Baxi Duo-Tec Compact 1.24 тактует
Добавлено: 16 ноя 2015, 21:41
Здравствуйте требуется помощь.
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?
14.11 состоялся запуск котла , котёл работает только на тёплые полы, выставлена подача на 25 градусов. Котёл работал без нареканий весь день.
На следующий начал тактовать , запуск горелки нагрев теплоносителя до 40 градусов за 5-10 сек вырубание горелки. Через несколько минут повторный запуск горелки.
Были полностью открыты все контуры тёплого пола, котёл запустился и начал работать в штатном режиме.
Сегодня начались те же такты.Котёл был остановлен вскрыт грязевик, грязи в нем нету, расход перед остановкой по всем петлям 2-2,5 литра .
Собрали систему снова запуск опять нагрев до 40 градусов выключение горелки. Подача теплоносителя выставлена всё время на 25 градусов.
Взял увеличил температуру подачи до 30 градусов. Котёл запустился нагрел до 40 и плавно скинул до 30 и спокойно продолжал работать.
Уменьшил до 25 градусов подачу котел послушно снизил температуру и продолжает работать дальше.
Что ему не нравится, от чего тактует?