После отключения котла поднимается давление в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
#1

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Миша »

При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса? :roll:
#2

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
#3

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Миша »

При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;...... :gattled:
#4

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
#5

VLADIMIR-AMIRAN
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 12:38

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение VLADIMIR-AMIRAN »

Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
#6

Vitalit
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 14:39
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco four 24f

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Vitalit »

Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 10352
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Поблагодарили: 1313 раз
Возраст: 44
Контактная информация:

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Bahus »

Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
#8

sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение sed896 »

Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
#9

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 5502
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 634 раза
Возраст: 58

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Starik »

sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?
#10

sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение sed896 »

Только один который встроен в котел больше нет