Страница 1 из 1
LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 18:30
4min
Котел при работе поддерживает (обратите внимание - поддерживает) температуру на подаче на 15 градусов выше заданной. Например задаем 60, получаем 75.
Фактическая температура в трубе соответствует фактической температуре отображаемой на мониторе.
Внешних датчиков нет. Параметры котла заводские.
Есть какие либо мысли кроме как проблема с платой?
LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 19:00
BAXI - Volga
а если снизить температуру, тоже дельта 15 гр ???
датчики подачи и обратки не перепутаны местами?
LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 19:28
4min
Да дельта сохраняется. Если Тзаданная + 15 > 80 установленное максимальное значение не превышается, поддерживает 80.
Датчики не перепутаны, в меню информации значение 06 меньше 01 на 15 - 20 градусов.
LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 20:06
BAXI - Volga
а бойлер есть?
LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 20:17
4min
Есть, но датчика бойлера горячей воды нет, насос загрузки бойлера напрямую в розетку. Режим работы - только отопление
Сочинский вариант.

LUNA DUO-TEC MP 1.60
Добавлено: 19 окт 2015, 20:25
BAXI - Volga
честно говоря пока непонятно, почему так котёл работает. Попробую запросить отдел сервиса.
Хотелось бы посмотреть схему целиком, что вообще подключено к котлу?