LUNA HT 1.650
Не удается отрегулировать газовоздушную смесь на максимальной мощности. Норма СО2 8.7%, по факту не более 7%. Горение не качественное, начинает отрывать пламя. Приходится ограничивать по мощности.
Регулировочный винт на максимуме. Газовый клапан меняли - ситуация не изменилась.
Котлу 8 лет. Как было ранее сказать не могу.
Регулировочный винт на максимуме. Газовый клапан меняли - ситуация не изменилась.
Котлу 8 лет. Как было ранее сказать не могу.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Надо посмотреть распечатку. А какое это имеет значение, если содержание кислорода газоанализатор рассчитывает по формуле? В зависимости от СО2.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5949
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Карта BAXI-Club: 4411
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
LUNA HT 1.650
Если без кислородной ячейки то да..смысл в том сколько реально кислорода при этом..может клапан газовый почистить надо..низкий СО2 это не хватает газа получается..
Отправлено спустя 1 минуту :
А воздуха много..
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На минимуме то как СО2?
Отправлено спустя 1 минуту :
А воздуха много..
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
На минимуме то как СО2?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Газовый клапан поменял, регулировочный винт тоже до предела, СО2 в норму не выходит.
На минимуме все в порядке 8.4%.
На минимуме все в порядке 8.4%.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
LUNA HT 1.650
а обороты вентилятора правильно выставлены?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Настройки выставил заводские. При работе проверял показывает, что поддерживает заданные параметры.
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
LUNA HT 1.650
Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар... Скорее всего причина в этом...4min писал(а): Да забыл написать ниже 15 мбар не опускается
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
LUNA HT 1.650
- по каким нормам ?BAXI-Ural писал(а): Вообще то по нормам не должно опускаться ниже 17 мбар.
При этом давление в сети котел должен работать устойчиво ( процесс горения при исправном оборудовании ) . Ваше оборудование проходит сертификацию на работу с параметрами давления в сети газоснабжения РФ , и 17 мбар это среднее значение ,но ни как не минимальное .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р, в котором указано, что газ G20 (номинал 20 мбар), может имет предельные отклонения 17-25 мбар...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
LUNA HT 1.650
- ГОСТ 20219-74 «Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия», этот ?BAXI-Ural писал(а): У нас котлы имеют сертификат ТС, в нем указан ГОСТ Р
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
Охота - ковыряйтесь! http://www.baxi.ru/upload/iblock/674/se ... _12_22.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
LUNA HT 1.650
"Технический регламент «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления» и Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» посредством СП 62.13330.2011 (п.4.4, 4.10) для сетей газораспределения устанавливают требование обеспечения давление газа во внутренних газопроводах (перед газоиспользующим оборудованием) в диапазоне давлений для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах изготовителей, отсылая, тем самым, к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
Тот же Технический регламент, посредством п. 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» связывает параметры настройки редукционной аппаратуры с диапазоном рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей для пары номинальных давлений 1,3 и 2,0 кПа, также отсылая к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В свою очередь, Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» посредством документов в области стандартизации, применительно к нашему случаю - Бытовое газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (ГОСТ 20219-74; ГОСТ Р 50696-2006; ГОСТ Р 51847-2009) устанавливает (для сетей с номинальным давлением в 1,3кПа) минимальное давление 0,65 кПа и максимальное давление 1,8 кПа.
Тот же Технический регламент обеспечивает заданный диапазон давлений для всего проектируемого и производимого Бытового газоиспользующего оборудования, посредством механизмов подтверждения соответствия, установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"."
Так вот 17 мбар не могут быть минимум !
У нас сети имеют 2 номинала 1.3-2.0 кПа.
Тот же Технический регламент, посредством п. 8.1.5 ГОСТ Р 54983-2012 «Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация» связывает параметры настройки редукционной аппаратуры с диапазоном рабочего давления перед газоиспользующим оборудованием потребителей для пары номинальных давлений 1,3 и 2,0 кПа, также отсылая к нормам Технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».
В свою очередь, Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» посредством документов в области стандартизации, применительно к нашему случаю - Бытовое газоиспользующее оборудование, предназначенное для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения (ГОСТ 20219-74; ГОСТ Р 50696-2006; ГОСТ Р 51847-2009) устанавливает (для сетей с номинальным давлением в 1,3кПа) минимальное давление 0,65 кПа и максимальное давление 1,8 кПа.
Тот же Технический регламент обеспечивает заданный диапазон давлений для всего проектируемого и производимого Бытового газоиспользующего оборудования, посредством механизмов подтверждения соответствия, установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ "О техническом регулировании"."
Так вот 17 мбар не могут быть минимум !
У нас сети имеют 2 номинала 1.3-2.0 кПа.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
LUNA HT 1.650
Дмитрий проверьте давление газа в динамике. Дело ещё может быть в недостаточном давлении. Эта серия котлов ниже 13 мбар вообще не запускаетсяBAXI - Volga писал(а): Если получается что газа мало, то проверить газовый тракт и устройство Вентури
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
- Откуда: г.Сочи
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 62
- Контактная информация:
LUNA HT 1.650
По всей видимости Ярослав и Андрей правы.
Нашел в старых учебных материалах таблицу настройки газового клапана для LUNA HT 1.650 в нестандартных режимах (при пониженном давлении газа). Данные в таблице соответствуют действительности. При 15 мбар, содержание СО2 - 7,2%, а при 14 мбар котел гаснет.
Сбил с толку тот факт, что LUNA HT 1.450 (есть несколько на обслуживании) легко настраивается и при давлении 13 мбар. Это тоже видно из нижней таблички.
Всем спасибо!
Нашел в старых учебных материалах таблицу настройки газового клапана для LUNA HT 1.650 в нестандартных режимах (при пониженном давлении газа). Данные в таблице соответствуют действительности. При 15 мбар, содержание СО2 - 7,2%, а при 14 мбар котел гаснет.
Сбил с толку тот факт, что LUNA HT 1.450 (есть несколько на обслуживании) легко настраивается и при давлении 13 мбар. Это тоже видно из нижней таблички.
Всем спасибо!
- Вложения
-
- Нестандартные режимы Luna HT 45 - 65.PDF
- (140.06 КБ) 299 скачиваний
Дмитрий
Умножающий знание умножает печаль ...
Умножающий знание умножает печаль ...
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 10 Ответы
- 943 Просмотры
-
Последнее сообщение Михалыч Крд
-
- 1 Ответы
- 2673 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 7 Ответы
- 2795 Просмотры
-
Последнее сообщение iar78
-
- 3 Ответы
- 955 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 3 Ответы
- 3709 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость