Страница 1 из 1

Проблемы с ГВС ECO3 Compact

Добавлено: 26 дек 2015, 09:35
Well
Котел BAXI Eco3 Compact.
Продолжительность эксплуатации 8 лет.
Отопление работает в норме.
ГВС в цикле набирает 34 градуса и отключается (горелка) независимо от выставленной температуры ГВС.
Давление воды на выходе из ГВС отличное, давление воды в отопительной системе - норма, шумов в котле нет, ошибок нет.
Температуру нагрева ГВС больше 41 градуса никогда не ставили.
Причину явления выявить не можем.

Проблемы с ГВС ECO3 Compact

Добавлено: 26 дек 2015, 21:00
GAZCONEC
А температура теплоносителя какова ? в момент отключения горелки фактическая и та которую видит плата ( датчик температуры СО что кажет)?

Проблемы с ГВС ECO3 Compact

Добавлено: 27 дек 2015, 09:15
Well
Теплоноситель - водопроводная вода, обогащенная полифосфатами.
Вчера температуру теплоносителя изменили с 75 до 65.
Спустя 6 часов заработала в штатном режиме ГВС.
Возможно, датчик температуры в контуре отопления покрылся накипью.

Проблемы с ГВС ECO3 Compact

Добавлено: 30 дек 2015, 19:27
Well
Все таки иногда тушит горелку. И похоже при включенной ГВС слегка что-то в котле скворчит.

Проблемы с ГВС ECO3 Compact

Добавлено: 30 дек 2015, 21:01
BAXI-Ural
Вас же спросили про температуру теплоносителя в режиме ГВС, - вот и посмотрите!
Параграф 11инструкции, параметр А05...