Страница 1 из 1
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
Добавлено: 13 мар 2015, 21:42
proj_rus
Котел работает стабильно, давление держится на протяжении длительного времени (неделями) без каких-нибудь изменений и, вдруг в момент- давление 0, ошибка E10. Откроешь подпиточный кран, воды совсем немного добавишь (по звуку сужу), давление быстро на 1.5 атм и котел пошел. Вся отопительная система по литражу большая. Система прежде работала на центральное отопление, давление в ней было и 6 и 7 атм, утечек не наблюдалось. Да и сам характер внезапного пропадания давления и дальнейшее нормальное функцианирование при запуске снимает подозрение с системы. Что-то, явно, происходит в котле.
По форуму посмотрел, ответа не нашел. Кто-то же наверняка с этим сталкивался? Подскажите, спецы!
Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1
Добавлено: 13 мар 2015, 21:55
Neo
Расширительный бак проверьте!
Re: Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E1
Добавлено: 13 мар 2015, 21:59
Bahus
Для начала
обслужите расширительный бак котла. Если есть дополнительный расширительный бак - то и его тоже.
После - прикиньте общий объем теплоносителя в системе. Общий объем расширительных баков должен составлять не менее 10% объема теплоносителя. В вашем котле 10-литровый стоит.
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
Добавлено: 01 дек 2015, 16:07
proj_rus
Куда-то пропал мой вопрос к Вам. Повторюсь! Если не трудно, проясните физику процесса связи расширительного бочка и давления в системе?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Круто, задал вопрос сам себе.
Luna-3 31 fi Combi внезапное падение давления, ошибка E10
Добавлено: 01 дек 2015, 22:56
Bahus
Aй молодца

Физика простая. Вода, как известно, при нагреве расширяется. Чтобы давление в системе не росло, ставят экспанзомат. Там две камеры. Одна воздушная, накачанная. Другая соединяется с системой.
При нагреве, вода расширяется, заходит в бак (условно конечно. Она и так в баке есть). Давит на мембрану, давление в воздушной камере увеличивается, давление в системе отопления статично.
При остывании ситуация обратная. Воздушная камера давит на воду, тем самым компенсирует уменьшение давления в системе отопления.