2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 18:31
RVA
Всем привет.
Вот такие у меня проблемы с котлом Baxi MainFour 240F. Котлу ~4 года. Настройки котла не знаю, но сомневаюсь, что наши газовики что-то меняли в стандартных настройках.
1. ГВС работает как-то странно. По ходу использования(в душе) она постоянно меняет температуру. Вот течет прохладная а секунд через 10 уже кипяток, потом делаешь воду попрохладнее, бежит теплая, потом переходит в холодную и так постоянно. Температура воды выставлена 40 градусов. При этом заметил, что при открытии и закрытии крана с водой дергается стрелка манометра на котле(может это и нормально, а может это поможет понять в чем проблема). Эта проблема была все время. Возможно это зависит от того что греет СО, т.е. он периодически включается для подогрева воды в батареях и от этого меняется температура ГВС? Котел зимой, до установки термостата, стоял на 55-60 градусов.
2. При температуре воды в СО 35 градусов давление на манометре находится примерно на 0,8-1(т.е. минимум), при нагревании воды в носителе до 60 градусов вырастает до более 2,5 и переходит в красную зону. Если я правильно понял из того, что нашел, нужно проверить давление в РБ? Эту проблему выявил после установки термостата(стоит второй день), может была всегда, хотя вряд ли.
Так же, ко всему прочему, в последнее время(где-то мес.3-5, сама система, переделана 1,5 года назад и нормально работала) приходится где-то раз в неделю подпитывать давление в СО, т.к. оно потихоньку падает. На первый взгляд нигде не подтекает.
Не могут ли быть связаны эти 2 проблемы, например в РБ дырка между контурами ГВС и СО?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:43
BAXI - Volga
Если была бы дырка между системами, то давление в отоплении постоянно росло.
давление в Расш баке проверить не помешает.
как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:48
GAZCONEC
Была бы дырка давление всегда бы только росло- ищите утечку. Перепады давления при изменении температуры теплоносителя смотрите бак. Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 19:50
GAZCONEC
Ну вот! Пока я тут выкорябывал на телефоне - Волга опередил!

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 20:46
RVA
BAXI - Volga писал(а):как у Вас с протоком воды? напор стабильный?
панель управления с кнопками какого цвета? серого или белого?
Напор, в системе в общем, падает к вечеру, но постоянных скачков не наблюдается.
Панель с серыми кнопками.
GAZCONEC писал(а):Ну и объем бака должен быть не менее 10 процентов от объема теплоносителя.
Объем теплоносителя ~60-70 литров.
Давление проверю на днях, если найду насос)
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 21:24
BAXI - Volga
у Вас первая модификация котла Main Four c газовым клапаном без модулятора.
на этих моделях наблюдалась неустойчивая работа газового клапана, поэтому котёл модернизировали - на них панель уже белого цвета. А для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Тут два варианта, либо замена старого газового клапана на такой же, либо полная переделка котла при помощи комплекта.....
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 мар 2015, 23:51
GAZCONEC
Имею возразить на серой панели г/к не причем , только замена платы! Ноги от туда ростут.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 27 мар 2015, 08:28
RVA
BAXI - Volga писал(а):для котлов с серой панелью выпускается специальный комплект арт 710926800, который включает в себя новый газовый клапан, новую панель управления с электронной платой и новую проводку....
Погуглил этот комплект, стоит примерно 6500. Недавно смотрел на запчасти отдельно, так там один газовый клапан стоит около 9500, плата 11000.
GAZCONEC писал(а):только замена платы
BAXI - Volga писал(а):комплект арт 710926800
Где можно заказать с доставкой по России не подскажете? Или, примерные цены на это хозяйство.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 27 мар 2015, 08:39
GAZCONEC
Комплект искать у ближайших к вам асп или асц стоимость ни как не 7-6т руб а где-то наверно 13-15 но оно того стоит.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 27 мар 2015, 17:52
RVA
Позвоню, узнаю. Спасибо за советы.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 12 апр 2015, 16:32
giperion85
Подниму тему.
Схожая проблема, открываешь кран с горячей водой, при выставленной температуре гвс 40с, по табло видно, что сначала температура гвс поднимается до 58с, потом постепенно падает до 45с и дальше котел продолжает подавать гвс этой температуры, хотя выставлено 40с. Если же поставить переключатель в кране на душевую лейку и открыть горячую воду, при тех же выставленных 40с, то он сначала поднимает температуру гвс до 60с, а потом постепенно снижает до 55с и все, далее из душевой лейки идет вода с температурой 55 с.
Умаялся я уже с этим котлом, какова логика автоматики?
Панель котла серая, а в ней вставка с белыми кнопками.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 12 апр 2015, 17:48
BAXI - Volga
1. Модель котла?
2. Расход воды через кран?
3. Расход воды через лейку?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 12 апр 2015, 21:10
giperion85
Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 12 апр 2015, 23:49
RADAR
giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 09:44
giperion85
RADAR писал(а):giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
маловат расходик..вот как вариант снижайте температуру внешним насосом..а вообще неплохо бы настройки газа проверить..минимум на горелке?
Станислав, так и при внешнем насосе ситуация аналогичная, сегодня позвоню родителям попрошу замерить расход с включенным насосом.
Как проверить настройки газа, что за параметр?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 09:58
RADAR
настройки газа проверяются с помощью манометра(напоромера) измерить нужно в точке после газового клапана в инструкции есть рисунки и методика измерения..сравнить с параметрами из инструкции..минимальное давление смотрим на горелке..если оно завышено - то и вода будет перегреваться..если нет - мал расход воды..
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 11:47
BAXI - Volga
giperion85 писал(а):Андрей,
1. Baxi MainFour 240F(покупался в прошлом году);
2. через кран - 10 литровое ведро за 2 минуты;
3. через лейку - 10 литровое ведро за 3 минуты.
P.S. замеры проводились при выключенном внешнем насосе, котел установлен у родителей. С включенным замеры не проводил, но ситуация с температурой аналогичная.
Как я и предполагал - расход воды маловат...
Какого диаметра трубы на водопроводе?
Что за внешний насос установлен?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 17:05
GAZCONEC
По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин а это как я понимаю скажем то ведро за 4 мин. И где же правда
Панель серая или белая?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 18:29
Bahus
GAZCONEC писал(а):По паспорту написано что мин расход по гвс 2л/мин
Я так понимаю эта цифра характеризует минимальный проток, когда срабатывает датчик протока. Но 9кВт для двух литров это наверное многовато, чтобы поддерживать заданную температуру и котел будет перегревать.
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 18:51
RADAR
конечно минимальный расход - это порог срабатывания датчика..больше ни о чем не говорит..
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 13 апр 2015, 20:49
giperion85
с насосом по температуре гвс ситуация аналогичная:
через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
панель

Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 14 апр 2015, 08:34
RADAR
а температура реальная 69 из крана?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 14 апр 2015, 13:21
giperion85
RADAR писал(а):а температура реальная 69 из крана?
Нет

это фото панели я делал. Максимальная через лейку показывал 55-58С, но ГВС реальна такой температуры и идет
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 15 апр 2015, 13:43
giperion85
так в чем проблема? и как быть?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 15 апр 2015, 14:30
BAXI - Volga
Хорошо бы всё-таки проверить настройки газового клапана.
Только ни в коем случае не делайте самостоятельно!!!!!
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 15 апр 2015, 17:35
RADAR
giperion85 писал(а):так в чем проблема? и как быть?
так настройки то газового клапана проверены?
Re: 2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 16 апр 2015, 07:07
giperion85
Пока не проверял, спрашивал может еще что нужно проверить, поеду к родителям вызову тех специалиста у которого на обслуживании котел, я так полагаю он должен быть в курсе как замерять давление и устанавливать соответствующие параметры
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 25 июл 2017, 10:12
giperion85
тех специалист не в курсе как это делать ) зашибись, что делать то с этим котлом? не котел, а какое то расстройство одно.
giperion85 писал(а): через кран - 10 литровое ведро за 1 минуту 30 секунд;
через лейку - 10 литровое ведро за 2 минуты 15 секунд.
мне кажется это вполне себе хороший напор, или котел рассчитан на повышенное давление, тогда почему не пишут в инструкции по эксплуатации?
Каков минимальный проток воды и давление в системе, для корректной работы котла, где это указано?
2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 25 июл 2017, 23:37
RADAR
за 2 года так и не разобрались?

2 проблемы: температура ГВС и давление в СО.
Добавлено: 26 июл 2017, 07:05
giperion85
RADAR писал(а): за 2 года так и не разобрались?

забавно конечно, но нет
после общения с тех. специалистом, временно забил на эту проблему