Страница 1 из 1
Baxi main 24fi
Добавлено: 03 янв 2016, 22:35
Mtec
Доброго времени суток возникла такая проблема котел Baxi mail 24fe Начала давать ошибку в районе 50 градусов что по книге говорит о недостаточной тяги вызов мастеров посмотрели сказали все в порядке почистили какой-то клапан и уехали поздно вечером проблема началась в снова вызвать мастеров меня не было желания Решил проблему решить сам снял крышку и все заработало сложилось такое ощущение что такое просто не хватало кислорода так как в разобранном состоянии он работает нормально стоит крышки закрыть на месте он начинает глючить

- Вот так работает нормально
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Подскажите что мне делать И что мне сказать нашим специалистам
Baxi main 24fi
Добавлено: 04 янв 2016, 00:09
Bahus
Вентилятор у вас недостаточное разряжение дает, скорее всего. Крутаните его от руки. Должен вращаться плавно, без заклиниваний и с хорошим выбегом. Иначе снять и почистить. Уделить внимание состоянию трубки вентури (внутри вентилятора. К ней подходит трубка с датчика) и верхнему стабилизатору оси ротора (должен свободно ходить внутри и не клинить ротор).
Чистка не поможет, тогда замена....
Baxi main 24fi
Добавлено: 05 янв 2016, 09:04
Mtec
Вот результат работы при разборе вентилятора обнаружилось что верхний подшипник сухой положу туда смазки литол 24 работает работает тихом ошибки не выдает вентилятор крутит хорошо вопрос дополнительный от вентилятора идет шланг прозрачный как я понял на датчик тяги на датчике есть какая-то регулировка что она дает больше меньше Заранее спасибо
Baxi main 24fi
Добавлено: 05 янв 2016, 11:14
Bahus
Смазку вот туда зря утолкали....
Датчик у вас от Honeywell, регулировка там есть. Но лучше не экспериментировать. Все работает и хорошо.
Baxi main 24fi
Добавлено: 05 янв 2016, 13:05
Mtec
Эти подшипники отдельно продаются что-то не могу нигде найти как они называются модель марка номер
Baxi main 24fi
Добавлено: 05 янв 2016, 13:08
Bahus
Нет, не продаются. Только вентилятор в сборе.
Baxi main 24fi
Добавлено: 17 янв 2016, 15:16
Mtec
Вентилятором проблему решил но теперь возникла новая проблема котел нагревается до 70 градусов потом падает температура до 40 30 градусов и только потом опять включается в чем проблема и как ее решить Заранее спасибо
Baxi main 24fi
Добавлено: 17 янв 2016, 15:55
BAXI - Volga
проверяйте циркуляцию теплоносителя
Baxi main 24fi
Добавлено: 17 янв 2016, 21:51
Mtec
Спасибо завтра посмотрю А какие еще возможны варианты