Страница 1 из 1

Eco Compact 18F и E01

Добавлено: 30 окт 2015, 10:09
Saska
Добрый день.
Частный дом, который уже отапливается напольным Slim.
Перед газовым шлангом слима был вставлен тройник и рядом повешен Eco Compact для отопления отдельно стоящей бани.
Напольник от тройника подключен шлангом 1/2, а настенный экокомпакт - 3/4. Т.о. Проходное сечение для газа у настенного котла БОЛЬШЕ.

Подключены оба через стаб Теплоком ST-400. В доме есть контур заземления, соответственно все розетки с заземляющим контактом. Фаза-ноль соблюдены. Коаксиальный дымоход от эко компакт короткий - сразу после котла угол 90 градусов и через стену на улицу.

Сам котел 14 года выпуска. Повешен еще в прошлом году, но подключен и эксплуатируется второй месяц. первый месяц проблем не было. Сейчас третий день как стала выскакивать E01. Все чаще и чаще.

Выскакивает в любой момент времени, даже когда первый котел выключен (это я к тому что газа должно хватать).

Посмотрел электрод розжига - вроде установлен по инструкции.

Eco Compact 18F и E01

Добавлено: 30 окт 2015, 15:53
BAXI - Volga
Во время ошибки пламя появляется или его совсем нет?

Eco Compact 18F и E01

Добавлено: 31 окт 2015, 15:40
Saska
После появления ошибки котел останавливается полностью. Т.е. пламени нет. Сбрасываешь - запускается.

Момент появления ошибки я поймать никак не могу. Специально снимал крышку, сидел смотрел как он запускается и останавливается. Но ошибка не появлялась и в момент визуального наблюдения все было ок.

Eco Compact 18F и E01

Добавлено: 31 окт 2015, 16:34
BAXI-Ural
Проверьте положение электрода (картинка есть в инструкции), продуйте горелку под электродом...

Eco Compact 18F и E01

Добавлено: 02 ноя 2015, 09:03
Saska
Подогнул электрод немного, так чтобы носик его смотрел не в сторону (как кстати нарисовано в инструкции), а более прямо на горелку. В итоге третий день пока все ок.