Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 00:21
Vladimir TS
Есть котел Baxi Luna Comfort 3, судя по описанию, стандартное подключение GSM для включения отопления (использования датчика Ksytal в качестве термостата) удаленно может привести к неоптимальной работе

https://www.forumhouse.ru/threads/25477/page-7


Автор рекомендует переставлять F10 с 2 на 0 для того чтобы котел мог модулировать мощность.

Так вот, а что если использовать плату реле (аксессуар код KHG 7714106511), а именно вход CN2 при параметре F07= 03 = запрос на отопление (к примеру через телефонную линию), не решит ли это проблему с оптимальностью работы?




И еще вопрос: если внешний дополнительный термостат выключил отопление, будет ли работать система антизамерзания?

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 00:40
RADAR
Vladimir TS писал(а): И еще вопрос: если внешний дополнительный термостат выключил отопление, будет ли работать система антизамерзания?
будет, но это не спасет от замерзания СО(система антизамерзания работает только на котел), если это имеется ввиду..т.к. насос при использовании комнатного термостата отключается, за это время в "узких местах" система и схватится...здесь либо использовать гидрострелку с постоянно включенным насосом СО, либо использовать дополнительно таймер параллельно с термостатом, чтобы он принудительно "прокручивал" систему периодически..период прокрутки подбирать опытным путем..хотя вариантов явно может быть больше..
Vladimir TS писал(а): может привести к неоптимальной работе
что значит неоптимальная работа? модуляция хороша при площади отопления соответствующей мощности котла..

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 08:58
Vladimir TS
Спасибо за оперативный ответ, попробую детальнее сформулировать вопросы.

Дача, ездим в основном по выходным. Luna 3 Comfort в полностью автоматическом режиме, панель в комнате, датчик на улице. Антифриз.

Задача: пока меня нет поддерживать в доме, скажем, +10. Обеспечить возможность удаленно сделать +22. Сигнал на +22 - замыкание реле GSM контроллера.

Дополнительные требования: не нарушать обученные мозги Luna 3 Comfort, которые уже настроились за долгое время работы себя под конфигурацию дома (как я понимаю в теории). Максимально экономить газ.

Идеи реализации:

Вариант 1:
использовать контакт внешнего термостата на планке M1 (контакты 1,2), параметр F10=02 . Подключить эти контакты к реле GSM контроллера.

Вариант 2:
использовать плату реле (аксессуар код KHG 7714106511), а именно вход CN2 при параметре F07= 03 = "запрос на отопление (к примеру через телефонную линию)". CN2 подключаем к реле GSM контроллера.

Далее задаем:
- температуру режима антизамерзания +10 (он же на панели будет мерять температуру?)
- температуру в доме на панели +22.

Собственно все. Пока меня нет поддержвивается +10. Когда планирую приехать, удаленно замыкаю реле и дом прогревается до =+22. Уезжаю - размыкаю.

Вопросы:
1) Есть отличия в работе Варианта 1 и Варианта 2?
2) Какие из них будут работать?
2) будут ли обеспечены Дополнительные требования, обозначенные выше?
3) какие есть еще тонкости?

Владимир

ps не приходит письмо подтверждения регистрации на форуме. приходится гостем ходить.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 09:53
Bahus
По прямым обязанностям.
Странно. Вроде про письма никто не жаловался. Проверю. Ваш профиль активировал вручную. Проверьте, пожалуйста.

По "кривым" обязанностям :)
1. Режим антизамерзания прошит в логике котла. Включается, если температура теплоносителя упала до 5°С. Изменить это вы не сможете. Может быть вы что-то другое имели ввиду?
2. Я, к сожалению, не знаком с функционалом Кситала, но, сдается мне, с помощью него температуру на котле вы изменить не сможете.
3. Тему перенес в соответствующий раздел

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 10:36
VladimirTS
Bahus, спасибо, теперь заработало, могу войти.
В этом котле есть параметр NOFRS, который отвечает за тепмературу антизамерзания. Его можно менять и поставить +10. Остается вопрос в каком месте он меряет температуру.

Касательно устройства Gsm контроллера это не имеет значения. Нужно добиться эффекта: Контакт замкнут -> целевая температура +22, разомкнут -> +10.

А дальше хоть соседу выключатель завести и просить его включать :)

Владимир

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 10:42
Bahus
VladimirTS писал(а): В этом котле есть параметр NOFRS, который отвечает за тепмературу антизамерзания. Его можно менять и поставить +10. Остается вопрос в каком месте он меряет температуру.
Если мне не изменяет память этот параметр включает/выключает функцию антизамерзания. Температуру с помощью нее установить нельзя.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 11:01
VladimirTS
Точно можно установить значение NOFRS. Включение/выключение это параметр NOFR.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 13:03
Bahus
Пардоньте. Не доглядел буковку.
Такого параметра вообще не припомню. Прошивка что ли новая какая? Кто подскажет?
ЗЫ. Извините, от темы маленько отвлеклись. Однако все равно пока никто не спешит...

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 13:13
VladimirTS
Как посмотреть версию прошивки? Параметры прошивки соответствуют инструкции на сайте.

А куда все подевались? Где все baxi-guru?

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 13:34
Bahus
Ааа. Все, нашел. Я про другие функции что-то думал.
Появятся, не волнуйтесь. Сезон на носу, все аки пчелки.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 06 окт 2015, 14:31
VladimirTS
Задам вдогонку еще пару вопросов по настройкам, связанным с предыдущим сценарием:

Вопрос1. Работа параметра F10:
Сценарий 1: F10=00, перемычки на внешнем термостате нет (1-2 M1).
Сценарий 2: F10=02, перемычка (1-2 M1) стоит.
Будет ли отличаться логика работы котла в этих сценариях?

Вопрос 2. автоматика. панель вынесена, уличный датчик подключен.
Modul=Ambon=yself=1.
Как я понимаю, BUILD и K.REG в этом случае устанавливаются котлом и то что я в них пропишу неважно.
Какую роль играет в этом случае CH SL? Устанавливается автоматически или работает значение, которое я задаю и это значение ограничивает сверху температуру, которую пытается установить котел в соответствии со своей логикой работы?

Спасибо,
Владимир.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 07 окт 2015, 13:49
VladimirTS
гуру продолжают спать "аки пчелки" .... :(

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 07 окт 2015, 14:53
electric
Я конечно не гуру, но по второму вопросу могу предположить, что влияние оказывает настройка кривой зависимости температуры подачи от уличной температуры. В инструкции есть график. Ну и уставка максимальной температуры подачи.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 12 окт 2015, 22:03
VladimirTS
Вообщем, эксперементальным путем выяснилось, что при F10=2 размыкание контакта термостата отключает на котле режим антизамерзания :(. Плюс контакт термостата в высоковольтной части, даже слегка стукнуло током по неосторожности.

С CN2 пока не удалось проэксперементировать. Надеюсь, что будет по другому.
Кстати, зональная плата работает отлично, замыкание CN2 включает отопление, размыкание выключает, то есть легко управлять удаленно. Реле платы удобно использовать для понимания факта появления неисправности (реле1) и факта включения (реле 2). Последнее позволяет собирать данные телеметрии - когда котел включался и выключался. Кстати, уже понятно, что для поддержания минимальных изменений в температуре в комнате с панелью в полностью автоматическом режиме котел включается часто и ненадолго. Надо бы что-то с этим сделать.

Luna 3 тонкая настройка

Добавлено: 31 окт 2019, 14:20
Anelesi
Есть котёл луна 3 комфорт, панель управления поставили на котел в котельной, к клеммам 1 и 2 подключили комнатный термостат и вынесли на стену в прихожей в доме, настройки следующие: AMBON =1 MODUL =0 CH SL =60 F10 =1. Котёл при этом по команде термостата отключается и включается, но ограничение в 60 градусов игнорирует и греет теплоноситель до максимальных 85, а это многовато я считаю, тем более сейчас в межсезонье, система отопления на самую холодную пятидневку была рассчитана на 75/65/24 и греть воду до 85 не планировалось вообще.
Подскажите что не так в настройках и куда копать?