Страница 1 из 1

Slim 1,300 fi

Добавлено: 08 дек 2015, 13:36
Dima 26
Добрый вечер. Можно ли укорачивать коаксиальный дымоход? Длина дымохода 1 м хочу укоротить до 0,7. Конструкция такая стартовый угол 90 потом вверх удлинение 1 м потом промежуточный угол 90 и затем дымоход с наконечником 1 м. Неустраивает большой выступ дымохода от стены на улице. Можно ли укоротить? Заранее спасибо!

Slim 1,300 fi

Добавлено: 08 дек 2015, 13:38
BAXI - Volga
сколько выступ от стены?

Slim 1,300 fi

Добавлено: 08 дек 2015, 14:06
plehan
Длина наружного горизонтального участка коаксиальной трубы может быть ограничена :
СП 42-101-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое). ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
или если есть четкие рекомендации о длине такого участка в паспорте на котел !

Slim 1,300 fi

Добавлено: 08 дек 2015, 14:49
Bahus
Можно, если мешает. Но оставить не менее 20 см. (в инструкции 17,5 вроде).
Больше, не меньше. Я бы не стал резать. Один фиг 20-не-20 по стене поползет все.

Slim 1,300 fi

Добавлено: 08 дек 2015, 21:43
Dima 26
От стены выступ 60 см. Хотел оставить 30