Страница 1 из 2
baxi fourtech 24f
Добавлено: 30 авг 2015, 11:06
hello2mac
У меня Baxi фортех 24. Такая есть неисправность.
При одновременной работе гвс и отопления выдаётся ошибка Е99. Т. е. когда долго льется горячая вода, при наборе ванны например, она ошибка и выскакивает. Выключаешь котел минут на 5-10-15 - снова работает.
При работе только гвс- все нормально. За лето не разу выскакивала, думал совсем выздровел котел. При совместной работе, если гвс не включать - тоже нормально, но редко тоже ошибка выдаёт.
Вот такая беда!
baxi fourtech 24f
Добавлено: 30 авг 2015, 13:47
BAXI - Volga
Официально ошибка E99 (99E)это:
Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезарузке котла.На работоспособность не влияет.
Проверяем электросеть, заземление....
baxi fourtech 24f
Добавлено: 30 авг 2015, 15:46
hello2mac
Стабилизатор стоит электромеханический, т.е. на выходе всегда около 220.
Заземление есть, электрик на совесть делали, дом новый, сегодня 3 года как заехали.
Тоже слышал что е99- проблема с контактами реле газового клапана, может можно более дешевым ремонтом отделаться чем плату за 11000 менять, у меня ещё вентилятор приговорили +9000, и трёх ходовой клапан сопливит ещё 5000. За 31000- есть возможность новый котел взять Baxi майн 5.
Что посоветуете, и запчасти у них взаимозаменяемые?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 30 авг 2015, 17:00
BAXI - Volga
Электомеханические стабилизаторы для котлов не подходят. У них дисплей всегда показывает 220 В, но когда измеряешь выходящее напряжение, то понимаешь что этот дисплей можно использовать только как лампочку подсветки....
Попробуйте стабилизаторы релейного типа.
Насчёт взаимозаменяемости:
У котлов Fourtech и EcoCompact одинаковая гидрогруппа, но плата, вентилятор, теплообменник, газовый клапан разные.
От котла Main5 вообще ничего не подойдёт...
baxi fourtech 24f
Добавлено: 30 авг 2015, 17:54
electric
hello2mac писал(а): Заземление есть, электрик на совесть делали
Как Вы это определили? Проводились измерения? Сколько вольт между землей и нейтралью?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 02 сен 2015, 18:07
hello2mac

, буду рад услашать как это делается!
baxi fourtech 24f
Добавлено: 02 сен 2015, 19:25
electric
hello2mac, что именно?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 03 сен 2015, 09:39
Bahus
Берете тестер, он же мультиметр. Один щуп на провод с нулем, другой на заземление.
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 11:30
hello2mac
Bahus писал(а): Берете тестер, он же мультиметр. Один щуп на провод с нулем, другой на заземление.
А какой режим на тестере выбрать. Какие гнезда для подключения щупов- их там 3 зачем то?
Вот фото
Отправлено спустя 8 минут 17 секунд:
И ещё общий вопрос по котлу.
У меня fourtech 24f. Хочу купить такой же котел, ради запасных частей. Так как на работе могу взять для себя по закупку за ххххх. Там идёт baxi fourtech 240 fi.
Вопрос это такой же котел? У него те же комплектующие? Или совсем другая модель!
По поводу- узнай на работе- мы не связаны с сервисом котлов, что манагер по закупу выберет то и продаем. На отопительном оборудование не сеециализируемся!
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ахренеть. Я посмотрел розничные цены, и ассортимент. 904евро?
Fortech 240 fi такой модели нет.
Отличие 24f от 24 я так понимаю в вентиляторе?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 11:49
electric
hello2mac, Сейчас провода воткнуты как нужно. переключайте на ACV 750 - это измерение переменного тока до 750 Вольт.
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:00
hello2mac
Ага. Ну красный ноль, чёрный земля- это разберусь. Только вот на стабилизаторе земли то нет. Он запитывается по 2х жильному проводу.
Смысл мне мерить розетку если котел получается без земли работает?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:06
electric
hello2mac, Мне из монитора плохо видно, как у вас реализовано питание.
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:14
hello2mac
electric писал(а): hello2mac, Мне из монитора плохо видно, как у вас реализовано питание.
Отправлено спустя 4 минуты 13 секунд:
В щитке замеряю красный на 0, чёрный на землю 214-216 пляшут показания!
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
После стабилизатора показания идут 220-224 в
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:16
electric
Это всё теряет смысл, если даже земли нет. В щите шину заземления вижу, а вот нулевую не вижу. Она наверное справа спряталась за автоматами. Почему УЗО не подключено?

baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:17
hello2mac
УЗО выбивается из-за ванной. Отключил. Подключить так руки и не дошли
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:20
electric
hello2mac писал(а): В щитке замеряю красный на 0, чёрный на землю 214-216 пляшут показания!
А где ноль то?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
hello2mac писал(а): УЗО выбивается из-за ванной.
Да Вы вообще бесстрашный человек

Ищите утечку!
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:25
hello2mac
Стиралка сказали. Всегда утекает!
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
[quote="
electric"]
[quote="
hello2mac"]
А где ноль то?
А это разве не ноль? Тестер не горит. На фазе горит
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:38
electric
Вы показали трехфазную (вроде) перемычку, там ноля не должно быть в принципе. Еще вижу кусок синего провода. У Вас 3 фазы приходит?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:48
hello2mac
Да приходит 3.
Т.е. мне УЗО подключить надо, это я давно знаю. Но не беспокоит -я и забыл. Вопрос то в другом. Котел дает ошибку е99- все в один голос, говорят меняй плату! Но похоже ошибка не в плате, а в электрике. Стабилизатор ставил этой весной, раньше без него работал.
Отправлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Выбор сам осознано сделал на электромеханический, т.к. у него погрешность 1-2%, что реально замеряется тестером. А у релейных или электронных погрешность 8-10% т.е. 200-240В для них это норма. С электриками советовался - никто грамотнот ни чего не сказал. Сервисники все советуют теплоком (модель не помню, но он электронной с погрешностью 10%)- но по факту он спасёт только при критическом скачке, а все остальное время - бесполезная вещь!
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 12:56
electric
hello2mac писал(а): но по факту он спасёт только при критическом скачке
А успеет ли?
hello2mac писал(а): Но похоже ошибка не в плате, а в электрике
Вы так и не нашли ноль? Мне тоже с этого ракурса не видно.
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 13:01
hello2mac
А хз где ноль у меня. Белые провода- фаза вижу. Желто- зелёные земля есть . коричневый ноль не вижу....
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 13:04
BAXI - Volga
Граждане - товарисчи! У нас форум посвящён котлам а не электрике
так что давайте по теме, иначе закрою тему....

baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 13:15
hello2mac
BAXI - Volga писал(а): Граждане - товарисчи! У нас форум посвящён котлам а не электрике
так что давайте по теме, иначе закрою тему....

Товарищ насальника- ищем первопричину. Ошибка е99 появилась после подключения стаба. До этого все ровно было
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
А вот по теме вопрос! К вам начальник!
И ещё общий вопрос по котлу.
У меня fourtech 24f. Хочу купить такой же котел, ради запасных частей. Так как на работе могу взять для себя по закупку . Там идёт baxi fourtech 240 fi.
Вопрос это такой же котел? У него те же комплектующие? Или совсем другая модель!
По поводу- узнай на работе- мы не связаны с сервисом котлов, что манагер по закупу выберет то и продаем. На отопительном оборудование не сеециализируемся!
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Ахренеть. Я посмотрел розничные цены, и ассортимент. 904евро?
Fortech 240 fi такой модели нет.
Отличие 24f от 24 я так понимаю в вентиляторе?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 21:51
BAXI - Volga
Открыта и закрытая камера отличаются системой контроля тяги и наличием вентилятора, в остальном конструкция идентична.
Что касается причин ошибки, то всё очевидно! если без стаба ошибки не было, то этот стаб нужно отправить в нулевой контейнер

baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 21:56
Bahus
Fourtech идет в двух исполнениях. С открытой камерой (без F) и с закрытой (с F). Нолики-не-нолики это безалаберность товароведов.
Цены рекомендованные производителем. В продаже, как правило, значительно ниже.
Оффтоп:
Да. Закуп у вас неинтересный какой-то....
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 22:04
hello2mac
BAXI - Volga писал(а): Открыта и закрытая камера отличаются системой контроля тяги и наличием вентилятора, в остальном конструкция идентична.
Что касается причин ошибки, то всё очевидно! если без стаба ошибки не было, то этот стаб нужно отправить в нулевой контейнер

Так вот, стаб то нормал.работает. по тестеру 220-224 выдаёт, разбег как по инструкции. А земли у него нет. Так вот и появилась у меня эта ошибка е99 как раз после подключения. Стаба. До этого другая была. Не помню.
Вопрос. А если землю отдельно кабелем запитать напрямую к розетки, или хоть в эл.щиток- там как раз не более 2х метров!?
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 22:30
BAXI - Volga
По-моему самое время обратиться к грамотному электрику

baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 22:47
hello2mac
BAXI - Volga писал(а): По-моему самое время обратиться к грамотному электрику

Система отопления это песня сервисника, сантехника, и теперь еще и электрика. Чтоб все решилось, их надо троих собрать, запереть и пока все работать не будет - не выпускать.
Но это уже статья - ограничение свободы,или как то так,. Так что я сам себе и тот и другой и третий- интернет всем в помощь.
baxi fourtech 24f
Добавлено: 05 сен 2015, 23:19
electric
Землю можно заколхозить прямо в котел отдельным проводом от шины в щите. Только обязательно желто-зеленым проводом, а то работать не будет

baxi fourtech 24f
Добавлено: 06 сен 2015, 11:33
hello2mac
Вчера, выдал ошибку е99 (вечером отопление ВКЛ часа на 3, потом жена в ванну пошла минут 15 ГВС работал). ВКЛ выкл котла ошибку не снял, была проблема с рожигом походу. ВКЛ без стаба - сразу е1 ошибка выскачила. 5мин постоял, через стаб все ночь нормально на отопление работал плюс кратковереное ВКЛ горяч. Воды.
С платой похоже все нормально. Есть проблема с электрикой. Кто согласен?