Страница 1 из 1

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 11 ноя 2015, 17:31
SeregaS
Здравствуйте!
Уже год работает котел и последнее время стал замечать, периодически останавливается на пару секунд по ошибке Е96 и сам запускается. вычитал это низкое напряжение, но у меня стоит стаб Штиль да и в сети стабильно 220, так в момент ошибки просадки напряжения в сети нет (судя по освещению). как быть, ошибка раз в два дня (то что успеваю заметить)?

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 11 ноя 2015, 22:19
BAXI - Volga
а без стабилизатора ошибка проявляется?

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 12 ноя 2015, 08:43
SeregaS
заметил проблему недавно и поэксперементировать не успел, точнеее не догадался погонять котел без стаба. может быть проблема в нем?

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 12 ноя 2015, 19:04
BAXI - Volga
бывает что и стабилизаторы глючат - легко проверить мультиметром

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 13 ноя 2015, 08:36
SeregaS
Поймать 2-3 сек, когда котел встает по аварии да еще и мультиметром померить напряжение на выходе стаба сложно, но я периодически меряю напряжение и в том числе сразу после аварии 219-220в.

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 11 ноя 2016, 10:08
gapvgts
Появилась такая же проблема весной, выключается E96 и снова в работу, стабилизатор Ресанта, думал в нем проблема, установил Штиль, больше не замечал отключений, осенью месяц два не замечал, а теперь вновь такая же проблема, примерно раз в сутки с 9 - 10 вечера Е96 и снова работает, Штиль да же не дергается, напряжение по освещению не дергается, стабильно 224 со стабилизатора.

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 04 мар 2018, 15:54
timur
Такое же бывает.
Сегодня заметил кратковременную остановку, ошибка E96, и дальше запуск. Котел эко 4 с, в работе полгода, подключен через реле защиты по напряжению, в момент отключения было около 211В.
Что это, глюки платы?

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 04 мар 2018, 16:48
Тимур
У меня такая же ошибка выскакивает стабильно раз в день. Так пол года. Котел установлен чуть больше года назад. Котел почти как ваш только Eco home

Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Без стабилизатора то же самое.

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2018, 00:26
KoHb
Всем привет.. котел ECO4S 24 F - в течении месяца - 2 раза тормозил по этой ошибке на 2-3 сек.. перед котлом ИБП, оттуда стабильное напряжение.. может кто-то ответит из знатоков - по какой причине это может быть??

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 23 мар 2018, 08:11
Komyshov
KoHb писал(а): перед котлом ИБП
Как зовут?
KoHb писал(а): оттуда стабильное напряжение
Синус?

Заземление диэлектрическая вставка на газовой подводке есть?
Вода током не дерётся?

MAIN Four ошибка E96

Добавлено: 24 мар 2018, 17:40
KoHb
Komyshov писал(а): Источник цитаты перед котлом ИБП

Как зовут?
ecovolt eco 612e 800ва
Komyshov писал(а): оттуда стабильное напряжение

Синус?

Заземление диэлектрическая вставка на газовой подводке есть?
Вода током не дерётся?
синус чистый, ровный, мерял осциллографом, диэлектрик есть, заземление по всему дому ( 3 омедненных кола по 2,5 метра с обвязкой полосой, заведено в дом) , драться ничего не может - стоит УЗО на каждую группу, в котельную отдельная группа