Страница 1 из 1

ECO-5 Compact 14F, газовщики говорят нельзя греть больше 60

Добавлено: 11 янв 2016, 19:42
Dollor
У знакомых "бабушек" в деревне установили новенький настенный, двухконтурный, котел ECO-5 Compact 14F.
При подключении газовщики им сказали, что данный котел, на отопление, можно включать не больше 60 градусов - дальше нельзя "он на это не рассчитан".
Когда "бабушки" мне это поведали я был удивлен. На всякий случай залез в документацию, в ней есть такое: "Два диапазона регулирования температуры в системе отопления: 30—85°С и 30—45°С (режим «теплые полы»);" (Разумеется, у них не теплый пол).

Заодно проверил трубы и радиаторы в доме, на трубах маркировка max 95 градусов. В системе залита вода.

Итого: котел можно греть до 85, пластиковые трубы до 95. Вроде, по логике, ничего не запрещает нам включать в морозы например 80 градусов отопления? Я правильно понимаю или все же каким-то тайным смыслом "газовщик" прав?

Спасибо

ECO-5 Compact 14F, газовщики говорят нельзя греть больше 60

Добавлено: 11 янв 2016, 19:57
RADAR
мда..я всегда говорю - "есть крутилка" - значит можно крутить.. :D про тайный смысл нужно интересоваться у автора цитаты, а котел может работать на той температуре, которая может быть задана..

ECO-5 Compact 14F, газовщики говорят нельзя греть больше 60

Добавлено: 11 янв 2016, 23:57
Bahus
Согласен со Станиславом. Если разрешили 85 - вперед и с песней.