Страница 1 из 1
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 06 янв 2016, 21:30
				 Art_9090
				Я понял: это заговор. Котел выключился около 20.00 часов 31.12.2016 г. Спасибо Деду Морозу  
 
До этого котел работал год. Заменил плату - заработало сразу, проработала сутки, потом тоже умерла. Уверен, что вставлю третью - сгорит и она. Куда думать? Пока грешу на обрезанный провод заземления в вилке питания котла. Не отвалившимся, не перетертым, а именно старательно ОБРЕЗАННЫМ. Заметил только после "умирания" новой платы. (((
Что скажут спецы?
Котел Baxi Slim 1.49 IN
P.S.: Почему-то в голове вертится слово "рукожопость".
 
			 
			
					
				Ошибка искры на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 06 янв 2016, 21:31
				 RADAR
				
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 06 янв 2016, 21:40
				 Art_9090
				RADAR писал(а): нет такой ошибки - 
 
Простите чайника. Посмотрел инструкцию: моргает индикатор блокировки газа. Красный диод крайний справа. Поправил название темы.
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 06 янв 2016, 21:56
				 RADAR
				начать тогда с исправления заземления и нужно..а также почистить электрод ионизации..а вообще пламя то загорается или нет?..скудное описание..
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 06 янв 2016, 22:03
				 BAXI-Ural
				Art_9090 писал(а): Заменил плату - заработало сразу, проработала сутки, потом тоже умерла. Уверен, что вставлю третью - сгорит и она. 
 
Оффтоп:
Среди шоферов говорят "Поменять прокладку между рулем и сидением"
"Умерла", "сгорела" плата - это мигание индикатора "30"?
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 00:47
				 Art_9090
				Упс... Наговорил на людей. ((( 
Котел заработал! Следовательно плата живая, следовательно (надеюсь!) и вторая тоже. Заработал без заземления. 
Из наблюдений после множества манипуляций: котел удалось запустить три раза, все три раза он запустился только после остывания примерно ниже 20 градусов. То, что заработала вторая плата, вероятно, связано с остыванием котла. В данный момент запустилась на первой, на родной.
Простите за дилетантский подход, но хочется понять причину. Мастера все отдыхают, кого удалось достать - не справились.
BAXI-Ural писал(а): "Умерла", "сгорела" плата - это мигание индикатора "30"?
 
Я рад что ошибался ))
RADAR писал(а): начать тогда с исправления заземления и нужно..а также почистить электрод ионизации..а вообще пламя то загорается или нет?..скудное описание..
 
Спасибо, обязательно почищу этот электрод как только разберусь где он находится. Когда проявляется проблема, пламя не загорается: после включения котла загораются индикаторы температуры, после 10-20 секунд начинает моргать индикатор 30. Никаких признаков жизни котел в это время не подает.
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 09:45
				 RADAR
				пламя не загорается, а искра слышна при этом? в смысле - пытается зажечься котел? перед розжигом отчетливо начинает бить искра, её должно быть хорошо слышно..        электрод средний..  вообще бы видео процесса посмотреть..
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:42
				 Art_9090
				RADAR писал(а): пламя не загорается, а искра слышна при этом? в смысле - пытается зажечься котел? перед розжигом отчетливо начинает бить искра, её должно быть хорошо слышно..        электрод средний..  вообще бы видео процесса посмотреть..
 
Смотреть неначто. Не подает признаков жизни и все. Ничего не щелкает, не пытается, на шумит, не течет. Включение - лампочки - мигающая 30. В следующий раз запускается при полном остывании котла, надо ждать несколько часов, пока температура в котле опустится около 20 градусов. На данный момент хочу по Вашему совету почистить электрод и подключить соединение, тем более чтение интернетов эти обе версии подтверждают. По моим догадкам данный электрод находится внизу, к нему идет высоковольтный провод от платы, это так?
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 10:46
				 RADAR
				от платы, а не от газового клапана..он должен быть средний, но если нет попытки разжечься, то это может быть связано с электрической сетью..что конкретно? - фазировка, заземление, напряжение..
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 12:01
				 Art_9090
				RADAR писал(а): от платы, а не от газового клапана..он должен быть средний, но если нет попытки разжечься, то это может быть связано с электрической сетью..что конкретно? - фазировка, заземление, напряжение..
 
Да, его и почистил. Даже отполировал! )) Заодно и оба электрода розжига справа и слева от него. 
Не могу сказать, что они были в ужасном состоянии, но белый налет типа порошка был. Заземление в вилке котла восстановил. 
Котел успешно проработал всю ночь, выключил его сам, для чистки.
После этих процедур котел нормально завелся и сейчас работает в штатном режиме.
Что еще почистить/помазать/посмотреть? Уже и ТО сам наверное сделаю, раз уж у меня появилась еще одна специальность ))
Горелки чистил ранее, еще в новогоднюю ночь. Они, кстати, были ОЧЕНЬ грязные, строительная пыль лежала толстым слоем.
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 12:19
				 RADAR
				Тело.. 

 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 14:26
				 Игорь-2
				Art_9090 писал(а):грешу на обрезанный провод заземления в вилке питания котла. Не отвалившимся, не перетертым, а именно старательно ОБРЕЗАННЫМ. Заметил только после "умирания" новой платы. (((
Что скажут спецы?
Котел Baxi Slim 1.49 IN
P.S.: Почему-то в голове вертится слово "рукожопость".
Интересно: чья рукожопость? Новый котел поставляется без вилки, просто с проводом питания и залуженными концами на нем...
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 07 янв 2016, 21:14
				 Art_9090
				Есть две новости. 
1. Котел опять не работает.
2. Жизнь - говно.
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 11 янв 2016, 21:03
				 Art_9090
				А жизнь то налаживается! Мастера выходят из спячки...
Выслушав беглое описание проблемы мастер показал пальцем на датчик температуры и заменил его.
Котел работает, если ничего больше не буду писать в данной теме - значит проблема решена. Спасибо профессионалам!
Надеюсь ни у кого не будет подобных проблем, но есливдругчто - вот мой небольшой опыт. Всем мира и ТЕПЛА в домах!
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 11 янв 2016, 21:07
				 RADAR
				а что-то ничего не было про индикаторы температуры..что же они тогда показывали?
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 11 янв 2016, 21:19
				 Art_9090
				RADAR писал(а): а что-то ничего не было про индикаторы температуры..что же они тогда показывали?
 
ХЗ. Сам в шоке. Пока не скажу что проблема решена, нужно время. Но диагноз был поставлен безапелляционно.
Индикаторы показывали только то, что было описано выше.
 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 13 янв 2016, 15:54
				 Дмитрий Л
				Art_9090, 
Очень надеюсь проблема ваша решилась заменой датчика...
Я правильно понял, что речь про дополнительный датчик уличной температуры?
Тоже планировал себе такой ставить на SLIM 1490 iN, но вот из сервисной организации отговаривают, якобы датчики эти чудят ниже -25 градусов.
У вас как с погодой в это время было: температура падала или как обычно?
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 13 янв 2016, 16:21
				 garry
				Думаю может авторские курсы открыть - "обслуживаем и чиним свой слим сами и экономим на рукожопых мастерах". Два слима в котельной у нас стоят, ломать и крутить их можно 

 
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 13 янв 2016, 17:22
				 Дмитрий Л
				garry, 
меня если честно коммент мастера про -25 градусов тоже смутил. Особенно после того, как он продолжил про расстановку каких-то там комнатных супер-регулаторов для котла, что по стоимости и оборудования и монтажа совсем другой порядок цен.
Так бы я это и оставил без внимания, как разводку, но вот в инструкции к котлу (вложил кусочек) кривые для работы по внешней температуре толко до -15 расписаны. Думаю это неспроста.
А в качестве перенимания опыта: будет ли работать этот датчик с котлом в наши суровые уральские -35 .. -40?
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 13 янв 2016, 18:26
				 RADAR
				будет..график можно от руки дорисовать и будет видно, что ниже -15..
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 13 янв 2016, 22:03
				 Дмитрий Л
				Спасибо, попробую поставить.
Надеюсь у топикстартера датчик не из-за холодов слетел.
А... какой экономии от этого датчика ожидать?
			 
			
					
				Моргает индикатор блокировки газа на Baxi Slim 1.49IN
				Добавлено: 14 янв 2016, 00:58
				 garry
				Все может быть, если электроника видя сопротивление, которое не понятно ему, потому что инженеры не прописали -40, надо смотреть характеристики датчика.