Страница 1 из 1
Одноконтурный котел
Добавлено: 10 дек 2015, 08:54
525Alex
Добрый день. Вопрос про подключение одноконтурного котла Луна 3 комфорт 1.240. Будет работать только отопление. На котле есть еще 2 соединения, для бойлера. Если бойлера нет - нужно глушить эти трубки или ничего с ними не надо делать?
Одноконтурный котел
Добавлено: 10 дек 2015, 09:55
Bahus
Ай-вай. Неправильно совсем говоришь.
Для бойлера там только одно соединение (второе слева). И оно с завода закрыто 3/4-й заглушкой.
А полудюймовый второй справа - это подвод холодной воды для подпитки системы отопления. Если планируется систему запитывать где-то в другом месте - просто заглушить.
Одноконтурный котел
Добавлено: 10 дек 2015, 09:57
_Alex_88
инструкции не читают, а потом вдруг из газовой трубы вода течет ))
Одноконтурный котел
Добавлено: 10 дек 2015, 10:47
525Alex
Спасибо большое!!! А то приехали опресовывать и из котла вода потекла. Говорят котел с браком. Оказалось все гораздо проще. Ещё раз спасибо.
Не нашел в инструкции про эти трубки. Там вообще написано 1/2 вход холодной воды и выход горячей воды.
Одноконтурный котел
Добавлено: 10 дек 2015, 18:34
Bahus
а вы не читайте разделы двухконтурников. И жить проще будет