Страница 1 из 1
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 25 окт 2015, 19:28
				 ДмитСит
				При открывании крана гвс сразу же загорается Е 50 (перегрев датчика тяги) , хотя в режиме отопления такого не происходит. Подскажите что может быть?
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:16
				 BAXI - Volga
				Это не датчик тяги, а датчик температуры отходящих газов... причины ошибки следующие:
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 25 окт 2015, 20:17
				 garry
				И это на новом котле? Не может быть.
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 25 окт 2015, 21:05
				 Anatolii
				garry писал(а): И это на новом котле? Не может быть.
 
на новом котле то именно и может быть ..скорее всего внешний фактор и дело не в котле...
 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 00:50
				 garry
				Точно, скорее всего нет заземления.
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 08:59
				 ДмитСит
				.. причины ошибки следующие:
1.Температура дымовых газов >180°C
2. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
3. Неисправен датчик NTC дымовых газов
4. Неисправна электронная плата.[/quote]
Спасибо за ответ.
Рассуждают по вашим пунктам:
1.Почему же такого не происходит при работе на отопление, даже при максимальной мощности? А ошибка загорается сразу же при переключении на нагрев воды?
2. Зосор теплообменника маловероятен - котел работает вторую неделю. Причём тут фильтра ? Они же находятся на входе в котел.
А при включении воды происходит циркуляция внутри котла .
3. Неисправен датчик? Но на потоплении всё хорошо.
4. Неисправна плата? Как это проверить?
Гарри написал о эаэемлении. Да заземления у котла нет. Может ли это повлиять?
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 09:32
				 RADAR
				А про 4й пункт тогда также рассуждать можно - почему заземление не влияет на отопление?  

 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 10:00
				 ДмитСит
				Не понял. Отсутствие заземления может влиять на работу котла? Я думаю , что это только безопасность пользователей.
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 15:52
				 BAXI - Volga
				Ошибка возникает, когда датчик фиксирует температуру отходящих газов выше 180 гр, этого не происходит в режиме отопления потому что котёл модулирует мощность, а в режиме ГВС включается на полную
скорее всего плата и заземление здесь не при чём....
			 
			
					
				baxi eco compact 24 f  при включении гвс загорается Е 50
				Добавлено: 26 окт 2015, 17:45
				 BAXI-Ural
				ДмитСит писал(а): Я думаю , что это только безопасность пользователей.
 
А зачем думать?!  

 Есть нормы - выполняй!!!