Добрый день, господа! Проблема такая:
Перестал запускаться котел (используется только для отопления). Включаю-запускается только насос. Вентилятор вообще не крутится, соответственно пресостат не срабатывает. Через секунд 10 появляется ошибка Е03. Снимал вентилятор, подключал к нему 220 - крутится хорошо. Пресостат (квадратный), если дунуть в трубочку слышно как щелкает контакт. Пытался обмануть: отключал от вентилятора контакты- подавал отдельно 220. Крутится вентилятор. На пресостате тоже замыкал контакты. но котел так и не запускается. Отключал датчик температуры - писал ошибку то ли 06 то ли 07. Соответственно датчики я думаю в норме. Грешу на плату. Куда копать? Подскажите! Заранее благодарен. Котел работает уже 5 лет. Проблем с дымоходом никогда не было. Хотя на всякий случай я его прочистил

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 13:53
garry
Плата, реле вентилятора похоже капут.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 13:56
sochii
garry писал(а): Плата, реле вентилятора похоже капут.
Плата honywell. Как проверить это реле?

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 14:01
garry
Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 14:21
sochii
garry писал(а): Надо найти мужика, который дружит с паяльником и ремонтировал раньше советские телевизоры, он подскажет, но логически если проследить путь по проводам от вентилятора до платы, потом по дорожкам придете к реле.
Спасибо. Я это и сам смогу сделать. Вот вопрос тогда в другом, смогу ли я отдельно купить реле или придется менять плату целиком?

Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
Может быть у других экспертов есть еще мнение какие-нибудь?

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 17:47
RADAR
http://www.baxi.ru/forum/memberlist.php ... ile&u=4773 - это ссылка на местного спеца..а по теме - реле любое схожее по характеристикам подойдет, даже если на место не встанет - на проводах пусть болтается..а мнение - проследить мультиметром где теряется напряжение на вентилятор..проверить F - параметры перед этим, чтобы все соответствовали модели..

Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
sochii писал(а): Как проверить это реле?
проконтролировать подачу на него управляющего напряжения и замыкание контактов соответственно..реле это усилитель сигнала..дискретного сигнала..

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 20:16
Bahus
Прежде:
RADAR писал(а): проверить F - параметры перед этим
Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды :)
Теперь.
Обмануть турбокотел по тяге довольно проблематично. Он в определенное время пускает вент и в определенное время проверяет реле. Тут ловкость рук нужна.
Вентилятор работает - хорошо. Теперь бы надо проверить - приходит ли на него питание когда надо. Поможет тестер. Не приходит - идите по проводам (тут уже писали об этом). Прозваниваем их тем же тестером от колодки до вента. Все нормально - смотрим на реле вентилятора на плате. Скорее всего оно залипло. Вещь абсолютно бюджетная и не изысканная. Можно самому перепаять.
Дальше, думаю, и реле отрабатывать без ошибок начнет.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 21:02
4min
sochii писал(а): отдельно купить реле или придется менять плату целиком?
Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 05 окт 2015, 21:15
RADAR
Bahus писал(а): Стас, не вводи людей в заблуждение. У них светодиоды
Ой :oops: пардоньте..твоя правда :) недосмотр..остальное в силе :D

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 06 окт 2015, 10:57
sochii
4min писал(а): Подъезжай по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 реле поменяем, есть неисправная плата от MAIN 24. Не получится с реле, продадим новую плату. Телефон 236-236-0
Добрый день! Тестером вставал. Напряжения на колодках вентилятора нет. Думаю что все таки это реле. Я звонил по этому номеру который Вы указали. Сказали там что лучше заказать плату. Платка не меньше 13-15 килорублей. Дороговато)))) Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 06 окт 2015, 12:57
Bahus
Так если тестер есть - чего реле не проверить.
Кроме того, напряжение нужно проверить на выходе из платы, а не на входе в насос. Ломаные провода тоже никто не отменял.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 06 окт 2015, 18:16
4min
sochii писал(а): Сколько возьмете за реле и за работу по перепайке?? А вдруг дело не в реле...
Дорогой земляк! Еще раз, подъезжайте по адресу пер. Виноградный 12 в 8.30 - реле поменяем. Если дело не в нем купите новую плату, цена 166,87 евро.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 13 окт 2015, 08:58
sochii
Всем спасибо! Перепаял реле (отметил на картинке крестом) и все заработало как часы. Нашел неисправную такую же плату и оттуда выпаял. Отдельная благодарность за предложение помочь земляку 4min. Если кому нужно, под спойлером ссылка где можно заказать такое реле из Китая (10 штук в партии).

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 13 окт 2015, 10:51
Bahus
Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 13 окт 2015, 11:55
sochii
Bahus писал(а): Ой, да ладно вам. Неужели с Алиэкспресса реле ждали? В любом радиомагазине валом должно быть.
Нет. Я выпаял из неисправной платы такого же котла. А на алиэкспресс ссылку дал потому, что там мне привычнее заказывать. Да и в Сочи я не знаю хорошего магазина радиодеталей, где все было бы в наличии.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 13 окт 2015, 13:45
Bahus
Так или иначе - поздравляем, что малой кровью обошлись

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 15 окт 2015, 16:12
pro
здравствуйте! перерыл весь интернет, проблема такая - ошибка Е03. вычитал, что проблема с прессостатом. открыл панель, ничего похожего по описаниям не нашел ( реле с подходящим к ней проводками и прозрачными трубками ). смотрел и по фото как они выглядят но не нашел. еще прочел, что проблема может решаться из за нехватки воздуха - как решение предлагалось проверить работу с открытой защитной панелью. снял, попробовал все равно выкидывает ошибку. приложу фото, кто нибудь может отметит на фото где должен располагаться прессотат. и может кто нибудь сталкивался, какие могут быть решения.
и еще. проблема возникает только в режиме "нагрева отопительной системы". т.е. когда на летнем режиме ошибки не бывает. на даже сейчас, когда температура на улице все еще плюсовая, начало показывать пресловутую Е03..( кстати слышно как вращается вентилятор. видимо, проблема тоже не в нем

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 15 окт 2015, 16:53
Bahus
Я вас порадую. А может огорчу. В вашей модели ни пневмореле, ни вентилятора нет. Так что чего уж там у вас шумит - одному богу известно.
У вас котел с открытой камерой сгорания и естественным дымоудалением.
Вариантов 3:
1. Плохой приток воздуха в помещение.
2. Плохое дымоудаление.
3. Датчик тяги (термостат).

А еще у вас очень короткий разгонный участок на дымоходе. Да и сам дымоход так себе...

Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А еще у меня сложилось впечатление по фоткам, что вы его в коробас какой-то утолкали, где ему вообще дышать нечем.

E03 на котле BAXI main 24 fi

Добавлено: 15 окт 2015, 17:09
garry
То скорее всего редко делается, теплообменник зарос, тяга и так плохая судя по фото, подмыть теплообменник, почистить канал.