Страница 1 из 1

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 12 июн 2015, 08:16
Deni5
Добрый день!
Котлу BaxiEcoFour24F 5 лет.
На втором-третьем году меняли датчик температуры ГВС, этой весной пневмореле по ошибке и производили промывку обоих теплообменников.

Так же редко весной начала проявляться проблема на контуре отопления в работе по следующему алгоритму:
Заводится котел, разгоняется вентилятор, загорается горелка, работает 2-5 сек (до необходимой температуры не нагревает), гаснет, 2 секунды - снова загорается-гаснет, загорается-гаснет.
Мастер менявший реле сказал, что это от перегрева - слишком длинный контур отопления. Площадь отопления ~75 м2, сделано одной линией.

Сейчас такая ошибка постоянно и на ГВС, и на отоплении.

Перед тем как пламя гаснет - щелкает реле где-то в верхней части котла. Снял вторую крышку чтобы понять по какому каналу выключается - котел от работа цикл нагрева без выключений.

В чем может быть проблема?

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 12 июн 2015, 10:01
GAZCONEC
Вентилятор легко вращается?

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 12 июн 2015, 11:23
Deni5
GAZCONEC писал(а):Вентилятор легко вращается?
Да, легко пальцем.

Вентилятор мыли когда реле меняли - у нас очень пыльно около дороги. Грязи было много - стал работать тише после.

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 12 июн 2015, 11:25
BAXI-Ural
Проверить "устройство Вентури". Вентилятор "от пальца" должен делать более 10 оборотов.

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 16 июн 2015, 08:39
Deni5
BAXI-Ural писал(а):Проверить "устройство Вентури". Вентилятор "от пальца" должен делать более 10 оборотов.
А как проверить "устройство Вентури"?

Некорректная работа BaxiEcoFour24F

Добавлено: 16 июн 2015, 14:33
Bahus