ECO Four 1.24 F

Добавлено: 21 сен 2015, 11:33
Stannum
Добрый день. Вопрос профессионалам BAXI.
Имеем на сегодняшний день колхоз:
- Котел MAIN Four 240 F;
- Бойлер PREMIER Plus 150 (42 градуса выставлено релюшкой);
- Трехходовой клапан, который управляется релюшкой бойлера;
- Комнатный механический термостат KHG 71408691 (25 градусов).

Есть недостатки данной системы:
Чтобы быстро нагреть температуру в бойлере необходимо на котле выставить максимальную температуру.
Вода в бойлере нагревается до 42 градусов, реле переключает трехходовой клапан на отопление и эта максимальная температура теперь давит в отопление.
Температура воздуха в помещении где установлен термостат нагревается до 25 градусов, срабатывает комнатный механический термостат и отключает котел.
А в это время температура воды в бойлере падает и релюшка переключает трехходовой клапан на нагрев воды в бойлере. Но вода греться в бойлере не будет пока температура воздуха не упадет ниже 25 градусов и термостат не включит котел.

Хочу поменять котел на ECO Four 1.24 F, потому что он одноконтурный и позволяет подключить бойлер с установкой разных температур на отопление и нагрев воды.
Что посоветуете по работе котла ECO Four 1.24 F???

P.S. Котел луна-3 не залазит по своим габаритным размерам!!!

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 31 окт 2015, 21:26
VLADIMIR-AMIRAN
А может так:
Документ3.jpg

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 31 окт 2015, 22:46
BAXI - Volga
схему в топку....

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 31 окт 2015, 23:12
VLADIMIR-AMIRAN
BAXI - Volga писал(а): схему в топку....
Аргументировать слабо?

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 01 ноя 2015, 01:08
BAXI - Volga
VLADIMIR-AMIRAN писал(а):
BAXI - Volga писал(а): схему в топку....
Аргументировать слабо?
не по адресу дорогой товарисч! нас на слабо брать не нужно :gattled:
а вот подумать перед тем как рисовать подобные схемки, было бы неплохо...
рециркуляцию через котёл хотите пустить? :?:

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 01 ноя 2015, 09:51
RADAR
а чего не понравилось то?..вроде всё работоспособно..если точно вспомню - это схема работы аристона клас б..

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 01 ноя 2015, 11:56
garry
Да, как то не православно все судя по схеме, и подогревать воду и рециркулировать - фигня.

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 01 ноя 2015, 12:12
RADAR
конечно не суперсхема, но работать будет..

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 01 ноя 2015, 21:08
VLADIMIR-AMIRAN
На схеме ясно показано, что вход рециркуляции используется ТОЛЬКО для подогрева бойлера, а не для рециркуляции.
Можно и без него обойтись.

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 02 ноя 2015, 14:03
BAXI - Volga
то есть Вы хотите подогревать бойлер через контур ГВС???

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 02 ноя 2015, 23:11
VLADIMIR-AMIRAN
Да.
Извиняюсь, на схеме перепутаны местами надписи вход и выход ХВС и ГВС на котле!!1

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 03 ноя 2015, 09:57
BAXI - Volga
Когда будет включаться насос по датчику, то начнёт работать контур ГВС и соответственно приоритет ГВС.
Таким образом в этот момент контур отопления работать не будет.
От 3-х ходового решили отказаться?
Кстати есть и другой вариант - плата у котла универсальная, то есть её можно перепрограмировать как котёл одноконтурный с бойлером.
Завести на плату датчик и мотор 3-х ходового. Контур ГВС заглушить.

ECO Four 1.24 F

Добавлено: 03 ноя 2015, 14:37
VLADIMIR-AMIRAN
BAXI - Volga писал(а): Когда будет включаться насос по датчику, то начнёт работать контур ГВС и соответственно приоритет ГВС.
Таким образом в этот момент контур отопления работать не будет.
От 3-х ходового решили отказаться?
Так это у всех и всегда- "приоритет ГВС".
Подогрев бойлера - всего несколько минут в час.
Да трехходовой ненужен.
Главное - котел работает в штатном режиме и без косяков.