Страница 1 из 1
Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 08:57
Юри123
Система отопления - только теплые полы, котел конденсационный, предполагается использовать стрелку, коллектор и насосные группы meibes. Как к такой системе подключить бойлер косвенного нагрева? Подвох вопроса в том, что вода ГВС нужна 60-70 С, а котел должен работать в "конденсационном" режиме 35-45С.
Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 09:17
Alex-BAXI
Не указали самое главное- котел какой?

Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 09:53
Юри123
Luna duo-tec MP 1.60
Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 10:00
BAXI - Volga
Данный котёл может управлять бойлером, для этого на плату подключается датчик температуры QAZ36 и насос.
При запросе от бойлера котёл будет поднимать температуру теплоносителя на 25 гр от установленной....
Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 10:06
Юри123
Можно поподробнее, или еще лучше - схему!
Подключать по гидравлике бойлер через насосную группу? или напрямую. Если через группу, то на теплые полы нужны узлы смешения? ведь нельзя в пол давать 45+25=70С.
Конденсационный котел и косвенник
Добавлено: 21 авг 2015, 10:10
BAXI - Volga
нарисуйте гидравлическую схему где укажите количество контуров и как планируете обвязывать