dkapotov
Добрый день.

Кто знает ответы на следующие вопросы?
На клеммных колодках котла Baxi Luna Duo-Tec есть разъемы для подключения датчиков и термостатов.
М1, контакты 1-2 под термостат. Насколько я понимаю там вход под термостат на протоколе Opentherm или с сухим контактом на выходе?
М2, контакты 4-5 под уличный датчик. Какой сигнал выдает этот датчик? Термосопротивление судя по всему или что-то иное?
М2, контакты 6-5, 7-5 под зональный датчик температуры (датчик солнечных панелей, каскадной установки, низкотемпературной
системы и т.д.). Какого типа датчики температуры, что у них на выходе? Что за датчики солнечных панелей, для чего они нужны, что хза низкотемпературная система и т.д.?
М2, контакты 9-10 под реле. Какая функция этого реле?

Baxi Luna Duo-Tec

Добавлено: 03 ноя 2015, 16:07
BAXI - Volga
Утоните модель BAXI Luna DUO-Tec или Luna DUO-Tec MP ???

Отправлено спустя 32 секунды:
Если это модель MP то:
Пульт QAA 75 Колодка М2, контакты 1, 2 и 3 с соблюдением полярности. Контакт 1 – подсветка дисплея.
Накладной датчик температуры подачи каскада QAD 36 Колодка M2, контакты 5 и 7 (параметры платы для BX2)
Накладной датчик температуры обратки каскада QAD 36 Колодка M2, контакты 5 и 6 (параметры платы для BX3)
Датчик уличной температуры QAC 34 Колодка М2, контакты 4 и 5
Датчик контура ГВС Колодка М2, контакты 9 и 10
то есть вся колодка М2 это подключение датчиков работающих по сопротивлению и где Вы там обнаружили реле непонятно.... :?:
на колодке М1 контакты 1 и2 это обычные сухие контакты под термостат
А вообще Вы не с того начали..... сформулируйте задачу и обозначьте теплотехническую схему и тогда можно будет подобрать необходимое количество датчиков и дополнительных модулей :idea:

Baxi Luna Duo-Tec

Добавлено: 04 ноя 2015, 15:25
dkapotov
Я же вроде точно написал - Baxi Luna Duo-Tec. Не МР.
Я разобрался.
М1 - клеммы 1-2 под термостат с сухим контактом. Насколько я понимаю просто дают сигнал зажечь/потушить горелку. Больше ничего. При подключенном сюда термостате горелка работаем на 100% мощности. Правильно?
М2 - клеммы 1-2. Выход Opentherm. Подключаются пульты, термостаты с выходом Opentherm, модуль MLC30 - расширитель шины Opentherm. Какой протокол используется - Opentherm/+ или Opentherm/Lite?
Горелка начинает работать в модулированном режиме только при наличии сигнала на этом входе и при наличии уличного термодатчика Siemens QAC34. Датчик имеет термосопротивление в качестве измеряющего элемента тип NTC1000. Так?

Задача у меня следующая - интегрировать котел в систему автоматизации дома с сохранением максимального функционала. В идеале требуется на основе ПЛК и интерфейса с боковой петлей сделать обмен данными между протоколом Opentherm котла и KNX и Modbus "умного дома", потому что при использовании интерфейсов MLC30 и MLC16 управление насосами и клапанами они забирают на себя