В руководстве по эксплуатации котла LUNA KOMFORT 1.310 Fi, в пункте 17.1 " УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ" указывается:
• установите параметры «MODUL» и «AMBON» равными 0, как описано в параграфе 19.1;
• установите параметр F10 = 02, как описано в параграфе 20.
Возникает вопрос, по параметру F10 = 02, которого нет в списках и описании данной функции в п.20 ""УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ"? Что это за функция? Может это опечатка, и вместо другой функции напечатано F10 = 02?
LUNA KOMFORT 1.310 Fi, функция "F10"
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:20
- Благодарил (а): 1 раз
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
LUNA KOMFORT 1.310 Fi, функция "F10"
Если Вы планируете управлять котлом с выносной панели, то Вам данная функция не нужна...
Этот параметр изменяют если устанавливается дополнительный комнатный термостат.
Заводское значение параметра F10=00.
Этот параметр изменяют если устанавливается дополнительный комнатный термостат.
Заводское значение параметра F10=00.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-