Страница 1 из 1
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 11:17
alex7777
Добрый день!
Не получается подружить бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR и одноконтурный газовый котел Baxi Luna 3Comfort 1.310 Fi. Для подключения был куплен комплект состоящий из моторчика треходового клапана и датчика бойлера. Датчик бойлера пришлось нарастить проводом 2x0.75 (3 метра). Моторчик треходовика согласно инструкции установил красный, черный, белый на колодке СN1, далее датчик бойлера поместил в колбу бойлера до упора и подключил к клеммной колодки М2 к контактам 5-6. Установил в системных настройках F03 =5 Получил ошибку Е06, проверил правильность подключения и наличия перемычек о которых пишут - нет ничего! Правда обнаружил, что зеленные провода от колодки CN2 контакты 8-9 у меня не верно ведут на колодку M2 не на контакты 5-6 к которым я подключаю свой датчик. Переделал! Чудо, что-то переливается, есть движение, горелка запустилась на 75%, проработала секунд 5 и отключилась, ошибок нет, переключения на отопления тоже нет и так стоит очень долго. Я так понимаю завис, перезапускаю котел, тоже самое. Мысли закончились, требуется Ваша помощь!
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 12:43
Bahus
А вы в колодке не промахнулись? Судя по фотке у вас не совпадают кабель от датчика с кабелем до платы.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 13:02
alex7777
Да, именно! Из-за этого котел выдавал ошибку E06. Я исправил кабели и теперь все совпадает и в режиме ГВС котел проработал пять секунд после чего горелка выключилась и больше не включалась, завис.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:23
BAXI - Volga
alex7777 писал(а): Датчик бойлера пришлось нарастить проводом 2x0.75 (3 метра).
а может быть проблемка и здесь - сопротивление изменилось
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:31
alex7777
Андрей, добрый день! Возможно да. Подскажите, как провод нарастить правильно? Бойлер далекова-то стоит от котла.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:32
Bahus
Вряд ли. Он на отопление-то все равно шарашил бы. Хотя изъять из цепи и замерить с удлинителем и без - не помешает. Приблизительно понятно будет сколько погрешность ждать. Хотя мы и до 6 метров наращивали (правда не таким толстым) и ничего. Врать мож и врет, но работает штатно.
Тут что-то другое. Надо думку подумать.
ЗЫ. Как человек слегка приближенный к сисподдержке - предложу самое первое правило

. Выключать-включать пробовали?
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:42
alex7777
Пробовал! Издает звуки, как буд-то жидкость куда-то полилась, начинает шуметь вентилятор, запускается горелка сразу на 75% мощности, пять секунд счастья, горелка вырубается -все! Слышен звук вентилятора до бесконечности, но горелка молчит (
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 16:29
Bahus
Хм. А что-то ничего и не придумывается...
1. Скиньте клемму датчика с CN2, замерьте сопротивление датчика, дабы удостовериться, что не обрыв и не КЗ. Если в бойлере комнатная вода, тогда выше 10КОм должно быть.
2. Если датчик в порядке, вернуть его на плату. Попробовать вернуть F03=08. Оживет котел на работу по отоплению?
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 23 ноя 2015, 16:53
alex7777
Выставляю режим только отопление и котел нормально работает. Попробую замерить на выходных.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 24 ноя 2015, 11:13
electric
Вопрос такой, а трехходовой клапан отрабатывал при переключении на ГВС?
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 24 ноя 2015, 16:25
alex7777
А как понять, что он отрабатывает? Трехходовой сразу на ГВС начинает работать, а дальше от него переключений нет никаких, на отопление он уже не переключает, я так понимаю, потому что датчик ГВС ему сигнала не дает. Через пять секунд горелка тухнет и он так и висит, пока вручную на отопление не переключишь!
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:05
Bahus
Все правильно. Трехход, судя по посту, подключен правильно. Да и если не отрабатывает - отопление должно штатно греться. Не Fourtech в конце концов.
Я вот чего думаю. Периодически помогает. Если не делали каких-то настроек типа комфорт/эконом - сбросьте программу. Мало ли чего там поднастроили. Кроме F03 по ГВС еще настройки имеются.
Сброс происходит одновременным нажатием левых кнопок над/под табло (iP и солнышко, вроде). Нужно на 6 сек зажать. После на табло появится надпись "clear". После проверить значение F03
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:16
alex7777
Илья, побоялся штатно сбрасывать настройки, потом в системных заново необходимо настраивать мощность котла, отключать термостат на блоке управления, поэтому решил вначале попробовать так решить проблему. Все таки грешу я на кабель, который нарастил. Думаю попробовать подключить штатно родной кабель и посмотреть как он будет работать, он же будет работать, если его в колбу не запихивать? Если штатный не заработает, произведу сброс настроек. Далее будет ой-ой, потому что реально мыслей нет больше.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 24 ноя 2015, 17:24
Bahus
Ничего не будет, не бойтесь. Плата выставит заводские параметры. Только F03 потом проверить.
Что же до датчика - я уже писал. Надо проверить его на обрыв (вряд ли, поскольку E06 нет) и на КЗ. Главное, чтобы хоть чего-то показывал. Желательно в пределах 65КОм-1мОм. Не нужно ничего рассоединять, просто скинуть клемму с платы. И на ней замерять.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 06 окт 2016, 10:43
Андрей59
Bahus писал(а):...
Сброс происходит одновременным нажатием левых кнопок над/под табло (iP и солнышко, вроде). Нужно на 6 сек зажать. После на табло появится надпись "clear". После проверить значение F03
Подскажите как сделать сброс на заводские настройки F значения котла luna 3 (обычная - не комфорт)?
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 06 окт 2016, 11:03
Bahus
Заводские значения указаны в паспорте котла. Пробежаться по ним и проверить. Несовпадающие исправить. Не так их там и много.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 06 окт 2016, 12:22
BAXI-Ural
Плата универсальная, на несколько типов котлов, поэтому "заводских настроек" нету в принципе...
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 07 окт 2016, 10:58
Андрей59
Bahus писал(а): Заводские значения указаны в паспорте котла. Пробежаться по ним и проверить. Несовпадающие исправить. Не так их там и много.
Не проблема - так и сделаю.
Просто думал как это можно сделать проще, а то смотрю в инструкцию, там этого нет, скачал семинарскую тетрадь - в ней тоже нет, нашел даже сервисную инструкцию на котлы с платами Dims 26 и 28 - и там нет. Пошел сюда на форум, поизучал темы, тоже не нашел. Дай, думаю, спрошу хоть в этой теме, где идет речь не совсем об этом.
Все одно, спасибо вам бахус и Baxi-урал, вы, я вижу, много людям по делу говорите, хоть и частенько отправляете к сервисникам.
У меня, к слову, этот - второй котел, до этого был DIGIT - много с чем столкнулся при его эксплуатации, прослужил он 9 сезонов, да и дальше поработал бы, да только в зиму уходить с наладом дышащим вентилятором, реле тяги под вопросом, трубка для анализа отходящих газов оплавилась, муфта коаксиального дымохода порвалась (точнее порвал), непонятно в каком состоянии теплообменник - как-то боязно, да и техобслуживание котлу делал сам. Посчитал деньги на необходимые запчасти и... решил новый купить. Купил, изучаю вот...
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 07 окт 2016, 11:01
BAXI - Volga
Андрей59 писал(а): Просто думал как это можно сделать проще, а то смотрю в инструкцию, там этого нет, скачал семинарскую тетрадь - в ней тоже нет
Всё это есть!
Инструкция раздел 20, семинарная тетрадь стр 44.

Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 17 ноя 2016, 14:52
Петрович852
У меня бойлер находится также в соседнем помещении и не хватило длины кабеля датчика температуры. Нарастил первым попавшимся под руку проводом ПВС 0,75Х2. При первом запуске всё было как у Вас. Думаю причина этого - воздух в трубопроводах к бойлеру. Делал несколько попыток включения ГВС, пока всё не заработало нормально. У меня трубопроводы от котла к бойлеру сначала поднимаются до потолка, проходят под потолком в соседнее помещение и там опускаются к бойлеру. Длина примерно 5 метров, в верхних точках установлены автоматические воздухоотводчики. Как воздух из системы насосом котла выгнало, так всё стало работать. Летом уезжая в отпуск останавливал систему и слил бойлер, так при включении вновь ситуация повторилась.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 10 май 2018, 12:21
almih
Здравствуйте, форумчане и специалисты! У меня такая же проблема, никак не удается подружить БКН Drazice OKC 160 NTR и одноконтурный газовый котел Baxi Luna 3Comfort 1.310 Fi. Подключено все как по инструкции: моторчик трехходовика согласно инструкции установил красный, черный, белый на колодке СN1, далее датчик бойлера поместил в колбу бойлера (что сбоку рядом с трубами рециркуляции до упора) и подключил к клеммной колодки М2 к контактам 5-6. Установил в системных настройках F03 =5. Далее ничего не происходит. Трехходовик не переключает теплоноситель на бойлер. БКН стоит рядом с котлом длина труб буквально не более 1-2м, т.е. для циркуляции используется котловой насос. Хочу замерить сопротивление датчика приоритета ГВС в связи с этим вопрос: какой должно быть у него сопротивление? И вообще какой должен быть тип датчика? Дело в том, что куплен вот такой:
http://baxisp.ru/magazin/product/273009403, а где-то я видел что комплектуют с белым наконечником, а у меня медный. И еще хотел бы спросить какие-нибудь заводские функции нужно менять при этом, чтобы заработало, например, по F09 или F21? Заранее благодарен за оперативный ответ.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 10 май 2018, 14:10
Bahus
Что сейчас говорят инфо значения HW O> и HW S^ ?
Помнится ещё была какая-то замута с параметром HW PR. Попробовать им поиграться.
Проверьте что F03 у вас сохранилось на новое значение. Ну мало ли.
Белого цвета датчики - резьбовые, установлены в двухконтурных котлах на контур ГВС. Характеристика с вашим у них одинакова. Таблицу сопротивлений можно найти в семинарской тетради (здесь в Аптечке pdf есть). На странице 78. Ваша колонка первая (KHG 714061911).
Отправлено спустя 56 секунд:
А. Для самого начала всё-таки убедиться, что функция ГВС активирована (краник на дисплее).
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 12 май 2018, 14:37
almih
Здравствуйте, Bahus! Замерил сопротивление датчика приоритета ГВС. Прибор показал 15ком при HW O> 16°. Но параметр HW PR стоял 0. Поменял на 1 и все заработало. Спасибо огромное за помощь.
Подключение бойлера к Baxi Luna 3 comfort 1.310 fi
Добавлено: 12 май 2018, 23:19
Gidravlik
Попадал на такую ситуацию , парни из Baxi разрулили за 2 минуты. Я звонил на горячую линию.