Страница 1 из 2
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 21:56
Стас
при работе теплого пола котел часто включается. Много расходует газа. Что делать помогите советом.
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Котел слим 1.30 ТЕплый пол через насосно смесительный узел.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 21:57
RADAR
снизить температуру теплого пола для уменьшения расхода газа..остальное надо смотреть..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 21:59
electric
Опять чугуний на теплый пол...
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:00
RADAR
ага...можно предусмотреть буферную емкость, чтобы снизить тактование котла..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:06
Стас
Помимо пола работают радиаторы. Ессли их отключаю котел вообще с ума сходит -вкл постоянно после 3х минутного простоя.Что такое буферная емкость?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
поставил чугуний из-за того ,что вроде бы надежный
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:06
RADAR
Стас писал(а): Что такое буферная емкость?
емкость, которая запасает тепло от котла, а потом отдает его системе...котел пока будет "заряжать" емкость - будет работать постоянно..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:23
Стас
RADAR писал(а): ага...можно предусмотреть буферную емкость, чтобы снизить тактование котла..
Я так понимаю недешевое решение
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:24
RADAR
не дешевое, но решение..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:25
plehan
RADAR писал(а): не дешевое, но решение..
можно сделать самому , не великие деньги при условии ( сам).
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:30
electric
plehan, Самому сварить или утеплить бачок на базе гидроаккумулятора?
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:35
plehan
electric писал(а): Самому сварить или утеплить бачок на базе гидроаккумулятора?
сварить если умеешь , утеплить - мое бюджетное решение , заказать кожух с зазором 10 см из жести ( вентиляционщики ) и заполнить ППУ .
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
plehan писал(а): базе гидроаккумулятора
- труба железная , объем рассчитать.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:45
Стас
Звонил в Валтек -описал проблему. Они в ответ хрю-му.....делай гидрострелку.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 22:49
plehan
Стас писал(а): Они в ответ хрю-му
а что им сказать ??? Вопрос не корректной работы системы ,это вопрос к ее разработчику !
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:01
Стас
plehan писал(а): Стас писал(а): Они в ответ хрю-му
а что им сказать ??? Вопрос не корректной работы системы ,это вопрос к ее разработчику !
Да вот не профи я в этом .Делал под чутким руководством понимающих.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:03
electric
plehan писал(а): труба железная , объем рассчитать.
Я как то думал по этому поводу и у меня ничего толкового не выходило. Всё упиралось на работу под давлением
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:05
plehan
electric писал(а): на работу под давлением
????
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:12
Стас
котел готовит воду 45-50 градусов, в пол заливаю 35, из пола выходит 28-29-в обратку приходит сильно остывшая. Котел в шоке!
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:15
BAXI - Volga
а бойлер имеется?
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:16
electric
plehan, трубу же нельзя заглушить с обоих сторон куском стали, там нужна выпуклая конструкция. Иначе сварка лопнет от давления.
Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:22
Стас
Нет. Воду греет газовая колонка.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:24
BAXI - Volga
ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье

теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:25
RADAR
Стас писал(а): Нет. Воду греет газовая колонка
а так бы можно было часть тепла туда сбросить..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:26
plehan
electric писал(а): Мы же с вами говорим о трубе большего диаметра?
да ладно 1.5 бар выдавит 8-10 мм стали по сварному шву !!
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:28
RADAR
а что если заглушить одну горелку, на время пока большая мощность не нужна?..это вопрос больше к спецам представительства..
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:29
plehan
RADAR писал(а): это вопрос больше к спецам представительства.
а разве не к красным ярлычкам ?? Глушить то вам !
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:33
Стас
BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье

На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.
теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:33
RADAR
я без добра от представителей - глушить не буду..или под ответственность клиента..и хватит уже обзывать ярлычками..

красный цвет всего-лишь цвет группы..а глушить может кто угодно..зеленый ярлычок..

теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:35
BAXI - Volga
Стас писал(а): BAXI - Volga писал(а): ставьте гидрострелку, после неё коллектор. на коллекторе три насосных группы - тёплый пол, радиаторы и бойлер на ГВС.
и будет Вам счастье

На данный момент за котлом коллектор из полипропилена, из него 3 контура на радиаторы один на насосно- смесительный узел(полы).На обратке перед котлом стоит насос. Все магистрали из 32го,коллектор из 40го.
осталось добавить гидрострелку и бойлер

теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:36
plehan
RADAR писал(а): хватит уже обзывать ярлычками
оффтоп вступайте в наши ряды

теплый пол
Добавлено: 14 окт 2015, 23:38
RADAR
BAXI - Volga писал(а): осталось добавить гидрострелку и бойлер
чтобы сбрасывать безболезненно излишки тепла в бойлер - на выходе ГВС лучше установить смеситель термостатический..