Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 02 ноя 2015, 14:04
Simba
Здравствуйте! Очень нужна помощь спецов. Прошу прощения если путаюсь в терминах, надеюсь что смысл донести смогу. Имеется настенный Baxi Ecofour 1.24f, гидрострелка с насосными группами Meibes: одна на радиаторы первого этажа, вторая на радиаторы второго (всего в доме 80 кв.м установлено 13 радиаторов), третья на ТП (общей протяженностью 16м), и четвертая должна была быть для внешнего бойлера емкостью 160л. Первые три группы MK со смесителями. На 1 этаже в доме установлен шкаф с гребенками радиаторов первого этажа и ТП, на втором этаже - шкаф поменьше с гребенками для радиаторов второго этажа. С бригадой которая это устанавливала пришлось расстаться, нашли нового мастера, который сообщил что эта схема неверная, на стрелке лучше выходы под четвертую группу заглушить, докупить трехходовой и подключить к нему бойлер. Тогда можно будет реализовать приоритет ГВС и вообще все будет работать правильней.
В доме планируем установить обычный механический терморегулятор.
Подскажите, кто прав? В генеральном каталоге Baxi разрисована вторая схема, значит ли это что моя первоначальная работать не будет?
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 02 ноя 2015, 14:46
BAXI - Volga
Ну в целом мастер прав - так действительно будет работать приоритет по ГВС.
По Вашей схеме все насосы стоят после гидрострелки и при включении насоса загрузки бойлера, другие насосы не отключаются.
Получается, что приоритет ГВС не работает. Если Вы хотите оставить схему как есть то для реализации функции приоритета придётся оснастить все насосы отключающим реле - при включении насоса бойлера остальные насосы должны остановиться.
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 09 ноя 2015, 16:54
Simba
Андрей, спасибо за ответ, насосы в отопительных контурах и ТП действительно отключаются только когда их отключишь от питания. Но вот что хочу понять - так как система смонтирована она работать вообще не будет? Если без реле, то бойлер будет просто дольше греться? И еще если в моей схеме на котле выставить температуру 40, то и на подогрев бойлера выше температуру не подать?
Жалко выкидывать отдельную насосную группу которую под бойлер купили и трехходовой покупать. Еще и гидрострелку тогда надо было поменьше брать, все равно теперь лишние входы глушить...Поясните пожалуйста.
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 09 ноя 2015, 17:08
BAXI - Volga
можно оставить систему как есть, но тогда автоматику управления контурами и бойлером придётся продумать отдельно и сделать её независимой от котла. Котёл будет просто работать на гидрострелку с постоянной температурой.
а по бойлеру Вы правильно поняли, что он будет плохо прогреваться, поэтому и нужно подумать над автоматикой
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 10 ноя 2015, 16:10
Гость
Андрей, поняла))) Ставим трехходовой, только подскажите как быть с температурой котловой воды: если на котле выставить 60град, на СО пойдет тоже 60, а как будет греться бойлер? Ему ведь надо в любом случае больше чем в СО. Как котел будет понимать что для бойлера надо греть погорячее?
Пока сейчас бойлер не подключен, на котле выставили температуру 40 град, объем теплоносителя 80 литров, очень часто включается-выключается, перерыв в работе несколько минут. Может надо программно уменьшить параметр мощности на котле?
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 10 ноя 2015, 16:17
BAXI - Volga
3-х ходовой переключает теплоноситель либо полностью на отопление, либо на бойлер. Поэтому если захотите нагреть бойлер погорячее, то котёл будет ориентироваться по датчику бойлера, а высокая температура в отопление не пойдёт, как раз благодаря работе 3-х ходового.
А вообше до какой температуры собираетесь греть горячую воду? если 45-50, то на подаче 60 вполне хватит
Что касаемо частых включений, то мощность в режиме отопления ограничивается параметром F8. Это можно и нужно сделать при помощи кнопочек...

Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 10 ноя 2015, 17:40
Simba
Андрей, Вы мой герой! Я Вам так благодарна, так благодарна...,теперь я не лох а почти прораб! Крайний вопрос - если буду греть теплоноситель в котле на 60 град, и такой же подавать в бойлер, т.е. в бойлере будет вода нагрета до 45 град, достаточно ли этих 45 будет для полотенчика и рециркуляции?
Ecofour 1.24f и подключение внешнего бойлера - подскажите как правильно
Добавлено: 10 ноя 2015, 17:56
BAXI - Volga
Немного не так. Температура в бойлере будет такая, какую Вы выставите на котле по ГВС.
Просто нужно понимать, что если хотите получить в нагреваемом контуре ГВС температуру 60, то в греющем контуре котла нужно иметь хотя бы 65-70 гр. А вот если в котле греющий контур 60, то нагреваемый контур ГВС невозможно прогреть выше 60....
Температура 45 вполне комфортная и достаточная для полотенчика, а для рециркуляции это значения не имеет.
Если захотите то на котле можно всегда поднять температуру по ГВС.