После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 14:22
Koks36
Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 16:31
Миша
При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса?

После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 19:26
Koks36
Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 19:42
Миша
При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;......

После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 дек 2015, 22:03
Koks36
При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 17 дек 2015, 00:21
VLADIMIR-AMIRAN
Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 12 ноя 2019, 14:47
Vitalit
Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 13 ноя 2019, 10:28
Bahus
Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 06 дек 2019, 10:19
sed896
Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 06 дек 2019, 10:31
Starik
sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?
После отключения котла поднимается давление в системе
Добавлено: 06 дек 2019, 10:44
sed896
Только один который встроен в котел больше нет