Страница 1 из 1
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 02 апр 2015, 17:20
egrivanoff
Здравствуйте, необходимо снять параметр "Авария" с настенного котла "LUNA DUO-tech MP 1.90" для передачи в диспетчерскую (желательно "сухой контакт"). в инструкции ничего не нашел, может можно поставить доп. плату типа agu 2.511? И еще вопрос по поводу подключения модуля AVS75 к котлу. Подскажите на какие клеммы подключать.
Заранее спасибо.
Re: аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 02 апр 2015, 21:25
BAXI - Volga
Модуль AVS 75 подключается а контакты 2 и 3 колодки М2. Снять аварийный можно с платы - запрограммировав свободное реле, но сигнал будет 220В
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 11 окт 2016, 08:04
alexm72
доброго времени суток всем
Есть такая связка: LUNA Duo-tec MP 1.50 на нем висят, ОДИН Климатический регулятор QAA 75 и ДВА внешних модуля управления дополнительным контуром AVS 75.391 (рулят смешанными контурами, один низкотемпературным контуром ТП, другой контур радиаторов)
Хотелось бы все же услышать с каких контактов можно снять сигнал об аварии (останове) котла, напряжение на контактах не имеет значения. Главное что бы он выдавался. Необходимо транслировать его на GSM сигнализацию. Просьба отозваться всех кто может сообщить информацию по данной теме. Заранее благодарен за ответы
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 11 окт 2016, 10:20
Alex-BAXI
В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 11 окт 2016, 14:35
alexm72
Alex-BAXI писал(а):В предыдущем посте уже был ответ на этот вопрос. У вас насос бойлера и насос гидрострелки подключен на электронную плату котла?
на плате котла только насос бойлера подключен
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 12 окт 2016, 11:22
alexm72
коллеги....
вопрос остался, нужна информация..., котел LUNA Duo-tec MP 1.50
с какого реле можно снять аварию(остановку котла), какой параметр надо задать и в какой строке?
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 12 окт 2016, 12:31
BAXI - Volga
колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение "Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение " Выход аварии К10"
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 12 окт 2016, 16:53
alexm72
огромное спасибо Андрей
очень выручили
я сегодня чесал затылок найдя эту функцию в меню, но вы все подтвердили

аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 13 дек 2016, 22:56
Label
Здравствуйте! У кого нибудь получалось взять сигнал об аварии с котла Нувола-2000?
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 14 дек 2016, 12:02
Bahus
Это что за диво дивное и как оно относится к DUO-TEC MP?
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 02 фев 2025, 18:20
Tuzik6
BAXI - Volga писал(а): 12 окт 2016, 12:31
колодка М3, контакты 6 и 7
параметр 5890 вывод сигнала об аварии 230 V
там стоит значение
"Цирк. насос КО1 Q2"
а Вы должны поставить значение
" Выход аварии К10"
230 V на контактах 6-7 в каком состоянии будет? При аварии? Или при нормальной работе?
аварийна сигнализация LUNA DUO-tech MP 1.90
Добавлено: 02 фев 2025, 20:00
Bahus
А проверить никак?