Страница 1 из 1

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 01 ноя 2015, 20:01
Гость
При отключении котла кнопкой вместо OFF загарается вот что ( -02 ) и когда на отопление ставиш температуру 40° котел нагревает ее до 80° Потому чтобы отопление нагревалось до 40° приходится на котле выставлять температуру 10° Что это может быть?

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 01 ноя 2015, 20:16
BAXI - Volga
а модель котла? серийный номер?

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 01 ноя 2015, 23:06
Гость
BAXI - Volga, BAXI mainfour 240 F

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 02 ноя 2015, 05:36
Александр1101
Датчик уличной температуры подключен :?: Похоже на график температурной кривой.

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 02 ноя 2015, 13:56
BAXI - Volga
отключите датчик улицы и проверьте работу котла по установленной температуре

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 02 ноя 2015, 20:34
Гость
BAXI - Volga, датчика нет. Не наружнего не внутреннего

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 02 ноя 2015, 21:24
RADAR
может видео выложите этого безобразия?..мистика какая-то у Вас там творится..

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 02 ноя 2015, 21:36
Гость
RADAR, Всё, понял как закинуть видео. Завтра скину

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 03 ноя 2015, 10:44
Александр1101
Гость писал(а): выставлять температуру 10°
Нельзя на котле выставить Т-ру ниже 30 гр. Когда подключен датчик ул. темп. в выключенном состоянии котел показывает температуру на улице.

У Вас все признаки того, что датчик уличной темп. все таки присутствует.

Срочно нужна помощь!

Добавлено: 03 ноя 2015, 16:03
Bahus
Это правда. Но по признакам сумасшествие платы, при этом чего только не может быть. Поэтому и просим видео.
Закиньте на ютуб, ссылку здесь разместите. BBCode соответствующий имеется