OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Добрый день!
куплен котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 FI
Возник вопрос о том, можно ли к нему подключиться через интерфейс OpenTherm?
Если да, то куда конкретно подключаться? В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
Вопрос возник, т.к. рассматриваю ZONT H-1V в качестве управления отоплением.
А у них есть устройство сопряжения по OpenTherm:
https://zont-online.ru/accessories/opentherm
Грех, как говорится не воспользоваться, если котел позволяет.
куплен котел Baxi Luna 3 comfort 1.240 FI
Возник вопрос о том, можно ли к нему подключиться через интерфейс OpenTherm?
Если да, то куда конкретно подключаться? В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
Вопрос возник, т.к. рассматриваю ZONT H-1V в качестве управления отоплением.
А у них есть устройство сопряжения по OpenTherm:
https://zont-online.ru/accessories/opentherm
Грех, как говорится не воспользоваться, если котел позволяет.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
коллеги, спасибо вам, что вы есть, энтузиасты, и к тому же не унывающие от отписок производителей)
Очень надеюсь, что в итоге получится подружить Луну и Zont с OpenTherm.
Как пишет Зонт :
"по протоколу OpenTherm® можно получать от котла информацию о его состоянии и технические параметры, что очень важно для сервисного обслуживания.""
А это и правда очень важно.
У меня дача, не постоянное проживание. Всего три недели, как запущено отопление. За это время котел вставал уже 4 раза. Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25. От ошибок, как говорится, никто не застрахован, особенно после первого запуска СО, и их нужно исправлять, но для начала нужно узнать, что у тебя котел встал с ошибкой.
Как я об узнавал дистанционно? Пришлось поставить видеокамеру и направить на панель управления Бакси.
Но, хотелось бы более более технологичную систему дистанционного мониторинга и, в идеале, еще и управления.
Так что тема очень актуальная.
Очень надеюсь, что в итоге получится подружить Луну и Zont с OpenTherm.
Как пишет Зонт :
"по протоколу OpenTherm® можно получать от котла информацию о его состоянии и технические параметры, что очень важно для сервисного обслуживания.""
А это и правда очень важно.
У меня дача, не постоянное проживание. Всего три недели, как запущено отопление. За это время котел вставал уже 4 раза. Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25. От ошибок, как говорится, никто не застрахован, особенно после первого запуска СО, и их нужно исправлять, но для начала нужно узнать, что у тебя котел встал с ошибкой.
Как я об узнавал дистанционно? Пришлось поставить видеокамеру и направить на панель управления Бакси.
Но, хотелось бы более более технологичную систему дистанционного мониторинга и, в идеале, еще и управления.
Так что тема очень актуальная.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Тогда стоит из всех описаний убрать слова opentherm, иначе как говориться, за базар надо бдру отвечать. Есть ещё одни чистокровные итальянцы, у которых протокол есть, у них пульт покруче Луны будет
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
вот дался Вам всем этот opentherm
это всего лишь протокол...
есть же простые способы контроля через gsm-контроллеры.
а вообще судя по тому что Вы пишете:
это всего лишь протокол...
есть же простые способы контроля через gsm-контроллеры.
а вообще судя по тому что Вы пишете:
система отопления с косячками... и нечего на котёл грешитьLuna1.240 писал(а): Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Если не сложно, подскажите, какие конкретно есть способы контроля конкретно ошибок котлов через gsm-контроллеры?BAXI - Volga писал(а): есть же простые способы контроля через gsm-контроллеры
Что касается:
"Два раза по ошибке Е10 и три раза по Е25" - тут моя ошибка, точнее описка. Е10 была не два раза, а только один раз через неделю после первого запуска, воздух скопился, упало давление. После доливки воды все работает нормально. Что касается Е25 - тут непонятно, разбираемся. Это, кстати, может быть и не система отопления с косячками, а проблема с датчиком температуры котла, например.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Ни один контроллер не покажет Вам по какой ошибке встал котёл, максимум что мы можем получить - это сигнал о том что котёл заблокирован.
Правда видел я однажды на выставке одно корейское "чудо" - к котлу предлагался контроллер который кодифицировал ошибки, но стоимость контроллера в 500 Еврорублей очень смущает
Если хотите почитать про контроллеры то зайдите в раздел "Аптечка" или покурите форум - тема уже обсуждалась
Правда видел я однажды на выставке одно корейское "чудо" - к котлу предлагался контроллер который кодифицировал ошибки, но стоимость контроллера в 500 Еврорублей очень смущает
Если хотите почитать про контроллеры то зайдите в раздел "Аптечка" или покурите форум - тема уже обсуждалась
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Андрей, я предполагал, что это так.BAXI - Volga писал(а): Ни один контроллер не покажет Вам по какой ошибке встал котёл,
Сам активно использую Кситал, он управляет двумя котлами (у меня в каскаде Бакси и Протерм Скат (электрический)) и сервоприводами теплого пола. К нему прицеплено 6 датчиков температуры, вот по периодическим опросам датчиков я и узнаю, о подозрительных изменениях температуры, далее через Зонт ЗТА-110 включаю светодиодный фонарик, направленный на котел, и смотрю на панель через камеру тоже через ЗТА-110.
Это замороченная схема.
Вот если б какое-то устройство сразу оповещало об ошибке котла, было бы гораздо удобнее.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
так поставьте интерфейсную плату в котёл и заведите сигнал на Кситал - если котёл остановиться то Вам придёт СМС
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Это хорошая идея. А что за плата такая и куда в Луне ее можно подключить?BAXI - Volga писал(а): интерфейсную плату
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Slim работает по OT с Zont, и ошибки показывает и все настройки рулятся.Bahus писал(а):Отличие простое. Nuvola-3 поддерживает OpenTherm, Slim НЕ поддерживает. Если бы вы прочитали все темы по Zont на этом форуме (а их всего две с половиной штуки) - вы бы это без лишнего пафоса сами выяснили.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Подключил я свою Луну 3 комфорт к Зонту по ОТ, работает, железка.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
И он работает параллельно с "родным" пультом?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
параллельно с родным пультом зонт работать не может по определению, т.к. протокол ОТ предполагает подключение точка-точка
а вот вставить его между котлом и пультом в качестве шлюза, я полагаю, вскорости будет возможно
и тогда зонт будет либо пассивно мониторить систему, либо брать управление на себя
но это должны реализовать разработчики зонта, как скоро и состоится ли - не знаю
а пока либо пульт, либо зонт
кстати, луна 3 комфорт отлично управляется по ОТ не только зонтом, но и сторонним будерусовским термостатом
а вот вставить его между котлом и пультом в качестве шлюза, я полагаю, вскорости будет возможно
и тогда зонт будет либо пассивно мониторить систему, либо брать управление на себя
но это должны реализовать разработчики зонта, как скоро и состоится ли - не знаю
а пока либо пульт, либо зонт
кстати, луна 3 комфорт отлично управляется по ОТ не только зонтом, но и сторонним будерусовским термостатом
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5939
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 343 раза
- Возраст: 49
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
осталось только узнать у представителей, как они смотрят на такое взаимодействие..т.к. для гарантийных котлов это будет иметь значение..
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
в пятницу приехал вечером в остывающий дом, котел стоит с ошибкой 01Е
зонт еще не был подключен
нажал ОК, котел запустился
это моя первая ошибка, стал лазить в интернете, собирая информацию
на следующий день выяснилось, что в деревне отключали подачу газа, вот котел и встал
завтра буду беседовать с разработчиком зонта, есть вопросы и пожелания
зонт еще не был подключен
нажал ОК, котел запустился
это моя первая ошибка, стал лазить в интернете, собирая информацию
на следующий день выяснилось, что в деревне отключали подачу газа, вот котел и встал
завтра буду беседовать с разработчиком зонта, есть вопросы и пожелания
Последний раз редактировалось alexboy 03 фев 2016, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Поздравляю!alexboy писал(а): Подключил я свою Луну 3 комфорт к Зонту по ОТ, работает, железка.
А не поделитесь подробностями, как подключили, показывает ли Зонт информацию о состоянии котла его параметры?
Ну, и по поводу модуляции горелки тоже интересно, есть ли визуальные отличия в ее работе без Зонта с ОТ и с ним.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Luna1.240, отвечу на ваш вопрос после общения с микролайном, нужно убедиться, что любой пользователь зонта сможет проделать эту простую операцию по коммутации устройств
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
молчит микролайн
инструкция по луне простая, коммутируете оборудование, ставите последнюю прошивку Зонта 119:65, перезагружаете его и ОТ интерфейс, выключаете котел, отключаете от разъема CN7 (или через колодку) штатную панель и подключаете два проводка от ОТ интерфейса Зонта, включаете котел, лезете на сайт микролайна и настраиваете параметры работы котла в своей учетной записи
должно работать
инструкция по луне простая, коммутируете оборудование, ставите последнюю прошивку Зонта 119:65, перезагружаете его и ОТ интерфейс, выключаете котел, отключаете от разъема CN7 (или через колодку) штатную панель и подключаете два проводка от ОТ интерфейса Зонта, включаете котел, лезете на сайт микролайна и настраиваете параметры работы котла в своей учетной записи
должно работать
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
неделю управляю котлом через Зонт, модуляция работает, параметры работы котла как на ладони, все запротоколировано
пока могу констатировать, что для моего дома алгоритм термостатирования от Бакси показался более комфортным, подробности озвучу позднее, надо еще понаблюдать
очень хочется, чтоб Микролайн программно допилил режим шлюза, аппаратно уже давно реализовано и физически встроено в существующий ОТ адаптер
тогда врежу Зонт между штатной панелью и котлом, управляться буду штатной панелью, а мониторить Зонтом, переключаясь на последний только для нагрева дома
пока могу констатировать, что для моего дома алгоритм термостатирования от Бакси показался более комфортным, подробности озвучу позднее, надо еще понаблюдать
очень хочется, чтоб Микролайн программно допилил режим шлюза, аппаратно уже давно реализовано и физически встроено в существующий ОТ адаптер
тогда врежу Зонт между штатной панелью и котлом, управляться буду штатной панелью, а мониторить Зонтом, переключаясь на последний только для нагрева дома
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Подключил Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Fl к Зонту как описал alexboy. Все тоже работает. Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт. Пока только один вариант - отключать зонт, подключать родной пульт и нажимать ОК.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 364 раза
- Возраст: 55
- Контактная информация:
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Во-во... в том то и загвоздка, как сторонними девайсами сформировать нужные команды...Dimaz писал(а): Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт. Пока только один вариант - отключать зонт, подключать родной пульт и нажимать ОК.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
если ошибка может быть сброшена передергиванием питания, то это можно сделать через GSM-розетку. Но, к сожалению, не все ошибки таким образом можно сбросить. Например, Е25 на вкл\выкл питания котла не реагирует.Dimaz писал(а): Остался только вопрос как сбрасывать состояние ошибки котла через Зонт.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Да, я тестировал на ошибке E01 - просто перекрыл подачу газа. Выкл питания не сбрасывает ошибку. Пробовал вначале подключить родной пульт параллельно Зонту - не сбрасывает, хоть и работает и все показывает. Отключил Зонт и тогда сбросил. Т.е. пока что решение одно - сделать переключатель с Зонта на пульт. Но это не удаленное управление.Luna1.240 писал(а): если ошибка может быть сброшена передергиванием питания, то это можно сделать через GSM-розетку. Но, к сожалению, не все ошибки таким образом можно сбросить. Например, Е25 на вкл\выкл питания котла не реагирует.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Dimaz, вы подключали родной пульт параллельно при работающем Зонте
коммутацию вы осуществляли на колодке М2 котла?
при этом контакты Зонта не теряли связи с разъемом CN7?
расскажите о последовательности коммутации
коммутацию вы осуществляли на колодке М2 котла?
при этом контакты Зонта не теряли связи с разъемом CN7?
расскажите о последовательности коммутации
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Ну я чтобы проверить как все работает и передается ли код ошибки котла перекрыл газ, Зонт сообщил об ошибке E01. Все отлично, встал вопрос как теперь ее сбросить. Выключение, включение котла не помогли. Тогда я просто не вынимая провода Зонта из колодки М2 вставил туда же провода от пульта. Пульт включился, показал все параметры. Но нажатие ОК не приводило к сбросу ошибки. Тогда я отсоединил Зонт и ошибка сбросилась. Честно говоря, я не проверил как при параллельном подключении Зонт общался с котлом. Но ошибок он мне не выдал.
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Привет, расскажи пожалуйста как подключался ОТ zont через интерфейсную плату к Zont-h? У меня baxi nuvola 3 comfort
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
микролайн понемногу допиливает алгоритмы Зонта, с опытом появляются решения возникающих затруднений
пока не все гладко, но возможность удаленного управления котлом нравится все больше и больше
пока не совершенен алгоритм погодозависимости, в некоторых переходный ситуациях приходится вмешиваться руками в работу термостата
но потенциал огромен
для штатной панели некоторые возможности управления котлом просто не доступны
но по комфорту и точности поддержания заданной температуры воздуха сам алгоритм термостатирования от Бакси пока впереди
пока не все гладко, но возможность удаленного управления котлом нравится все больше и больше
пока не совершенен алгоритм погодозависимости, в некоторых переходный ситуациях приходится вмешиваться руками в работу термостата
но потенциал огромен
для штатной панели некоторые возможности управления котлом просто не доступны
но по комфорту и точности поддержания заданной температуры воздуха сам алгоритм термостатирования от Бакси пока впереди
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 610 Просмотры
-
Последнее сообщение mmishourovsky
-
- 9 Ответы
- 2220 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 34 Ответы
- 5190 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
-
- 15 Ответы
- 2435 Просмотры
-
Последнее сообщение tsv63
-
- 1 Ответы
- 1440 Просмотры
-
Последнее сообщение LazyDev
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей