Страница 1 из 1

baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 17 апр 2015, 21:09
mihail13308
добрый день,подскажите пожалуйста,модель baxi slim 1.490 IN, как снизить расход потребления газа, работает в данный момент на полные 400 кв. м, необходимо отапливать пока 200 кв. м., в дальнейшем планируется по максимуму.
С уважением Михаил, спасибо.

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 17 апр 2015, 21:20
Bahus
В котле стоит модулирующий газовый клапан. Котел работает не на максимальной мощности, а на той, которая необходима. Так что не волнуйтесь, лишнего не съест. Вот тактовать, наверное, может начать...

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 17 апр 2015, 21:59
mihail13308
14.3. РЕГУЛИРОВКА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ТОЛЬКО В КОНТУРЕ ОТОПЛЕНИЯ.
Если имеется также контур ГВС, то существует возможность отдельной регулировки тепловой мощности только в
контуре отопления. При этом максимальная мощность контура ГВС остается неизменной. Данная регулировка
выполняется крайне редко (в случаях, если требуемая мощность для контура отопления значительно ниже
максимальной мощности котла).
Для выполнения данной регулировки необходимо действовать следующим образом:
• Открутить винт на штуцере 1 (рис. 18) и присоединить к штуцеру 1 манометр.
• Открыть газовый кран и установить переключатель режимов (позиция 1, рис.1) в положение «зима» и подождать
до включения котла в режиме отопления (горит индикатор работы в контуре отопления (6)). Убедиться, что котел
работает на максимальной мощности.
• Получить доступ к внутренней части электрической коробки, согласно инструкциям § 5.1 «Доступ к клеммной
колодке электропитания» и поворачивать винт потенциометра РЗ MAX. R, расположенного на электронной плате,
до достижения на горелках величины давления, приведенного в таблице 4 для данной модели, данного типа газа и
требуемой мощности.
• Выключить котел и закрыть газовый кран.
• Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере 1.
• Закрыть электрическую коробку.
Что тут регулируется??

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 18 апр 2015, 07:18
BAXI-Ural
mihail13308 писал(а):Что тут регулируется??
mihail13308 писал(а):поворачивать винт потенциометра РЗ MAX.
А лучше вообще ничего в котле не трогайте,- вы уже и так напортачили с перебором мощности, вам и 40-киловатного котла бы хватило...
Если хотите сэкономить - оптимизируйте теплопотребление.

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 18 апр 2015, 07:33
GAZCONEC
От тактования может спасти таймер . Причем есть оригинальные и не дорого.

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 18 апр 2015, 23:26
plehan
Добрый вечер.
Чтобы не плодить подобные темы задам пару вопросов.
Имеем: котел Слим 1.620IN , бойлер - 200л.
Теперь суть . Котел не будет корректно работать с бойлером из за маленького объема , сам котел для проектируемого дома также очень с избытком мощности . Почему так - дом куплен , прежний владелец планировал бассейн , новый отказался .Мысли бойлер утащить за гидравлический разделитель, а лучше буферную емкость , чтобы иметь запас тепловой мощности для корректной работы котла и уйти от тактования .Имеется ли у Вас рекомендуемый объем буферных емкостей к мощности котла или может кто скинет методику расчета буферных емкостей .
И еще , у БАКСИ есть свой аналог (Колорматика) хотелось бы по подробней узнать его возможности , не смог найти описания , схемы ит.д.

Re: baxi slim 1.490 IN

Добавлено: 19 апр 2015, 07:38
BAXI-Ural
В первый раз слышу, чтоб с газовым котлом хотели использовать буферную емкость. Онные применяют там, где источник тепла очень уж переодический: дрова, солнце, ночное электричество...
Чугунный котел сам по себе буфер между пламенем и системой отопления.
К тому же Slim - котел модулируемый на 50% (большинство чугунных котлов вообще работают в режиме 100% - "выкл"). Так что пусть "тактует", - это предусмотрено конструкцией.

Из "рукоблудных" способов уменьшения мощности котла - заглушить одну из форсунок...