Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

Всем доброго дня, прошу совета.
Смонтировал мне один затейник СО двутрубную.
Сначала огибает первый этаж потом трубы поднимаются на второй и огибают второй этаж
параллельно подключены радиаторы керми
1 этаж - ближе к котлу три 400х400
далее три больших 1200х500
2 этаж - 5 шт от 800х500 до 1200х500

Котел нувола комфорт 3 240 фи внутри системы
жидкость dixis top разбавленная водой.

второй этаж не прогревается, вместе с первым этажом нагревается только первый радиатор второго этажа максимум.,второй этаж можно прогреть перекрыв радиаторы первого этажа.

Осложняется все тем, что трубы зашиты под вагонку.

в моем мозге две дилетантские мысли,
1) кинуть трубу подачи от котла сразу на 2 этаж , получается в середину кольца второго этажа, но смущает что два теплых потока встретятся.
2) поставить циркнасос на подачу в крайний радиатор второго этажа.

3) конечно переложить систему поверх стен........ но это уже для меня дорого получается.

Прошу совета, тк даже не понимаю почему тепло не идет дальше первого радиатора второго этажа.

Заранее спасибо!
#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение BAXI - Volga »

wertferger писал(а): Котел нувола комфорт 3 240 фи внутри системы
жидкость dixis top разбавленная водой.
поподробнее про жидкость
какую площадь отапливает котёл?
каким диаметром труб проложено отопление?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#2

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

BAXI - Volga писал(а): поподробнее про жидкость
какую площадь отапливает котёл?
каким диаметром труб проложено отопление?
Жидкость Dixis top от завода НПО Гелис 110 литров и доливали литров 10 воды
площадь 125 кв.м.
диаметр по-моему 20

Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
и еще на все радиаторы стоят шаровые краны на 3/4
подумал вдруг это может иметь влияние
#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение BAXI - Volga »

wertferger писал(а): Смонтировал мне один затейник СО двутрубную.
м да.....если действительно диаметр 20, то системе просто не хватает расхода теплоносителя.
Получается что проход в трубе маленький, да ещё и теплоёмкость у антифриза плохая....
пахнет перекладкой системы :(
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#4
#5

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение electric »

wertferger писал(а): и еще на все радиаторы стоят шаровые краны на 3/4
подумал вдруг это может иметь влияние
то есть, кроме шаровых кранов на радиаторах вообще нет никакой регулирующей арматуры?
#6

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

У керми подключение на 1/2!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#7

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

Да Вы правы 1/2, все называл изначально на память, вечером добрался до объекта и все уточнил.
и да кроме запорной арматуры никаких регуляторов нет ............ я так понимаю их необходимо поставить :geek:

Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
щас придушил шаровые на горячих радиаторах (знаю. что это неправильно, на неделе куплю регуляторы и поставлю) тепло пошло дальше на один радиатор ( то есть второй на втором) .... потом уехал от туда, утром будет инфа по ситуации в целом. :roll:
#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

wertferger писал(а): на неделе куплю регуляторы и поставлю
- http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... i-uglovoi/ вот такого типа .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#9

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение electric »

wertferger писал(а): щас придушил шаровые на горячих радиаторах (знаю. что это неправильно, на неделе куплю регуляторы и поставлю) тепло пошло дальше на один радиатор ( то есть второй на втором)
В принципе, можно и шаровыми отрегулировать все радиаторы, начиная с первого (в положении почти закрыт) и до последнего (открыт полностью)
#10

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

plehan писал(а): http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... i-uglovoi/ вот такого типа .
с регулятором на подачу , без - на обратку? запорную оставлять?

Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
electric писал(а): В принципе, можно и шаровыми отрегулировать все радиаторы, начиная с первого (в положении почти закрыт) и до последнего (открыт полностью)
думаете дополнительный насос не нужен ?
при регулировке шаровыми стоит ли прикрывать обратку или ее открытой оставлять?

Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
и если не затруднит, подскажите пжлста, где в насосе воздухоотводчик, чтобы проверить приоткрыта ли заглушка.
#11

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение electric »

wertferger писал(а): думаете дополнительный насос не нужен ?
при регулировке шаровыми стоит ли прикрывать обратку или ее открытой оставлять?
У Вас шаровые краны и на обратке тоже? Тогда регулируйте их, а подачу полностью откройте.
wertferger писал(а): с регулятором на подачу , без - на обратку? запорную оставлять?
выкидывайте шаровые и ставите этот комплект или похожий. На обратке идет регулировка под шестигранник.
#12

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение a_no_name »

Нда, гидравлика никакая, регулировать нечем. Как так можно делать отопление?
Сами делали или за недорого сосед помог?
Вода - не дура, идёт там, где легче. Чтобы её заставить течь везде, её надо заставить течь быстрее и там, где она бежит слишком много, придушить
В связи с задушенностью гидравлики предлагаю следующее:
1. В идеале на подачу поставить а) термостатику б) с предварительной настройкой. Есть такое понятие - авторитет регулировочной арматуры. В данном случае из-за либо бешеных либо никаких авторитетов регулировкой только одной обраткой можно не поймать нужный расход.
2. Поставить простую стрелку из четырёх тройников а-ля 63-25-63, и после неё поставить насос намного мощнее, чем в котле. Тут и антифриз со своей высокой вязкостью сделал своё доброе дело. По хорошему надо посчитать потери в системе. Без точного знания длин, диаметров и нагрузок это сделать невозможно. В конечном итоге это выльется в достаточно мощный насос типа Grundfos UPS 25-80 или ещё мощнее - Grundfos UPS 32-80. Минусы этого: шум на клапанах, повышенное потребление электроэнергии, сам насос дорогой
Совместно с заменой шаровых кранов в итоге имеем дело со сливом всей системы
Совет для регулировки системы. Найдите любой пирометр. По нему отслеживать температуру кранов на обратке с радиаторов. В идеале она должна быть близка друг ко другу. Это значит, что количество воды, проходящей через каждый радиатор настроено правильно.
Ну а по хорошему - только хирургически. Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов.
Но для начала сделайте проект на отопление.
Один раз Вы уже на грабли наступили. Очень жёстко.

Отправлено спустя 31 минуту 40 секунд:
Эти насосы очень мощные. К примеру, более слабый Wilo Star-RS 25/8 при нормальной неизгаженной переделками гидравлике тащит отопление целого десятиэтажного подъезда на однотрубке
#13

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

a_no_name писал(а): при нормальной неизгаженной переделками гидравлике тащит отопление целого десятиэтажного подъезда на однотрубке
- закрытая схема теплоснабжения ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#14

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение a_no_name »

закрытая зависимая
#15

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

a_no_name писал(а): закрытая зависимая
- оффтоп . У меня в доме умники из администрации и теловики в открытую схему воткнули насос , вышел на кавитацию. Попросил отключить- письменно , отключили .Полдома взъелись на меня видели те я им тепло не даю .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#16

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

:o
a_no_name писал(а): Сами делали или за недорого сосед помог?
Сделал один идиот от застройщика :gattled:
Из всего выше сказанного я понял следующее:
1) Поменять регулирующую арматуру (
wertferger писал(а): Источник цитаты http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... i-uglovoi/ вот такого типа .
такая пойдет?)
2) Облегчит ли ситуацию замена антифриза водой ?
3) если все это не поможет , стрелка с насосом ( куда их ставить на подачу или обратку?)
4) рассчеты.... подскажите плиз, где почитать ( желательно очень кратко) :?
#17

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение electric »

wertferger, Если сломалась табуретка, не нужно покупать мебельную фабрику.
Начните с арматуры и регулировки.
#18

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

electric писал(а): Если сломалась табуретка, не нужно покупать мебельную фабрику.
Начните с арматуры и регулировки.
:okdoc:
#19

a_no_name
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 01:28

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение a_no_name »

1. Если из линейки Джакомини и для скрытой проводки, то на верх радиатора вот это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini
или это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini
Вниз http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini
2. Вряд ли.
3. Насос в подавляющем большинстве случаев не лошадь, он воду толкает, а не тянет. Поэтому насос ставится ПЕРЕД сопротивлением, то есть на подаче
4. Ох, не подскажу, не из-за жадности, а просто не знаю где. Может форумы АВОКа почитать.
Вкратце дело обстоит так. Первично - определить теплопотери помещений. Их рассчитывают через все ограждающие конструкции (стены, окна, двери, кровля, грунт...). Потом в программе расчёта гидравлики (их много, есть бесплатные, напр. сделанные на основе Audytor C.O.) надо нарисовать трубы, проставить теплопотери, нажать на кнопочку "рассчитать", допилить ошибки. Done
#20
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10343
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение Bahus »

Как минимум сделать две параллельные ветки. На первый этаж и на второй. На обеих поставить, как минимум ручные вентили, как максимум балансировочные клапаны. Думаю после этого система оживет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#21

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

a_no_name писал(а): Если из линейки Джакомини и для скрытой проводки, то на верх радиатора вот это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini
или это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini
Вниз http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini

большое спасибо за советы, прошу пояснить чем хуже вот это http://giacomini.ru.com/katalog-tovarov ... -giacomini того что Вы указали?

У всех прошу прощения за тупые вопросы, приходится разбираться во всем сходу с учетом ограниченности УЖЕ во времени и моего бюджета.

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Bahus писал(а): Как минимум сделать две параллельные ветки. На первый этаж и на второй. На обеих поставить, как минимум ручные вентили, как максимум балансировочные клапаны. Думаю после этого система оживет.
Тут мне придется вскрывать стены перекрывать существующее соединение меж этажами и кидать от котла наверх подачу с обраткой, чтобы было два // независимых контура (надеюсь правильно Вас понял и далее правильно выразился :geek: ).
Этого хотелось бы конечно избежать.
#22
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10343
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1311 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение Bahus »

А как они у вас уходят? Я так понял идет одним кольцом. От котла пошел первый этаж, дошел до котла, повернул наверх. И там тоже по кольцу, до комнаты над котлом. Потом вниз в обратку котла. Так? Тогда у вас всего один узел. За котлом. Там переделать на тройники дважды. И все. Ну и регулировочную там же.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#23

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

wertferger писал(а): прошу пояснить чем хуже вот это
- у джиакомини нет плохой продукции , то что я вам указал это бюджет из серии регулировочной арматуры . То что вам указал
a_no_name это клапан темостатический с возможностью установки термостатической головки . Я соглашусь с a_no_name в том что поставить темостатический клапан и когда руки дойдут до грандиозной переделки у вас будет возможность использовать темостатические головки , но также надо понимать , что возникает необходимость установки насоса с частотным управлением .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#24

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

Bahus писал(а): А как они у вас уходят? Я так понял идет одним кольцом. От котла пошел первый этаж, дошел до котла, повернул наверх. И там тоже по кольцу, до комнаты над котлом. Потом вниз в обратку котла. Так? Тогда у вас всего один узел. За котлом. Там переделать на тройники дважды. И все. Ну и регулировочную там же.
http://www.picshare.ru/view/6876578/ вот оно творение , как я его понял. тк идиоты зашили систему имитацией и вагонкой без меня.сейчас пытаюсь выбить схему с размерами. (прошу прощения за корявость, торопился)
plehan писал(а): у джиакомини нет плохой продукции , то что я вам указал это бюджет из серии регулировочной арматуры . То что вам указал
a_no_name это клапан темостатический с возможностью установки термостатической головки . Я соглашусь с a_no_name в том что поставить темостатический клапан и когда руки дойдут до грандиозной переделки у вас будет возможность использовать темостатические головки , но также надо понимать , что возникает необходимость установки насоса с частотным управлением .
Правльно ли я понял, что если ставить вариант от a_no_name, то нужно по любому будет ставить насос,
а с Вашими вариантами -нет?
#25

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

wertferger писал(а): Правльно ли я понял, что если ставить вариант от a_no_name, то нужно по любому будет ставить насос,
а с Вашими вариантами -нет?
- не совсем корректно , но гипотетически если ваш насос удовлетворяет систему вы правы . Делают еще так в теплогенераторной оставляют одну батарею без термоголовки , такой своеобразный перепускной клапан !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#26

Автор темы
wertferger
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 12:37

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение wertferger »

plehan писал(а): - не совсем корректно , но гипотетически если ваш насос удовлетворяет систему вы правы . Делают еще так в теплогенераторной оставляют одну батарею без термоголовки , такой своеобразный перепускной клапан !
а как понять удовлетворяет ли мой насос 8-) систему?
и если удовлетворяет, то, получается, чтобы не было доп насосов, нужно брать Ваш вариант из серии регарматуры.
#27

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 262 раза

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение plehan »

wertferger писал(а): а как понять удовлетворяет ли мой насос систему?
расчет гидравлический из которого получите два значения напор- сопротивление вашей системы которое должен преодолеть насос и расход это количество теплоносителя м3/ч необходимого прокачивать через систему . На основе этих данных подбирается насос и в паспорте на котел есть график возможности встроенного насоса .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
#28
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 210 раз

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение BAXI - Volga »

wertferger писал(а):
plehan писал(а): - не совсем корректно , но гипотетически если ваш насос удовлетворяет систему вы правы . Делают еще так в теплогенераторной оставляют одну батарею без термоголовки , такой своеобразный перепускной клапан !
а как понять удовлетворяет ли мой насос 8-) систему?
и если удовлетворяет, то, получается, чтобы не было доп насосов, нужно брать Ваш вариант из серии регарматуры.
У Вас всего 125 кв.м. и с такой нагрузкой встроенный насос по любому должен справляться. Скорее всего затык в системе - для начала балансировка. так же желательно избавиться от антифриза.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
#29

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 40

Нет тепла на двух этажах ( либо 1 либо второй)

Сообщение electric »

wertferger писал(а): а как понять удовлетворяет ли мой насос систему?
и если удовлетворяет, то, получается, чтобы не было доп насосов, нужно брать Ваш вариант из серии регарматуры.
Вы развели демагогию на пустом месте. Подойдет абсолютно любая арматура, даже с термоголовками. И не спешите так с насосом, еще успеете.
#30
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не отключается насос при отсуствии запроса тепла
    WormJiM » » в форуме Другие вопросы
    34 Ответы
    2928 Просмотры
    Последнее сообщение WormJiM

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость