Страница 1 из 1
Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 17:10
Dastes
Нажимаю кнопку вкл. на котле и появляется значок с краником.
Нажимаю кнопку вкл. еще раз и на котле и появляется значки с краником, горелкой и баттареями.
Котел начинает работать и на горячую воду и на отопление.
Нажимаю кнопку вкл. еще раз и котел отключается, надпись OFF.
Как поменять режим (зима, лето)?
Инструкцию читал, не понятно в каком месте менять режим.
Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 17:25
BAXI - Volga
краник - лето
краник и батарея - зима
что не устраивает?

Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 17:29
Bahus
Мне кажется в этом разделе инструкции все доступно описывается.
Функции переключаются одной кнопкой циклически:
1. Краник - это так называемый режим "лето". Котел не принимает во внимание температуру теплоносителя и включается только по сигналу датчика протока ГВС (смеситель открыли).
2. Краник и батарея. Это так называемый режим "зима". Котел работает И на отопление, И на ГВС. То есть, по показаниям датчика температуры теплоносителя котел будет включаться на отопление. Не принципиально, греет он сейчас теплоноситель или стоит в режиме ожидания - при включении крана горячей воды - котел будет греть её. Это называется "приоритет ГВС".
3. Только батарея. Включен только режим отопления. Датчик протока ГВС котлу в данном случае не интересен совсем.
4. Выключение котла. Если на котел в этом состоянии подается питание, то работает исключительно система антизамерзания. Когда температура на датчике теплоносителя опустится до +5°С, котел сам включится и нагреет теплоноситель до 30°С.
Обобщая:
Символ краника - контур ГВС.
Символ батареи - контур отопления.
Горит значок - активирован контур. Мигает значок - в данный момент идет прогрев данного контура.
Значок пламени означает, что котел в данный момент зажжен (идет нагрев).
Как-то так..
Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 17:31
BAXI - Volga
Илья привет! в MAIN5 нет режима "только отопление"....
Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 18:08
Bahus
Привет.
Ну да не суть. Мало ли с какими котлами люди будут это читать. Я общий смысл обрисовал, только и всего. На четверках же есть

Baxi Main 5 24 F - Не меняется режим
Добавлено: 11 авг 2015, 19:22
Dastes
Bahus писал(а): Котел не принимает во внимание температуру теплоносителя и включается только по сигналу датчика протока ГВС (смеситель открыли).
Вот где собака была зарыта

Большое спасибо.