: с 32 сек отключается горелка, а 1:01 отключается дымосос и работает циркуляция rC2Qia9f3aI Соседский Baxi Eco Compact 24F https://www.youtube.com/watch?v=jHGEJqxgIhY

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 25 авг 2016, 22:46
RADAR
builder писал(а): ГВС практически не использовал, включал несколько раз для проверки (исключаю возможность образования накипи)
оптимист.. :D так и не понял, что за шум имеется ввиду..вроде ничего криминального на видео нет?

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 26 авг 2016, 09:02
builder
RADAR,
Шум в режиме отопления (циркуляции теплоносителя) при выключенной горелке и дымососа (начиная с 1:01).
builder писал(а): У соседей котел EcoFour24F/ При тех же условиях, у них шума нет.

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 26 авг 2016, 09:14
RADAR
Вызывайте сервис..по видео не понятно, что за шум имеется ввиду..и что за тишина у соседей..

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 26 авг 2016, 09:43
BAXI - Volga
1. Кто запускал котёл?
2. Как сделана система отопления - желательно фото подключения труб к котлу
3. Какая отапливаемая площадь?

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 26 авг 2016, 10:37
builder
RADAR писал(а): и что за тишина у соседей..
сниму видео работы котла
BAXI - Volga,
1. Сервисный центр
2. Система 2х трубная, периметральная + теплые полы через насосно-смесительный узел COMBIX, подключение Т1/Т2 к котлу МПТ ф26х3. Фото сделаю чуть позже.
3. Отапливаемая площадь 65м2

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 26 авг 2016, 16:10
BAXI - Volga
могу предположить, что из-за небольшой площади отопления, расход создаваемый насосом превосходит потребности системы. Это приводит к высокой скорости движения теплоносителя и создаёт шум в гидравлике.
Можно попробовать уменьшить скорость насоса - для этого необходимо открыть верхнюю крышку на клемной колодке насоса и там будет переключатель скоростей белого цвета, понизить скорость до 2-й

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 30 авг 2016, 09:02
builder
RADAR писал(а): что за тишина у соседей
добавил
builder писал(а): Соседский Baxi Eco Compact 24F https://www.youtube.com/watch?v=jHGEJqxgIhY
BAXI - Volga писал(а): могу предположить, что из-за небольшой площади отопления
у соседа итого меньше 43м2

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 12 сен 2016, 22:00
Yupchelnikov
Добрый день.
Помогите решить проблему с вибрацией и как следствие гудением котла Baxi Маинкрафт 240. Эксплуатируется в частном доме площадью 70 метров. Эксплуатируется уже второй год.
Когда котёл стартует и зажигается газ, то начинает работать железный кулер. Так вот этот кулер создаёт такую вибрацию, что у меня внешние панели на доме начинают вибрировать, а когда котёл перестаёт работать и моторчик куллера перестаёт работать, то вибрация такая, что стекла дрожат.
Видео ниже, я прикладываю. Уже под котёл положил виброизоляцию. Гудение чуть утихло и вибрация тоже чуть спала, но спать с ночным отоплением не возможно. Помогите пожалуйста. :o :o :o
https://youtu.be/e1Q8eg07rt0

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 12 сен 2016, 22:41
RADAR
для начала почистить ваш железный кулер.. :)

Сильный гул при работе котла

Добавлено: 13 сен 2016, 09:28
Yupchelnikov
Правильно понимаю, что Вы считаете, что вибрация появилась из-за разбалансировки вентилятора. Разбалансировка возникла из-за налипшей грязи, которую вы и предлагаете почистить.
Как я прочитал в соседних темах, лучше чистить карбКлинером, а потом насухо просушивать.
Все верно?
И еще вопрос. Я могу его почистить не снимая? Или же процесс съема не трудозатратен (нахожусь на работе)?
Спасибо.