Страница 1 из 1
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 21 авг 2015, 17:14
серг
уважаемые спецы!подскажите, котёл в режиме отопления работает нормально,включаю в режиме гвс появляется еррор е12,один раз включил гвс без воды-может реле гидравлического давления осталось открытым?но как это исправить?
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 21 авг 2015, 17:34
RADAR
ТО пора сделать..
undefined писал(а): один раз включил гвс без воды-может реле гидравлического давления осталось открытым?но как это исправить?
вот без воды в контуре отопления если - может..воздух попал в котел..
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 21 авг 2015, 20:45
GAZCONEC
Гляньте фильтр под насосом вроде большая гайка с прорезью. Что там?
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 21 авг 2015, 22:19
BAXI - Volga
E12 (12E) Нет сигнала от дифференциального гидравлического прессостата
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Повреждение мембраны дифференциального прессостата.
5. Неисправность микропереключателя дифференциального прессостата.
6.Засорены импульсные трубки дифференциального прессостата.
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 22 авг 2015, 10:14
BAXI-Ural
Сколько котел в эксплуатации?
Качество теплоносителя?
То как описана ошибка, похоже на загрязнение на линии "основной теплообменник - трехходовой". Если система отопления "зажата" диф.датчик еще срабатывает, змеевик бойлера имеет меньшее сопротивление и тю-тю...
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 24 авг 2015, 13:04
серг
Всем спасибо за отклики!всё заработало,слава богу.В чём проблема была не знаю.Фильтр под насосом посмотрел чистый,мембрану посмотрел-без повреждений,микропереключатель в норме,котёл в эксплуатации неделю,вода в системе деионизованная.
нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 24 авг 2015, 22:09
GAZCONEC
Сказок не бывает

нувола 320 fi ошибка е12
Добавлено: 24 авг 2015, 22:45
RADAR
особенно с Е12..