Страница 1 из 1

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 14:56
kumpel
Добрый день!

По проекту у меня 2 газоых котла BAXI eco foure 24F с коаксиальным дымоходом (см. приложение).
Коаксиальный дымоход.jpg
Вопрос: какой длины дымоход мне подойдет если стена 2,5 кирпича - 640 мм. Основная труба KHG714101810 длиной 750 мм будет слишком короткой, а с удлинением KHG714103910 слишком длинной. Можно ли использовать удлинение KHG714101710 1000 мм с наконечником JJJ5407990 как основную трубу?

И еще вопрос: для чего мне запроектировали вертикальный отвод 500 мм. Есть какие-то предписания для этого, или можно подключить напрямую начальным коаксиальным отводом KHG714101410?

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 15:24
Bahus
1. Трубу пилить никто не запрещал. Можно купить полуметровку и ее по размерам подрезать (на срезе фаску потом снять, а то кольца порежете). Можно и не резать. Будет дальше от стены торчать, не страшно. Главное, чтобы ее с крыши ничем не побило. Можно и ваш вариант использовать, но резать все равно придется, поскольку на удлинении раструб, а вам он не понадобится.
2. Есть нормы минимальной высоты выхлопа над уровнем земли. Возможно из-за этого. Только вот цифирку не вспомню сейчас. Где-то на форуме пробегали вроде по этому вопросу.

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 19:00
BAXI - Volga
Данное правило справедливо для открытой камеры сгорания, где по правилам ВДПО должен быть разгонный участок 500 мм.
К закрытой камере это не относится, потому что здесь принудительное дымоудаление и можно сразу на выходе делать поворотное колено.

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 19:24
Bahus
Я имел ввиду снаружи от земли. На чертеже плохо видно, вроде около 2400. Но минимум хоть убей не помню.
Так-то внутри естественно сразу поворачивать. Обычно так и получается

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 22:02
GAZCONEC
есть старые нормы ВДПО где пож. Инспекторы руководствуются правилами времен Л.И. Брежнева тут деваться некуда. Надо искать согласованные нормали для таких случаев. И на 0.5 м от земли дымоход пойдет. Только возможно потребуют выкопать в том месте приямок.

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 июн 2015, 22:03
plehan
Bahus писал(а):Я имел ввиду снаружи от земли. На чертеже плохо видно, вроде около 2400. Но минимум хоть убей не помню.
- приложение "Г" к СП 42-101 -2003 , не ниже 2 м.

ОФФТОП" Bahus"- вот это ВЫ насоветовали "Установка котла в деревянном доме "

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 16 июн 2015, 07:44
kumpel
BAXI - Volga писал(а):Данное правило справедливо для открытой камеры сгорания, где по правилам ВДПО должен быть разгонный участок 500 мм.
К закрытой камере это не относится, потому что здесь принудительное дымоудаление и можно сразу на выходе делать поворотное колено.
Это и хотел узнать. Всем спасибо!

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 16 июн 2015, 23:25
Bahus
plehan писал(а): вот это ВЫ насоветовали "Установка котла в деревянном доме "
Я насоветовал ровно то, что происходит у нас.
Вы же у нас буквоед, взяли бы и написали человеку - евангелие от того-то стих такой-то. А то насоветовали...
Я законов дословно не знаю и знать не обязан (именно эти). А посему написал то, что по факту происходит. Как известно, не все законы у нас соблюдаются, а некоторые соблюдаются не так, как задумано.

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 17 июн 2015, 17:53
plehan
Bahus писал(а):взяли бы и написали человеку
- не успел ! Кто то заблокировал!

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 сен 2015, 16:04
Гость
Здравствуйте!

Если коаксиальный дымоход (выведен горизонтально через стену) очень мало выходит за наружную стену (стена получается прямо по кромке дымохода), чревато ли это чем-нибудь? Длина дымохода от котла меньше 1 м.

Спасибо

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 сен 2015, 16:12
BAXI - Volga
выход дымохода должен быть не менее 20см, а лучше до 50 см.
Чревато наличием ветрового подпора который приводит к перетоку дымовых газов в воздухоприток.
Далее дымоход обмораживается и котёл встаёт в ошибку по тяге....
Рисунок1.jpg
вот пример...

Размер коаксиального дымохода

Добавлено: 15 сен 2015, 16:45
Bahus
ветровой подпор черт бы с ним. Кирпич за год развалится от конденсата.
Купите удлинение полуметровое. Не обязательно Baxi, Любое евро 100/60. И проставьте между уголком и концевым участком.