Страница 1 из 1

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 12:22
Симона
Здравствуйте, прошу помощи у специалистов!
Имею котел EcoFour 1.24f, работает пока только на отопление строящегося дома, на котле выставлена мощность 70% (дом маленький, ГВС контура пока нет), температура котловой воды 40град. В доме установлен датчик Siemens RAA31, на нем выставлена температура 5-6град. На батареях термоголовок нет. Датчик новый, исправен, подключен к клеммам 1 и 2 в соответствии с инструкцией. Котел работает не обращая внимания на датчик, по температуре своей котловой воды. Т.е. даже когда температура в доме по факту около 10 - (датчик не должен включать котел) но в котле температура теплоносителя упала до 35 - котел включается. Соответственно котел тактует, газ кушает.
Почитала похожие темки, правильно ли я поняла что надо выставлять в настройках параметр F08(макс мощность системы отопления) - 100%, параметр F06(макс температура СО) - 85град.? То есть для того чтобы котел начал работать под управлением термостата, на котле надо выставить максимальные возможные значения?
И еще вопрос, глупый извиняюсь, поглядела схему электрических соединений, есть ли на проводах, подключенных к клеммам 1 и 2 напряжение?
Разбираюсь сама, никого из мужчин рядом нет, поэтому очень надеюсь на Ваши подсказки!

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 13:57
_Alex_88
- может перемычку на котле не сняли (на клеммах котла куда подключали термостат).
- при отсутствии запроса тепла (от термостата), т.е. контакт термостата разомкнут, на контакте должно быть напряжение вашей сети (220-230 В).

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 14:58
Симона
_Alex_88 спасибо что откликнулись, перемычку я сняла! На ее место воткнула два проводка которые соединены с термостатом.

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 15:34
_Alex_88
диапазон уставок у термостата Siemens RAA31 от 8 град до 30 град.
Скорее у него при 5-6 град контакт всегда замкнут, вот и будет работать как без термостата.

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 16:45
Симона
Поняла!
Прошу совета - какую мне выставлять температуру теплоносителя на котле (максимальная 85град) но у меня уже при 60 батареи очень горячие (kermi)?
Какую максимальную полезную мощность системы выставить на котле (параметр F08)?

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 28 дек 2015, 19:30
Bahus
В семинарской тетради (Аптечка) есть таблица мощности в процентном соотношении. Вот оттуда и возьмите нужный параметр (в зависимости от отапливаемой площади деленной на 10).
Что же до температуры - если не живете - поставьте градусов 50-60 теплоносителя. А термостат градусов на 12-14. Наверное так. Опять же в зависимости от климатического пояса и т.д. и т.п.
Не забываем, что в котле есть функция антизамерзания, при которой все ваши термостаты ему побоку будут. Только температура теплоносителя на датчике NTC котла упадет до 5°С - котел подогреет ее до 30°С.
Симона писал(а): То есть для того чтобы котел начал работать под управлением термостата, на котле надо выставить максимальные возможные значения?
Это вы неправильно поняли. Котел начинает слушаться термостата, как только вы его подключили. Там все просто. Перемычка говорит котлу, что термостат все время замкнут. То есть нет его по факту. Сам термостат исполняет роль "размыкалки". Почти как у вас на утюге процесс. В термостате стоит датчик (ну строго говоря не датчик конечно же :) пусть так). Как только он "видит" нужную температуру, он размыкает контакты. И если его температура упала - замыкает. Можете крутилку на нем покрутить - увидите на определенной температуре характерные щелчки. Вот он такую температуру и видит в данный момент.

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 09 янв 2016, 18:44
Симона
Илья, спасибо за консультацию, усе работает, котел слушается термостата. Вот только один вопрос остался: есть ли разница что подключать к клемме 1 и 2 на колодке котла. На моем механическом термостате есть маркировка L (рабочее напряжение), Y1 (выход отопления) и Y2 (выход охлаждения). L надо соединять с какой клеммой котла?

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 09 янв 2016, 21:02
Bahus
Непринципиально. Главное - на термостате номера 1 и 2

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 11 янв 2016, 08:40
_Alex_88
в датчике Siemens RAA31 подключайте на L и Y1, а в котле без разницы

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 11 янв 2016, 09:55
Bahus
Ну да. Это я и имел ввиду :) Охлаждение не трогаем.

Котел Baxi EcoFour 1.24f не реагирует на комнатный термостат

Добавлено: 12 янв 2016, 14:19
Симона
всем спасибо за консультацию)))