Baxi mainfor 24 ошибка е026
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
а похоже дело не в плате....
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
подсос воздуха через насос?! такого бреда я ещё не слыхал....Александр. писал(а): Мастер уже приходил датчики все проверил все нормально, фильтры тоже чистые про теплообменник не чего не скажу. Говорит что типа подсос воздуха через насос собирается поставить другой насос для проверки. Еще странное заметил когда выскакивает ошибка насос сильно нагревается.
чего-то я начал сомневаться что это был МАСТЕР...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Вот такие у нас мастера(((, так почему же перегревается насос в момент ошибки? Воду греет нормально то есть можно помыться но в момент переключения на отопления выскакивает ошибка.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.Александр. писал(а): подсос воздуха через насос
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у последнего радиатора (примерно. Погорячее чуть).
Мне вариантов видится 3.
1. Дмитрий написал. Проверьте индикацию работы ГВС при ее выключении. Если краник моргает, а водоразбора нет - проблема с датчиком протока.
Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
2. Клинит ротор насоса - поэтому остаточное тепло не снимается в систему отопления после выключения ГВС. Маловероятно, так как он бы у вас все время клинил бы, даже после получасового ожидания. Ну хочет мастер насос заменить - пусть меняет. Денег ему за него только не отдавайте сразу.
3. Отложения в теплообменнике. Давно котел-то установлен? Часто подпитываете систему?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Проблема была в поплавке забился полностью, два часа полёт нормальный . Спасибо всем за помощь и подсказки. Посмотрим как ночь отработает, а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi mainfor 24 ошибка е026
алфавит длинный.. развлекаетесь да развлекаетесь..Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
согласен..Bahus писал(а): Чуйка подсказывает рановато тему закрывать..
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Ну что не долго я радовался, опять эта гребаная ошибка E26 набрал ванну и на тебе. В какую сторону копать подскажите?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
котёл определяет эту ошибку по датчику отопления - проверяем...
не исключаем насос и отложения в теплообменнике
не исключаем насос и отложения в теплообменнике
Bahus писал(а): Еще неплохо было бы снять в момент выключения ГВС (перед ошибкой) параметры A00, A04, A05, A06. Возможно они чего подскажут.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Я может скажу глупость, но мне кажется, что пора менять Ваш LEGO на котел с бойлером.Александр. писал(а): а котлу 3 года за это время сменили две платы, теплообменник и 3 датчика на ГВС
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В первой плате был заводской брак, вместе с ней заменили и теплообменник
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В первой плате был заводской брак, вместе с ней заменили и теплообменник
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
смотрим в инструкцию, раздел 20 - режим "инфо" и волшебная кнопочка "i"Александр. писал(а): Как посмотреть эти параметры? Ещё когда ошибка появилась, если прижаться ухом к насосу слышно небольшое гудение
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
А00-54,А04-55,А05-37,А06-36
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ошибка не выскочила
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Ошибка не выскочила
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
получается что ГВС перегревается, а отопление наоборот недогревается.
в теплообменнике - возможно что в контуре отопления грязь или накипь
у Вас подпитка как часто происходит?
в теплообменнике - возможно что в контуре отопления грязь или накипь
у Вас подпитка как часто происходит?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
и куда же вода уходит?Александр. писал(а): Где то раз в месяц бывает два раза
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi mainfor 24 ошибка е026
а я бы попробовал датчики температуры поменять местами для проверки типа "поменяется ситуация или нет?" это не сложно и не затратно..но интересно..
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Течи ни где нет уже все что можно проверял, раньше краны на батареях текли все заменил. Подпитывается только зимой, летом только один раз добовлял. А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате, плату меняли летом отопление не работало как только включили появилась эта ошибка. На старой плате такого не было.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Меняли местами толку нет(((
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Меняли местами толку нет(((
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5929
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
Baxi mainfor 24 ошибка е026
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис. Желательно найти грамотного спеца - загляните в список сервис-центров на сайте http://www.baxi.ru/service/centers/RADAR писал(а):это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..Александр. писал(а): А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Спец нас только завтраками кормит, опять вызвали из гор газа, врёт стабилизатор на выходе 210 говорят насосу надо 220 стабильно. Так ли это и может из-за этого выдавать ошибку е26
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
В каком городе Вы живёте? Попробую кого-нибудь из сервисов посоветовать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Ивановская область, г.Кинешма у нас только один сервис обещал завтра утром приехать и у вас у всех за вызов 800 рублей берут
-
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Ещё заметил если выключить котёл из сети и включить, насос не запускается пока не включишь отопление. Если используется летний режим ошибки нет. Отключаем отопление оставляем только горячию воду моемся включаем отопление насос молчит, вылазит ошибка отключаем котёл и открываем кран горячей воды спустя несколько секунд включается насос
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10352
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1313 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Baxi mainfor 24 ошибка е026
ОООО. Кинешемцам привет. У меня там родня. Правда в котлах не рубят ни разу
1. При включении котла в сеть - насос проверяется кратковременным включением.
2. Питание на насос в режиме ГВС не подается. Поэтому, если деактивирован режим отопления (режим т.н. "Лето" включен), то на насос питание не приходит вообще.
3. Последний пост разверните, пожалуйста. Не совсем понято..
1. При включении котла в сеть - насос проверяется кратковременным включением.
2. Питание на насос в режиме ГВС не подается. Поэтому, если деактивирован режим отопления (режим т.н. "Лето" включен), то на насос питание не приходит вообще.
3. Последний пост разверните, пожалуйста. Не совсем понято..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость