Схема системы отопления
Схема системы отопления
Добрый вечер всем. Нужна схема системы отопления двухэтажного дома площ. 220м.кв.. На первом этаже 7 радиаторов общ. кол-во 60 секций + 3 ветки теплых полов 100м каждая. На втором 6 рад-в общ. кол-во 40 секций + 1 ветка теплых полов. Котел BAXI Slim 2.300i
Re: Схема системы отопления
У Вас есть кол-во приборов и кол-во контуров ТП , а схемы нет это как ?
Схемы :
двух трубные - тупиковые, с попутным движение теплоносителем.
однотрубные - вертикальные , горизонтальные .
лучевая .
Выбирайте сами.
PS Plehan
Схемы :
двух трубные - тупиковые, с попутным движение теплоносителем.
однотрубные - вертикальные , горизонтальные .
лучевая .
Выбирайте сами.
PS Plehan
Re: Схема системы отопления
Кол-во приборов и веток ТП согласно комнатам. Планируется двухтрубная система.Гость писал(а):У Вас есть кол-во приборов и кол-во контуров ТП , а схемы нет это как ?
Схемы :
двух трубные - тупиковые, с попутным движение теплоносителем.
однотрубные - вертикальные , горизонтальные .
лучевая .
Выбирайте сами.
PS Plehan
Re: Схема системы отопления
- Вы не перепутали ??? Может согласно теплопотерям помещений?Гость писал(а):Кол-во приборов и веток ТП согласно комнатам
PS Plehan
Re: Схема системы отопления
Двухтрубную выбрали , приборы подобрали источник есть - что за схему Вы имеете ввиду ?
PS Plehan
PS Plehan
Re: Схема системы отопления
Требуется ли гидрострелка, какая производительность насосов нужна и т.п. Ну вообщем примерная "рыба" на такой дом.
Re: Схема системы отопления
- эти вопросы сможет решить и ответить на них проектная организация , а чтобы упростить задачу вы им предоставите тех. задание ( то есть то, что вы хотите получит от системы отопления для себя).Гость писал(а):Требуется ли гидрострелка, какая производительность насосов нужна и т.п
-вот пример и не больше того !Гость писал(а):Ну вообщем примерная "рыба" на такой дом
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Схема системы отопления
Меня всегда напрягают схемы с прямым подключением бойлера к коллектору. Тем самым мы обязываем котел постоянно поддерживать в коллекторе высокую температуру. По моему это неэффективно, особенно в межсезонье. Мне кажется во всех баксях есть возможность подключения бойлера через трехходовой клапан с датчиком приоритета гвс.
А вот гидрострелку надо ставить.
А вот гидрострелку надо ставить.
Re: Схема системы отопления
- чтобы постоянно не поддерживать высокую температуру - бойлер должен быть рассчитан на пиковое потребление( как пример на Т. +40;+45; +50), иначе он становится проточником ( автоматизация позволяет периодически поднимать температуру для защиты от легионеллы .)sevenspeed писал(а): Тем самым мы обязываем котел постоянно поддерживать в коллекторе высокую температуру.
- контуры отопления в нормальных системах управляются автоматикой и это дает эффективность . А температура для бойлера в системе с автоматикой в межсезонье не оказывает никакого влияния на саму систему .sevenspeed писал(а):По моему это неэффективно, особенно в межсезонье
- если есть общий блок управления , то особой разницы где стоит бойлер нет , то есть пред гидро-разделителем или после него.sevenspeed писал(а): Мне кажется во всех баксях есть возможность подключения бойлера через трехходовой клапан с датчиком приоритета гвс.
Гидро-разделитель нужен тогда , когда параметры встроенного котлового насоса не обеспечиваю напор и расход системы.
PS Plehan.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Схема системы отопления
Чтобы температура в бойлере поддеживалась 45 у меня котел греет воду до 65. Котел на схеме конденсационный. При меньшей температуре при большом водоразборе может не хватить мощности змеевика. А 65 это уже практически вне зоны конденсации. А мощности насоса на дом 220 м уж точно не хватит.
Re: Схема системы отопления
-не спорю , определяется расчетом .sevenspeed писал(а): А мощности насоса на дом 220 м уж точно не хватит.
- это лишь пример проектирования , а не тема для обсуждения !sevenspeed писал(а):Котел на схеме конденсационный
- может да, может нет - в каждом случае расчет , чтобы исключить догадки!sevenspeed писал(а):При меньшей температуре при большом водоразборе может не хватить мощности змеевика.
PS Plehan.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Схема системы отопления
Я совсем не специалист. Был. Пока не затеял строительство своего дома. И вот эти постоянные ссылки на расчеты меня просто убивали. И методики расчетов я нашел, но что толку.
Человек с улицы просит помочь, никаких расчетов делать он не будет. Крайне советую по своему опыту поставить на подаче котла и на всех обратках контуров датчики температуры для того, чтобы определять реальную дельту. Тогда он сможет понять - на какой скорости включать насос и вообще достаточен ли он для этого контура.
Ну а дельта на теплых полах должна быть до 10 градусов, а на радиаторах до 20. Поправьте если ошибаюсь.
Человек с улицы просит помочь, никаких расчетов делать он не будет. Крайне советую по своему опыту поставить на подаче котла и на всех обратках контуров датчики температуры для того, чтобы определять реальную дельту. Тогда он сможет понять - на какой скорости включать насос и вообще достаточен ли он для этого контура.
Ну а дельта на теплых полах должна быть до 10 градусов, а на радиаторах до 20. Поправьте если ошибаюсь.
Re: Схема системы отопления
- вот и ответ!sevenspeed писал(а):Я совсем не специалист
"Поправлять "- насосы в системах отопления не подбираются и не рассчитываются из за разности температуры теплоносителя!
- чтобы было понятно приведу пример - подобрали насос без расчета на глазок , раз и не подошел при стоимости до 10 тыс ну заменили за свой счет, а если стоимость 50 тыс и не один насос, и не подошел, тогда что? А почему не подошел чуть- чуть не угадали !sevenspeed писал(а):Тогда он сможет понять - на какой скорости включать насос и вообще достаточен ли он для этого контура.
- как это понять ?sevenspeed писал(а):И методики расчетов я нашел, но что толку.
PS Plehan
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Re: Схема системы отопления
Уважаемый Plehan !
разница температур нужна чтобы определить расход теплоносителя, а это и есть одна их характеристик насоса...
Но в одном Вы как всегда правы - расчёты и подбор оборудования делаются заранее, а не по факту в системе.
разница температур нужна чтобы определить расход теплоносителя, а это и есть одна их характеристик насоса...
Но в одном Вы как всегда правы - расчёты и подбор оборудования делаются заранее, а не по факту в системе.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Схема системы отопления
- это я знаю! Я не так выразился - имелось ввиду , что дельта температуры не является основой подбора , она лишь составная часть формулы при расчете расхода. Можно было бы формулу написать, только зачем-BAXI - Volga писал(а):разница температур нужна чтобы определить расход теплоносителя, а это и есть одна их характеристик насоса
PS plehan.sevenspeed писал(а):И методики расчетов я нашел, но что толку.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Схема системы отопления
Да то, что на практике теплопотери помещений оказались очень далеки от расчетных.
Например газосиликат в два раза лучше сохраняет тепло, чем сруб по расчетам.
Но не в моем доме...
И еще раз говорю, мое твердое убеждение: Контролировать необходимую мощность насосов
по разнице на подаче и обратке. За год это выливается в кругленькую сумму.
Например газосиликат в два раза лучше сохраняет тепло, чем сруб по расчетам.
Но не в моем доме...
И еще раз говорю, мое твердое убеждение: Контролировать необходимую мощность насосов
по разнице на подаче и обратке. За год это выливается в кругленькую сумму.
Re: Схема системы отопления
- очень интересная статья о газобетонах , думаю стоит ознакомится !http://www.rusdom.ru/articles/penobeton.htmsevenspeed писал(а):Да то, что на практике теплопотери помещений оказались очень далеки от расчетных.
Например газосиликат в два раза лучше сохраняет тепло, чем сруб по расчетам.
.
- это как ?, вручную переключать скорости ? Вроде того -дом 400 м2 сделано отопление и по окончанию строительства озвучить клиенту ,что нужно еще что то ходить и переключать , когда похолодает или потеплеет ?sevenspeed писал(а): Контролировать необходимую мощность насосов
по разнице на подаче и обратке
Re: Схема системы отопления
если у Вас строительство системы отопления велось именно на основе расчетов и есть отклонения и значительные ( теплопотери ) . Если есть знакомые с тепловизором .посмотрите на свой дом через него , возможно вылезут конструктивные ошибки при строительстве ограждающих конструкций !Гость писал(а):Да то, что на практике теплопотери помещений оказались очень далеки от расчетных.
PS Plehan.
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Схема системы отопления
Про тепловизор да, тема интересная. И знакомый есть.
А насосы регулировать в процессе отладки системы.
Мощность в трех положениях регулируется в два раза.
И как раз при идеальной балансировке насосов отпадет необходимость
в любой корректировке при резких перепадах наружной температуры.
По себе знаю. Термостат только в одной комнате, а температура везде стабильна.
А насосы регулировать в процессе отладки системы.
Мощность в трех положениях регулируется в два раза.
И как раз при идеальной балансировке насосов отпадет необходимость
в любой корректировке при резких перепадах наружной температуры.
По себе знаю. Термостат только в одной комнате, а температура везде стабильна.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2015, 15:57
Схема системы отопления
Добрый день всем! Прочитал на http://st-ovk.ru, что есть три схемы отопления. Про однотрубную мне все понятно, а вот какие преимущества двухтрубной и коллекторной? Кто-нибудь сможет пояснить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема системы отопления
Теплоноситель всем потребителям подается одинаковой температуры. Однако этот плюс компенсируется бОльшей протяженностью магистрали (стоимость трубы).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Схема системы отопления
Доброго Всем дня.
Просветите пожалуйста по двум вопросам подключения котла Fourtech 24f:
1. Допустимо ли подключение контура отопления через гибкую подводку обещают макс давление 10 бар;
2. Необходим ли доп. насос или еще, что-либо если все батареи (7 шт по 6 секц - 1 этаж + 2 шт по 6 секц - 2 этаж) соединены последовательно, посредством ПП трубы PN25. Суммарная длинна магистрали 120 метров.
Сразу оговорюсь переделать ничего нельзя дом старый деревянный.
И слегка не в тему. Подскажите если кто сталкивался в чем причина образования небольших вздутий на ПП армированной трубе (серая чешская ФВ Пласт), при разрезании внутренняя часть трубы как и изоляция целая, под вздутием капля воды, но протечек нет.
Просветите пожалуйста по двум вопросам подключения котла Fourtech 24f:
1. Допустимо ли подключение контура отопления через гибкую подводку обещают макс давление 10 бар;
2. Необходим ли доп. насос или еще, что-либо если все батареи (7 шт по 6 секц - 1 этаж + 2 шт по 6 секц - 2 этаж) соединены последовательно, посредством ПП трубы PN25. Суммарная длинна магистрали 120 метров.
Сразу оговорюсь переделать ничего нельзя дом старый деревянный.
И слегка не в тему. Подскажите если кто сталкивался в чем причина образования небольших вздутий на ПП армированной трубе (серая чешская ФВ Пласт), при разрезании внутренняя часть трубы как и изоляция целая, под вздутием капля воды, но протечек нет.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Схема системы отопления
1. Гибкую подводку использовать можно, главное не заужать диаметр и обеспечить герметичность соединений.
2. Встроенный насос справится
3. По данному вопросу много споров и версий. Вот одна из них: Для надёжной фиксации слоя фольги и полимерной трубы применяется специальный игольчатый клей на водной основе, который имеет твёрдую стекловидную структуру. Вследствие того, что алюминий и полимер расширяются по-разному, клеевой слой испытывает значительные нагрузки и деформации – в результате в клеевом слое могут появляться микротрещины. Особенно сильно этот эффект проявляется при больших перепадах температур на внешней поверхности трубы и температуры теплоносителя. Например труба работает в центральной системе отопления и находится в неотапливаемом помещении(подвале).
Микропузырьки воздуха растворённого в воде проникают через стенки полимера(диффузия кислорода) проходят через микротрещины в клеевом слое и наталкиваются на армирующий слой алюминия. Поскольку температура на поверхности трубы низкая – происходит конденсация и выпадение микрокапель воды, которые накапливаясь, образуют пузыри под армирующим слоем. При этом целостность трубы и её рабочие характеристики остаются неизменными – сохраняются все рабочие параметры.
Таким образом, причиной возникновения пузырей является перепад температур. Это может происходить в случаях:
- когда труба находится в неотапливаемом помещении при работе с высокой температурой теплоносителя.
- при пуске отопления в холодное время года.
2. Встроенный насос справится
3. По данному вопросу много споров и версий. Вот одна из них: Для надёжной фиксации слоя фольги и полимерной трубы применяется специальный игольчатый клей на водной основе, который имеет твёрдую стекловидную структуру. Вследствие того, что алюминий и полимер расширяются по-разному, клеевой слой испытывает значительные нагрузки и деформации – в результате в клеевом слое могут появляться микротрещины. Особенно сильно этот эффект проявляется при больших перепадах температур на внешней поверхности трубы и температуры теплоносителя. Например труба работает в центральной системе отопления и находится в неотапливаемом помещении(подвале).
Микропузырьки воздуха растворённого в воде проникают через стенки полимера(диффузия кислорода) проходят через микротрещины в клеевом слое и наталкиваются на армирующий слой алюминия. Поскольку температура на поверхности трубы низкая – происходит конденсация и выпадение микрокапель воды, которые накапливаясь, образуют пузыри под армирующим слоем. При этом целостность трубы и её рабочие характеристики остаются неизменными – сохраняются все рабочие параметры.
Таким образом, причиной возникновения пузырей является перепад температур. Это может происходить в случаях:
- когда труба находится в неотапливаемом помещении при работе с высокой температурой теплоносителя.
- при пуске отопления в холодное время года.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Схема системы отопления
Всем здравствуйте. Прошу прощения,если не попал в тему. Котёл Луна 3 310 FI и бойлер GORENIE GV100 могут ли сочетаться друг с другом? Сантехники при магазине предложили установить бойлер, аргументируя комфортом при разборе ГВС в ванной и горячим полотенчиком. Но скоро я понял, что температура в бойлере напрямую зависит от температуры СО. Оказалось крайне неудобно, особенно в межсезонье, когда нужны чуть тёплые баттареи. Правильно ли они подключили бойлер?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10324
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1305 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Схема системы отопления
Неправильно подключили.
Если у Вас одноконтурная модель (1.310Fi), тогда вам нужен комплект подключения 71411191* (сервопривод и датчик).
Если же у вас двухконтурная модель (как вы указали), тогда нужен 71409631* (трехход, сервопривод и датчик).
В первом варианте - ставим сервопривод на трехходовой, датчки пихаем в колбу бойлера и подключаем на плату, F03=05. Все. Разводку до бойлера переделывать на другой патрубок.
Во втором варианте все тоже самое, только трехходовой монтируется на выходе из котла и сервопривод на него. Бойлер само-собой переподключать.
Котел будет работать на отопление с приоритетом ГВС. Температура воды задается с котла.
Вот ваш бойлер (вторая половина темы), только пообъемистее. Подключили, работает
Еще вот здесь в первом ответе.
Если у Вас одноконтурная модель (1.310Fi), тогда вам нужен комплект подключения 71411191* (сервопривод и датчик).
Если же у вас двухконтурная модель (как вы указали), тогда нужен 71409631* (трехход, сервопривод и датчик).
В первом варианте - ставим сервопривод на трехходовой, датчки пихаем в колбу бойлера и подключаем на плату, F03=05. Все. Разводку до бойлера переделывать на другой патрубок.
Во втором варианте все тоже самое, только трехходовой монтируется на выходе из котла и сервопривод на него. Бойлер само-собой переподключать.
Котел будет работать на отопление с приоритетом ГВС. Температура воды задается с котла.
Вот ваш бойлер (вторая половина темы), только пообъемистее. Подключили, работает
Еще вот здесь в первом ответе.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Схема системы отопления
Вернёмся к первому вопросу. Если Вы нашли в себе силы и средства на постройку хорошего дома в 220 кв.м. (искренне рад за Вас), найдите ещё капельку оных для ПРОЕКТА системы отопления. Не набивайте на себе шишек на экспериментах на себе.
Мой дядька - строитель. У него любимое выражение - при строительстве дома не надо экономить на двух вещах: на фунтаменте и крыше - тяжело, а порой невозможно, исправить ошибки. А мне от себя хочется добавить в эту пару ещё и отопление.
Пусть знающие люди рассчитают теплопотери с инфильтрацией, гидравлику, подберут приборы отопления, насосы, котлы, бойлеры, стрелки, термостатику.
220 квадратных метров - уже солидная площадь, это не дом у бабушки в деревне в 50 квадратов, где можно рассчитать на коленке "с запасом".
Поверьте, исправление ошибок в отоплении могут выйти Вам дороже стоимости его проекта.
Извините за сентенции.
Мой дядька - строитель. У него любимое выражение - при строительстве дома не надо экономить на двух вещах: на фунтаменте и крыше - тяжело, а порой невозможно, исправить ошибки. А мне от себя хочется добавить в эту пару ещё и отопление.
Пусть знающие люди рассчитают теплопотери с инфильтрацией, гидравлику, подберут приборы отопления, насосы, котлы, бойлеры, стрелки, термостатику.
220 квадратных метров - уже солидная площадь, это не дом у бабушки в деревне в 50 квадратов, где можно рассчитать на коленке "с запасом".
Поверьте, исправление ошибок в отоплении могут выйти Вам дороже стоимости его проекта.
Извините за сентенции.
Схема системы отопления
Совет в самую точку. У меня знакомые пристроили еще половинку к дому, и наняли народного умельца сварить им отопление. Теперь без насоса старая половина дома вообще не нагревается, а с насосом заметно холоднее новой. И что делать?a_no_name писал(а): Пусть знающие люди рассчитают теплопотери с инфильтрацией, гидравлику, подберут приборы отопления, насосы, котлы, бойлеры, стрелки, термостатику.
Схема системы отопления
А что же теперь делать? Переделывать конечно. Мне ребята из БИИКС делали. Проблем вообще никаких. Один раз заплатил, и забыл.
-