Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Здравствуйте, хотим установить газовый котел бакси с закрытой камерой сгорания в многоквартирном доме, где дымоход уже есть, а вот воздуховод что бы не тянуть через всю кухню и не ломать стену, предлагаем сделать небольшим, что бы воздух брался из помещения, можно так сделать?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10378
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Давайте для начала определимся. У вас на данный момент автономное отопление?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Газовый котел был АОГВ напольный, дом 2 этажный.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10378
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Ага. Тогда ладно.
Теперь к вашему вопросу.
Котел так работать будет - можно даже не делать всос коротким, а оставить просто патрубок на котле. Однако это как минимум неправильно. Как максимум - вам не подпишут службы ввод в эксплуатацию.
Отправлено спустя 53 секунды:
Если вы на втором этаже - так и выведите коаксиалом наверх по дымоходу. И всех делов.
Теперь к вашему вопросу.
Котел так работать будет - можно даже не делать всос коротким, а оставить просто патрубок на котле. Однако это как минимум неправильно. Как максимум - вам не подпишут службы ввод в эксплуатацию.
Отправлено спустя 53 секунды:
Если вы на втором этаже - так и выведите коаксиалом наверх по дымоходу. И всех делов.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Если дымоход общий, то врятли туда стоит пихать трубу.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
предлагаю советы гостей удалять, а по вопросу ТС - надо отправить на проектирование..к тому же это будет правильный законный путь..а то потом скажет, что мне на форуме бакси разрешили..
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10378
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
А так в старых домах бывает разве?electric писал(а): Если дымоход общий, то врятли туда стоит пихать трубу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Bahus, если нет другой информации, кроме как двухэтажный многоквартирный дом, то может быть всё что угодно.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Дымоход в МКД если это кирпичный то это коллективный с обособленными шахтами , но есть проекты когда кирпичная шахта объедена с другой квартирой это для ВПГ делали раньше . Отвод продуктов сгорания в такой дымоход нельзя организовывать , только если обособленный . Установить пригодность может представитель ВДПО ( первичный акт ).
Приток воздуха должен быть организован снаружи здания , с помещения нельзя , отвод продуктов сгорания должен быть выведен выше кровли здания . Если надо распишу аргументированно .
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Приток воздуха должен быть организован снаружи здания , с помещения нельзя , отвод продуктов сгорания должен быть выведен выше кровли здания . Если надо распишу аргументированно .
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
- да не стоит так переживать , тут не так давно говорили , что на этом форуме доносят частное мнениеRADAR писал(а): .а то потом скажет, что мне на форуме бакси разрешили..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10378
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1315 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
Как нет? А то, что там АОГВ стоял???electric писал(а): если нет другой информации,
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
в любом случае - только согласованное проектное решение будет легитимно, чтобы мы тут не написали..а сколхозить то конечно можно на свой страх и риск как угодно..plehan писал(а): да не стоит так переживать , тут не так давно говорили , что на этом форуме доносят частное мнение
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
проект не согласовывается . Все проекты разрабатываются на основе СП , которые входят в перечень национальных стандартов , и посмотреть эти требования не сложно , другими руководствоваться запрещено , так как это противоречит ФЗ № 384 это что касается МКД , если индивидуальное строительство проект вообще не нужен .RADAR писал(а): в любом случае - только согласованное проектное решение будет легитимно
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 40
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
У АОГВ открытая камера сгорания, а хотят туда воткнуть с закрытой.Bahus писал(а): Как нет? А то, что там АОГВ стоял???
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
не буду спорить..всегда с интересом читаю Ваши посты..plehan писал(а): проект не согласовывается . Все проекты разрабатываются на основе СП , которые входят в перечень национальных стандартов , и посмотреть эти требования не сложно , другими руководствоваться запрещено , так как это противоречит ФЗ № 384 это что касается МКД , если индивидуальное строительство проект вообще не нужен .
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Приток воздуха для котла с закрытой камерой сгорания
- почему нет , раздельный дымоход еще не отменяли .electric писал(а): У АОГВ открытая камера сгорания, а хотят туда воткнуть с закрытой.