Страница 1 из 1
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 20:02
Владимирович
Добрый вечер установили котел baxi fourtech 24f весной. Переодически падало давление с 1,2 бар до 0,5 нашли утечку устранили. После этого котел не включали около 1,5 месяцев (было тепло ) давление держалось в норме 1,2 бара при выключенном котле. После последних двух запусков давление снова упало до 0,7 при холодной ситеме отопления. Подскажите в чем может быть причина падения давления после остывания системы? Постоянно подпитывать не очень хороший вариант. В системе антифриз пропиленгликоль, объем системы 80 литров.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 20:12
BAXI - Volga
Проверьте давление воздуха в расширительном баке. Должно быть 0,8 бар при опорожнённом котле
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 20:40
Владимирович
Спаисбо за совет в выходные проверю. Насколько я понял почитав другие темы форума если давление в расширительном бачке меньше 0,8 то необходимо подачивать??
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 20:51
electric
Владимирович, а у Вас нет инструкции к котлу?
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 21:19
Владимирович
Есть..
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 25 авг 2015, 22:10
electric
Пропиленгликоль имеет коэффициент теплового расширения больше чем у воды.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 00:15
Bahus
Владимирович писал(а): нашли утечку устранили
Продолжу последний пост...
А где нашли?
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 03:09
garry
Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 08:01
Владимирович
Утечка была в месте спайки труб. Сейчас все сухо да и давление не падало пока кател не включали .
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
garry писал(а):Скорее всего на пресловутых "лишних" гайках.
По теме, баку мало будет 0,8 антифризчики в системе обычно 1,5-2 держат, чтоб реже подкачивать.
А каакое давление в расширительном бачке вы посоветуете накачать???
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 09:46
Bahus
Владимирович писал(а): Утечка была в месте спайки труб
Не угадал....
Думаю есть смысл поставить в систему еще один бак. Литров эдак на 8-12. И держать паспортное значение в них.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 10:36
electric
Владимирович писал(а): Утечка была в месте спайки труб

хтож Вам паял трубы то? Мне вот свою пайку стыдно людям показывать, но еще ни разу не текла пайка.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 14:00
RADAR
понятно хто..отделочник джамшут..

baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 20:56
Владимирович
Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась. Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 21:08
electric
Владимирович писал(а): Нет просто труба рядом с лестницей проходила и от того что лестница немного двигалась пайка разошлась
Ржу в голос
Владимирович писал(а): Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
Вам нужно слить систему, чтоб давление на манометре упало до ноля. Потом берете автомобильный насос с манометром и пихаете его в расширительный бак. Насос вам покажет давление воздуха в баке, если ниже 0,8 то подкачать, а если давление нормальное то придется ставить дополнительный гидроаккумулятор. Вам же уже все написали выше.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 26 авг 2015, 21:41
RADAR
Владимирович писал(а): Подскажите лучше есть смысл подкачивать в расширительный бачок 1,5 бар либо лучше поставить дополнительный???
качать на 1,5 смысла точно нет..и для чего? не понял...а вот дополнительный бочек никому не помешает..
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 27 авг 2015, 02:08
garry
Давление дуем 80% от рабочего так как мало кто в системе держит 1 бар то я обычно качаю 1 бар в бак.
baxi fourtech 24f постоянно падает давление в системе отопления
Добавлено: 30 авг 2015, 19:02
BAXI-Ural
garry писал(а): Давление дуем 80% от рабочего
...при холодной системе. Каассика!