Страница 1 из 1

После отключения электроснабжения падает давление

Добавлено: 01 ноя 2015, 00:43
VeryOldSkier
После регулярных отключений электроснабжения падает давление в системе отопления в ноль минут за 20-30. И соответственно после подачи электроснабжения котёл не запускается самостоятельно выдавая Е10. При этом в системе нет протечек, всё проверено-перепроверено. Если подкачать нагнетателем давление, то котел заводится. Причина в котле Luna 3. Но вот в чём конкретно? :?: Расширительный бак? :?: Датчик? :?: Какой? :?: Котёл новый. :oops: Какое решение? :?: План действий? :?: Ну не дополнительный же расширительный бак, если в системе меньше 50 литров для отопления 70 м. кв.? :oops:

После отключения электроснабжения падает давление

Добавлено: 01 ноя 2015, 01:12
BAXI - Volga
для начала проверить давление воздуха в расширительном баке, для этого нужно слить воду из котла....
взять обычный автомобильный манометр и насос - при необходимости подкачать до 0,8 атм