Страница 1 из 1
					
				Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 00:24
				 Сергей 777
				Всем доброго дня!
Ситуация следующая: система отопления закрытая, однотрубная-круговая длинной 60 метром (диаметр. трубы 32мм. полипропилен), кол-во радиаторов 15 шт. по 10 секций (алюм.), котел Baxi slim 1.230i со встроенным насосом и расширительным баком на 10 литров, в самой верхней точки на подаче стоит автомат. воздухоотводчик. В системе отопления постоянно образуется воздух, к примеру: стравливаю весь воздух с радиаторов, темп. теплоносителя 50 град., устанавливаю рабочее давление на 1,3 на след. день давление в системе уже 1,8 и в 5 радиаторах небольшое количество воздуха, стравливаю опять, давление падает до 1,1-1,3 а затем опять все повторяется. Из странностей насос работает тихо, но периодически слышны "как будто" проскальзывание маленьких пузырьков воздуха, то ли в насосе, то ли в теплообменнике, как при вкл. горелки, так и при выкл. горелки (воздух из насоса тоже стравливал). Много прочитал подобных тем, но выхода так и не нашел. Что делать и как с этом бороться?
Заранее спасибо за помощь.
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 01:27
				 BAXI - Volga
				Нарисуйте схему и укажите место установки насоса
Если радиаторы алюминиевые, то в них возможно образование газообразного водорода...
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 08:49
				 Bahus
				Заодно укажите как давно смонтирована, заполнена и эксплуатируется система
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 10:31
				 BAXI-Ural
				Сергей 777 писал(а):устанавливаю рабочее давление на 1,3 на след. день давление в системе уже 1,8 и в 5 радиаторах небольшое количество воздуха, стравливаю опять, давление падает до 1,1-1,3 а затем опять все повторяется.
Вы себе то как представляете, что в систему под давлением может попасть "воздух"? 
BAXI - Volga писал(а):Если радиаторы алюминиевые, то в них возможно образование газообразного водорода...
А он только и бывает "газообразный". Когда в очередной раз будете стравливать, попробуйте поджечь, тока занавески и физиономию уберите  
 
 
А чтоб дальше радиаторы не гнили, слейте то, что у вас там залито и залейте дистиллированной воды, можно закислить её дополнительно ортофосфорной кислотой (заодно и котел промоет)...
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 11:25
				 Гость
				Добрый день.
BAXI-Ural писал(а): можно закислить её дополнительно ортофосфорной кислотой (заодно и котел промоет)...
- это официальная рекомендация от компании BAXI , как подготовить теплоноситель для системы отопления? Нужно ли придерживаться ей?
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 12:25
				 BAXI-Ural
				Гость писал(а):Добрый день.
BAXI-Ural писал(а): можно закислить её дополнительно ортофосфорной кислотой (заодно и котел промоет)...
- это официальная рекомендация от компании BAXI , как подготовить теплоноситель для системы отопления? Нужно ли придерживаться ей?
 
Нет... Это школьная химия...
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:05
				 Сергей 777
				Насос и бак стоят в самом котле. Система отопления смонтирована 6 мес. назад, заполнена водой и запущен котел 1 месяц назад. Воздух который стравливаю из радиаторов пахнет болотом. Читал на одном форуме, что причина может быть в сальнике насоса, если он пропускает, то воздух в систему может попадать путем разряжения в самом насосе из атмосферы. Как вы на это смотрите уважаемые специалисты? Я просто не могу понять как давление за одну ночь вырастает с 1,3 до 1,8?
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:11
				 Сергей 777
				вот схема отопления
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:19
				 RADAR
				если радиаторы аллюминевые - то их водородит..процесс длительный..поставить автоматические воздухоотводчики в радиаторы или стравливать вручную...
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:25
				 Alex-BAXI
				Какая неведомая сила может заставить воздух направить в систему отопления где давление в два раза больше? 

 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:35
				 BAXI-Ural
				Alex-BAXI писал(а):Какая неведомая сила может заставить воздух направить в систему отопления где давление в два раза больше? 

 
Вот!
Сергей 777 писал(а):Читал на одном форуме, что причина может быть в сальнике насоса, если он пропускает, то воздух в систему может попадать путем разряжения в самом насосе из атмосферы
Осталось тока найти этот сальник... 

 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:46
				 RADAR
				ну а чего вы смеётесь..ваши коллеги-конкуренты на семинарах рассказывают, как через незакрытый колпачек воздухоотводчика на насосе - забирается воздух в систему..кстати - вот еще вариант для такого случая.. 

 там проще засосать воздух насосу, чем через сальник..
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 13:57
				 Сергей 777
				RADAR писал(а):ну а чего вы смеётесь..ваши коллеги-конкуренты на семинарах рассказывают, как через незакрытый колпачек воздухоотводчика на насосе - забирается воздух в систему..кстати - вот еще вариант для такого случая.. 

 там проще засосать воздух насосу, чем через сальник..
 
скажите пожалуйста, в котле Baxi slim 1.230i есть ли автоматический воздухоотводчик и если есть, то где он установлен? На насосе колпачок затянул хорошо.
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:03
				 RADAR
				ой, млин..всю то тему поленился почитать..действительно уже всё расписали... 
 
 
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:07
				 Сергей 777
				RADAR писал(а):ой, млин..всю то тему поленился почитать..действительно уже всё расписали... 
 
 
 
как я понял, скорее всего это вступает в реакцию аллюминий, но уже месяц прошел! Как долго это будет продолжаться?
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:07
				 RADAR
				бывает и год..
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:08
				 BAXI-Ural
				УважаемыйСергей 777! Вы, наверное, профессионал в своей работе, но оставьте сантехнику компетентным сантехникам, заплатите им, ей-богу вам дешевле выйдет...
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:15
				 Сергей 777
				BAXI-Ural писал(а):УважаемыйСергей 777! Вы, наверное, профессионал в своей работе, но оставьте сантехнику компетентным сантехникам, заплатите им, ей-богу вам дешевле выйдет...
Так я так и сделал, люди пришли, смонтировали, я расплатился, а теперь месяц с радиаторами "обнимаюсь", а здание где установлено коммерческое и это не совсем удобно. Я их вызвал через 2 нед., они говорят, что скорее всего аллюм. вступает в реакцию и скоро все пройдет, но уже месяц и я начал сомневаться в их компетентности и поэтому решил узнать мнение разных людей. А вам спасибо за помощь.
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:18
				 RADAR
				Сергей 777, всё правильно..нужно поискать решение везде..сейчас сантехником себя считает любой, кто видел, как работает сантехник..так что, если неудобно этим заниматься самостоятельно - установите автоматические воздухоотводчики прямо в радиаторы..процесс непредсказуемый..и времени может занять очень долго..и год и больше из практики..
			 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 14:32
				 Сергей 777
				RADAR писал(а):Сергей 777, всё правильно..нужно поискать решение везде..сейчас сантехником себя считает любой, кто видел, как работает сантехник..так что, если неудобно этим заниматься самостоятельно - установите автоматические воздухоотводчики прямо в радиаторы..процесс непредсказуемый..и времени может занять очень долго..и год и больше из практики..
Человек который делал монтаж и отвечает за работу системы не советовал данный способ т.к. говорит они часто выходят из строя из его опыта. И советует спускать воздух вручную. Но думаю если это затянется на долго, то скорее всего так и сделаю. Спасибо.
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 16:20
				 BAXI-Ural
				У вас идет коррозия алюминиевых радиаторов, и рано или поздно все совсем сгниет! А теплообменник котла может забить продуктами коррозии.
Коррозию надо остановить! А человека вашего в угол поставить... 

 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 19:24
				 Гость
				"Какая неведомая сила может заставить воздух направить в систему отопления где давление в два раза больше?" -  диффузия кислорода в полимерных трубах. Но не в этом случае.
Если действительно происходит выделение водорода - коррозия , теплоноситель не отвечает pH  установленного производителем для алюминиевых радиаторов . Определить нужный pH можно при условии , что радиаторы сертифицированы имеют название и в паспорте указывается предельно допустимое отклонение pH .
BAXI-Ural писал(а): А теплообменник котла может забить продуктами коррозии.
- теплообменнику однозначно кирдык.
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 31 мар 2015, 23:48
				 Сергей 777
				BAXI-Ural писал(а):У вас идет коррозия алюминиевых радиаторов, и рано или поздно все совсем сгниет! А теплообменник котла может забить продуктами коррозии.
Коррозию надо остановить! А человека вашего в угол поставить... 

 
На сколько мне известно из курса химии, алюминий не гниет, он окисляется до образования пленки на поверхности, состоящей из оксида алюминия и на этом коррозия прекращается! Поэтому самолеты и современный авто делают преимущественно из алюминия. А в теплообменники у меня нет воздуха следовательно и нет в нем коррозии. Видимо при образовании этой пленки выделяется кислород который и зовоздушивает систему, но это скоро по идеи должно прекратится, буду ждать.
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 01 апр 2015, 00:20
				 Гость
				Сергей 777 писал(а):
На сколько мне известно из курса химии, алюминий не гниет, он окисляется до образования пленки на поверхности, состоящей из оксида алюминия и на этом коррозия прекращается! Поэтому самолеты и современный авто делают преимущественно из алюминия. А в теплообменники у меня нет воздуха следовательно и нет в нем коррозии. Видимо при образовании этой пленки выделяется кислород который и завоздушивает систему, но это скоро по идеи должно прекратится, буду ждать.
- не скажу на сколько актуально применительно к автономным системам  отопления , но в центральных системах , в движущемся теплоносителе содержатся примеси , которые играют роль абразива + отклонение от pH среды приводит к разрушению внутренней поверхности алюминиевого радиатора .
 
			
					
				Re: Воздух в системе отопления
				Добавлено: 01 апр 2015, 09:53
				 BAXI-Ural
				Сергей 777 писал(а):На сколько мне известно из курса химии, алюминий не гниет, он окисляется до образования пленки на поверхности, состоящей из оксида алюминия и на этом коррозия прекращается! Поэтому самолеты и современный авто делают преимущественно из алюминия. А в теплообменники у меня нет воздуха следовательно и нет в нем коррозии. Видимо при образовании этой пленки выделяется кислород который и зовоздушивает систему, но это скоро по идеи должно прекратится, буду ждать.
Вы плохо учили химию...
"Гниет" - выражение фигуральное, - то есть корродирует...
Пленка окиси алюминия образуется при наличии свободного кислорода в кислой и нейтральной среде. В щелочной среде окисление происходит до гидрооксида алюминия, который в свою очередь растворим.
Более того в щелочной среде неустойчива и пленка окиси алюминия, она тоже переходит в гидрооксид алюминия...
В системах с большой скоростью потока добавляется абразивное  дествие на окисную пленку загрязнений...