Страница 1 из 1

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 18 май 2015, 17:21
Yaroslav
Доброго дня. Прошу помочь разобраться с проблемой ГВС.
После наступления тепла, решил переключить котел в "летний режим". Но Fourtech отказывается греть воду.
Картина следующая:
- отрываю клан
- котел дает команду на розжиг
- горелки горят 3 секунды и гаснут.
Спустя приблизительно 30 секунд, котел снова предпринимает попытку розжига.
Ошибок нет. Датчики протока, датчик температуры и трехходовой клапан исправны.

При переключение на отопление, горелки горят нормально.

Заранее спасибо за помощь. Ближайшие "сервисмены" за сотни километров.
Греть чайники,чтобы помыть детей надоело(

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 18 май 2015, 17:42
Anatolii
Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 18 май 2015, 17:48
BAXI-Ural
А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 18 май 2015, 18:36
Yaroslav
BAXI-Ural писал(а):А котел точно "24", а не "24F"? В ошибку никакую не выходит, так по кругу и дегается?
Котел точно "24".
Ошибку не выдает. Дергается по кругу, пока открыт кран горячей воды.

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 09:26
Yaroslav
Anatolii писал(а):Когда включаете ГВС , краник гвс на экране котла начинает мигать и ли нет? помигает перестанет или плата перезагружается?
При включении ГВС, краник не мигает.
Хотя розжиг происходит, но тухнет либо сразу, либо через 3 сек.

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 09:39
Anatolii
открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки.. :D

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 12:05
Yaroslav
Anatolii писал(а):открыть бы крышку переднюю и посмотреть на каком этапе происходит обрыв....на запуске, насоса? вентилятора или горелки? мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)пламя отрывает и гаснет..хотя почему без ошибки.. :D
Возможно, Вы правы.
Но при включение отопления горелка горит!
Есть какие то особенности розжига при включение ГВС и отопления?

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 12:42
Anatolii
при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 13:21
Yaroslav
Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.
Или я неправильно рассуждаю?

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 13:36
Anatolii
Yaroslav писал(а):
Anatolii писал(а):при включении ГВС котел переходит на 100% мощность а при отоплении работает на 30-50%...горение слабое выбросы небольшие ..сюда надо смотреть..3 ходовая группа наврядли может дать сбой..хотя надо смотреть!
Если проблема с дымоходом, то котел бы выдал ошибку датчика тяги Е3.
Или я неправильно рассуждаю?
не всегда...но скорее всего обрывается какая то команда гвс...и как бы начинается заново..скорее дело в плате.

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 15:12
Bahus
Anatolii писал(а): мне кажется дело в дымососе(либо вентилятор или с дымоходом что то, возможно не плотно патрубки сверху одеты ?)
Толя, котел то без вентилятора.
BAXI-Ural писал(а): А котел точно "24", а не "24F"
Yaroslav писал(а): Котел точно "24".

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 15:50
Anatolii
Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 16:13
Yaroslav
Anatolii писал(а):Yaroslav, здесь эту проблему не решить, вызывайте сервис.
Ясно. Буду искать адекватный сервис.
Спасибо за помощь!

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 19:47
garry
NTC гвс?

Fourtech 24 не запускается в режиме лето

Добавлено: 19 май 2015, 23:57
BAXI - Volga
Сообщите значения параметров "А" из режима "инфо" (вход в режим кнопкой "i") в момент отключения горелки
Проверить датчик протока(турбинку) - возможно подклинивает