Gemba писал(а):У нас так выходит, что массовые пуски многоквартирных домов с индивидуальным отоплением приходятся на температуры близкие к нулю. BAXI MAIN Four весьма капризен к холодному пуску. (А именно эту модель весьма полюьили наши застройщики) Приходится отогревать помещения тепловыми пушками, корпуса плат руками, раскачивать температуру, перезапуская котел. Ошибки выскакивают самые разные: Е98, Е01, Е35. Господа инженера BAXI, обратите, пожалуйста, внимание, что в Росии бывают температуры и ниже +5!
Господа хорошие. Разрешите все же не принять к действию ваш совет.
Ну нельзя котлу запускаться при отрицательных температурах. Существует реальная опасность выхода из строя различных компонентов котла и компонентов системы отопления. А ошибки могут выскакивать, в том числе, от конденсата на плате.
Мне приходилось не раз запускать системы (в том числе поквартирного теплоснабжения) при отрицательных температурах (до -15). Очень редко отогревали помещение.
Чаще мы делали так.
1) отогревали в маленькой комнатке насос и теплообменник (от льда)
2) на время запуска направляли тепловую пушку (фен) на компоненты котла (датчики и плата). Либо снимали провода с погружных датчиков и присоединяли другие (согретые)
3) заполняли котел водой (до отсечных кранов системы отопления)
4) запускали котел в режиме ГВС и уже горячей водой заполняли систему отопления (чтобы не прихватило).
Но лучше так не делать (если есть возможность).
Также лучше не запускать систему при отрицательных температурах. если даже залит антифриз. Вязкость нормально разбавленного (на -20) антифриза при отрицательных температурах очень высокая. Можно быстро угробить теплообменник.
Кстати, пользуясь случаем, задам вопрос.
Хотя бы кому-то удалось хоть раз отмыть первичный теплообменник от нагара антифриза? Если да, то как?