Страница 1 из 1

котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 02 апр 2015, 03:38
Сергей 161
Настенный газовый котел Baxi Luna-3 310 Fi
Постоянно выдает ошибку Е003 датчик тяги!терма-реле исправно.Трубочка идущая к нему сухая.труба дымохода не больше метра.При разборке передней части котла ошибка исчезает и он работает.Но только как затягиваешь переднюю крыжку он выдает снова ошибку!Снял декоративную крыжку с передка котла и выкрутил все винты со второй крыжки он работает.Такое чувство что ему воздуха не хватает хотя труба по прямой идет.Разбирал трубу смотрел чистая.Котел проработал почти 3 года без проблем и тут эта ошибка!Что смотреть куда лезть что менять???????

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 02 апр 2015, 09:33
Bahus
Посмотрите насколько свободно вентилятор вращается. Возможно его подклинивает периодически. А с открытой крышкой тяги из помещения хватает, чтобы реле замкнуть.

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 02 апр 2015, 10:07
стройгазсервис
Bahus писал(а):Посмотрите насколько свободно вентилятор вращается. Возможно его подклинивает периодически. А с открытой крышкой тяги из помещения хватает, чтобы реле замкнуть.
Плюсую. Еще возможно вентилятору приходит конец (чисто из практики, обмотка накалена, крутит, но не достаточно интенсивно)

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 03 апр 2015, 07:26
Гость
Сергей 161 писал(а):Настенный газовый котел Baxi Luna-3 310 Fi
Постоянно выдает ошибку Е003 датчик тяги!терма-реле исправно.Трубочка идущая к нему сухая.труба дымохода не больше метра.При разборке передней части котла ошибка исчезает и он работает.Но только как затягиваешь переднюю крыжку он выдает снова ошибку!Снял декоративную крыжку с передка котла и выкрутил все винты со второй крыжки он работает.Такое чувство что ему воздуха не хватает хотя труба по прямой идет.Разбирал трубу смотрел чистая.Котел проработал почти 3 года без проблем и тут эта ошибка!Что смотреть куда лезть что менять???????
Был такой случий. Установил диафрагму на выхлоп (d 60) и ошибка пропала -котел работает вот уже 3 месяца.

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 03 апр 2015, 23:43
Сергей 161
Вентилятор вращается хорошо без сопротивления!Вот думаю разобрать трубу и выхлоп выкинуть на улицу маленькую трубу а большую не ставить что бы втягивало с помещения!Проверить дело в трубе или из за трубы или из за вентилятора проверю в понедельник и отпишусь!

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 03 апр 2015, 23:48
Сергей 161
Вентилятор снимали смотрели в первую очередь подумал не него думал что то с крыльчаткой или еще что нибудь снял смазал вращение у него бесподобное.Та что 100% проблема вентилятора отпадает!
Что за диафрагма куда ее ставить и как это выглядит?!

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 04 апр 2015, 08:37
Гость
Сергей 161 писал(а):Вентилятор снимали смотрели в первую очередь подумал не него думал что то с крыльчаткой или еще что нибудь снял смазал вращение у него бесподобное.Та что 100% проблема вентилятора отпадает!
Что за диафрагма куда ее ставить и как это выглядит?!
Диафрагма ставится на выхлопную трубу торчащую из котла. Диафрагмы в количестве 2 штук идут в комлекте с котлом.Задача дифрагмы уменьшить проходное сечение вых. трубы. Попробуйте если нет дифрагмы сделать из жести ввиде обыкновенной плоской шайбы. Вообще-то в первую очередь почитайте пункт 15 руководства по эксплуатации данного котла.

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 04 апр 2015, 22:10
BAXI-Ural
Замерить ток вентилятора. На шильдике написано, сколько...
Проверить вентури.

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 05 апр 2015, 11:47
Гость
необходимо поменять пневмореле

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 05 апр 2015, 13:33
BAXI-Ural
Гость писал(а):необходимо поменять пневмореле
Это денег стоит...
Сначала диагностика, - исключить прочие неисправности...

Re: котел постоянно выдает ошибку!

Добавлено: 05 апр 2015, 21:56
Vitalik
Здравствуйте!
Исходя из нашей практики, чаще всего Е03 возникает на котлах серии Луна 3 именно 31кВт, и, для начала, можно взглянуть, не стоит ли диафрагма на тракте притока воздуха, далее пневмореле ( серое пластиковое Hubo - зло), далее вентилятор.