Страница 1 из 1

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 17:59
vk2006
Добрый день!

У родителей в поселке часто пропадает подача газа в уличной магистрали.
Котел выходит на ошибку E01, что правильно. Но, после некоторых попыток запуска останавливается и ждет перезагрузки. Что тоже соответствует инструкции.
Вопрос - возможно ли, изменить настройки (например, через инженерное меню), чтобы котел не прекращал попытки запуститься? Иначе рискованно уезжать на несколько дней, можно разморозить систему.

Спасибо!

С уважением, Виталий.

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:01
RADAR
можно установить датчик давления газа и разрывать им питание котла..

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:12
vk2006
Как вариант. Спасибо!

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:16
BAXI - Volga
в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
Производство Dungs Германия - подсоединение резьба наруж. 1/4

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:24
vk2006
BAXI - Volga писал(а): в котлах Slim 62 Квт устанавливается реле давления газа 3604220.
Производство Dungs Германия - подсоединение резьба наруж. 1/4
У меня модель NUVOLA 3 280 Fi. Как я могу использовать реле давления газа 3604220?

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:30
RADAR
для реле неважно, какой котел..

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:52
vk2006
А как его к котлу подключать? (по электрической части)
Можете дать ссылку на описание реле?

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 18:57
RADAR
http://dungs-rf.ru/d/346096/d/opisanie- ... eng%29.pdf а подключать нормально замкнутыми контактами рвать например фазу питания котла..

BAXI NUVOLA 3 ошибка E01

Добавлено: 12 окт 2015, 19:52
vk2006
А, в этом смысле! Понял, спасибо! Я думал, что у котла есть служебные входы от датчика давления.