Страница 1 из 1

резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 18 окт 2012, 12:24
ильдар
Всем здравствуйте!
Проблема вот в чем. После прогрева контура отопления на заданном температурном режиме (например 60С) , котел как положено отключается, но идет резкое охлаждение воды в отопление с 60 градусов на 50 по индикатору. Котел включается , идет минутный прогрев до 60, отключение и в течении минуты резкое понижение до 50 град. Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более. Что это может быть?

Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 18 окт 2012, 13:51
BAXI-Ural
ильдар писал(а):После прогрева контура отопления на заданном температурном режиме (например 60С) , котел как положено отключается, но идет резкое охлаждение воды в отопление с 60 градусов на 50 по индикатору. Котел включается , идет минутный прогрев до 60, отключение и в течении минуты резкое понижение до 50 град.
Это нормально. Вторая температура у Вас - это температура обратки.
ильдар писал(а): Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более. Что это может быть?
А вот такое в норме, если котел работает от комнатного термостата...

Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 20 окт 2012, 18:03
ильдар
я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты. Комнатного термостата нет в котле, работает по датчику температуры

Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 20 окт 2012, 18:30
BAXI-Ural
ильдар писал(а):я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты.
Ну тогда обоснуйте свои сомнения...

Когда включена горелка проходящий через теплообменник теплоноситель нагревается от температуры обратки ( 50С) до уставки ( 60С ). При останове горелки насос продолжает гнать теплоноситель и датчик фиксирует температуру обратки.
ильдар писал(а):Раньше в режиме ожидания (остывания ) находилась в пределах 30 минут и более.
ильдар писал(а):я бы не сказал что это нормальный режим работы, резкое охлаждение отопления в течении минуты. Комнатного термостата нет в котле, работает по датчику температуры
А вот это странно, ну, если вы ничего не путаете... :)

Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 21 окт 2012, 18:31
ильдар
как еще объяснить ? Котел в течении 2х лет работал нормально. После прогрева отопления Котел находился в режиме ожидания или остывания в течении 20 -30 минут.
В данный момент идет постоянное включение горелки , в минуту 2-3 раза . Если смотреть по световому индикатору - ( прогрев до 60 - отключение горелки - через секунд 20 индикатор на 50 - повторное включение).
По другому объяснить не могу.

Re: резкое охлаждения контура отопления baxi main24i

Добавлено: 13 ноя 2012, 16:39
Bahus
Асхат писал(а):Всем привет.
Дома котел BAXI Main 24FI, уже пошел 5-ый год.
Использую зимой и летом.
Со вчерашнего дня появилась ситуация как описывает Ильдар, до этого котел работал без проблем.
То же самое в течение минуты 2-3 раза включается и выключается.
Поставил на 60 градусов, загорается котел, набирает температуру 60 градусов, пару секунд тишина, температура падает до 30градусов моментально, и снова котел включается. Обратка почти теплая, нету 60 градусов.
Может пора профилактику сделать? ;)