Страница 1 из 2
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 21:53
SHIN
Всем доброго времени суток!
Этой осенью, впервые запустили котёл, после всех проверок и подключения техниками газовой службы. Обогрели дом, всё хорошо.
Но сейчас наблюдаем то, что котёл включается/выключается каждые 3-5 минут. Что с этим можно сделать? Мне кажется, что это совершенно не нормально.
P.s. отапливаем приблизительно 300кв.м
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 22:24
RADAR
возможно циркуляция теплоносителя плохая..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 22:38
electric
Так может он по температуре теплоносителя работает?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 22:41
RADAR
electric писал(а): Так может он по температуре теплоносителя работает?
а есть варианты что-ли? не понял чёт я мысль..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 22:46
electric
Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
Информации маловато

Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 22:47
BAXI - Volga
не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:13
SHIN
electric писал(а): Ну, комнатного термостата нет, а ТС думает что если тепло, то котел должен выключится и не гудеть. У меня такие ассоциации.
Информации маловато

да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
BAXI - Volga писал(а): не понятно зачем на 300 кв.м поставили котёл 49 КВт? у него минималка 24,5 КВт, вот он и тактует....
предполагается обогревать ещё +100-200 кв.м, но позже, помещения пока не готовы
+ сейчас не подключен внешний накопительный бойлер, тоесть гвс нету ещё.
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:15
BAXI - Volga
ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:22
SHIN
BAXI - Volga писал(а): ну тогда решение одно - зажать газовый клапан до минималки и смириться с небольшим тактованием
Как это можно сделать?)
А тактование вообще само по себе не может как-то навредить котлу? не уменьшит срок службы?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:35
BAXI - Volga
сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
тактование неизбежно уменьшает ресурс котла...
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:40
SHIN
BAXI - Volga писал(а): сделать это может сервисный специалист с прямыми руками и газовым манометром.
тактование неизбежно уменьшает ресурс котла...
спасибо большое!
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 окт 2015, 23:57
electric
SHIN писал(а): да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
Лучше установите термостат или датчик комнатной температуры
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 11 окт 2015, 00:03
SHIN
electric писал(а): SHIN писал(а): да, комнатного термостата нету, а разве он не должен выключаться при наборе заданной температуры в системе отопления?
Лучше установите термостат или датчик комнатной температуры
это тогда нужно устанавливать датчики на 1 и на 2 этаже, одного же не хватит?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 11 окт 2015, 00:55
GAZCONEC
Можно клапан и не зажимать, скинуть проводок с модулятора на газовом клапане. Кпд упадёт но тактовать станет меньше.
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 11 окт 2015, 09:52
Bahus
Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
Правда не соображу, спасет ли это от тактования
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 11 окт 2015, 12:38
electric
Тогда датчик комнатной температуры в самое большое помещение, датчик уличной температуры и термоголовки на радиаторы (кроме помещения с датчиком)
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 11 окт 2015, 13:53
SHIN
Bahus писал(а): Тогда уж не термостат, а уличный датчик. 300 квадратов проблематично термостатом регулировать.
Правда не соображу, спасет ли это от тактования
А смысл датчик уличной температуры ставить?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 18:48
Jacus
Уважаемый SHIN, удалось ли Вам решить проблему тактования? У меня BAXI Slim 1.400 In (250 кв.м.) и аналогичная ситуация - каждые 3-5 минут котел включается и выключается. Меня лично это не сильно беспокоит, но если котлу от этого плохо и есть способ решения, то я бы воспользовался. У меня нет датчиков температуры (ни уличного ни комнатного) и я не могу сообразить как их появление изменит логику принятия решений котлом. Может кто из знающих людей подскажет? Заранее благодарен.
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 19:12
RADAR
Jacus, у Вас завышена мощность котла, проблема с циркуляцией и непонятный смесительный узел из-за которого возможно такая проблема..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 21:57
Jacus
RADAR, подскажите дилетанту, а какая вообще возможна проблема с циркуляцией? У меня один двухтрубный контур, на радиаторах термоголовки, все радиаторы отлично греют в соответствии с заданной головкой температурой. Я наверное просто не могу понять какие вообще бывают проблемы с циркуляцией, то есть в чем они могут проявляться? Схемку с трехходовым краном приложу, хотя по-моему она незамысловатая - 3-ходовой кран стоит на выходной трубе из котла и в него подключена перемычка из обратки, то есть в нагретый теплоноситель я по идее могу подмешать остывший из обратки, но зачем???
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 22:11
RADAR
проблема в термоголовках - они режут циркуляцию по собственному графику для примера..потом ваша система может пропускать воды достаточно для отопления 250 квадратов, а котлу нужен проток как для 400 квадратов..чувствуете разницу в недостатке в 1,5 раза?..ну и плюс неизвестно, что вносящий в систему по факту 3хходовой..и еще чего, что невозможно даже предположить, что там по факту складывается..так что Ваша реальность может оказаться хуже, чем Вы думаете..и датчики Вам думаю не помогут особо..хотя лишними их тоже назвать сложно..вот как-то так..

Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 22:28
Jacus
RADAR, спасибо. Действительно, такие аспекты даже в голову не приходили. А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться? И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто? Тогда какое тактование считается правильным? К чему надо стремиться?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 22:57
RADAR
Jacus писал(а): А вообще по Вашему мнению с частыми тактами надо бороться?
думаю надо..
Jacus писал(а): И смена режима раз в 3-4 минуты это как считается -часто?
считаю - часто..
Jacus писал(а): Тогда какое тактование считается правильным?
тактование не считаю правильным вообще..
Jacus писал(а): К чему надо стремиться?
к постоянной работе котла..в Вашем случае - можно ограничить мощность котла для начала до 20-25Квт..разобраться с зхходовиком - не вносит ли он негатив в работу, установить датчик наружной температуры..комнатный термостат думаю Вам ни к чему..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 22:58
dobsan
Мысль по 3-х ходовому: стоит для выравнивания температуры обратки.
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 23:00
RADAR
выравнивания до какой температуры? не описан зхходовик никак..какой он системы..и как включен в схему..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 23:05
dobsan
Не нашёл картинки, где-то завалялась.
Ставиться при большой разнице температур на подаче и обратке.
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 23:06
RADAR
я не об этом..я про то, что там по факту?..я и так знаю как и для чего они ставятся в разных случаях..
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 08 янв 2016, 23:13
dobsan
Бойлера нет, перемычка.
Загадка

Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 янв 2016, 15:56
Jacus
Нарисовал схемку с трехпроходным клапаном. Клапан Esbe, если это имеет значение, "фотку" тоже прицепил. Можно считать, что он не используется, поскольку всегда в крайнем положении, то есть подмеса по факту нет. Может ли он быть полезен? В какой ситуации? И еще, по поводу борьбы с тактованием возник вопрос - если скорость насоса снизить с 3 до 1 это не увеличит длительность интервала работы котла до момента выключения?
Тактование котла baxi slim 1.490
Добавлено: 10 янв 2016, 17:28
RADAR
Jacus писал(а): Может ли он быть полезен? В какой ситуации?
с этой схемой он точно бесполезен..
Jacus писал(а): если скорость насоса снизить с 3 до 1
думаю нет..а на насосах судя по схеме - не хватает обратных клапанов..