Страница 1 из 1

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 14 янв 2016, 09:39
Yur.OK
Добрый день!

Скажите, пожалуйста, за что отвечает данная интерфейсная плата при подключении к котлу?
Хочу поставить Zont на свой котел, его производитель говорит, что если подключать через Openterm, то нужно докупать эту интерфейсную плату.

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 14 янв 2016, 16:58
BAXI - Volga
Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

А вот и Ваш ZONT
ZONT.png

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 14 янв 2016, 19:21
Yur.OK
BAXI - Volga писал(а):Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит
Ну я просто на сайте baxi увидел
2016-01-14 19-14-58 Скриншот экрана.png
Вообще я правильно понимаю, что данная плата необходима для подключения zont? Можете что-то сказать о интерфейсном модуле opentherm от производителя zont?

Как я понял, нужен и вышеуказанная плата, и сам zont h-1v, и интерфейсный модуль opentherm. Но как это всё соединить воедино - у меня пока голова не сообразила. Вот и в параллельной ветке человек с zont мучается.

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 14 янв 2016, 21:26
BAXI - Volga
интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
сам же Zont управляет котлом через контакты комнатного термостата
а модуль openthem тут лишний

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 14 янв 2016, 22:46
Yur.OK
BAXI - Volga писал(а): интерфейсная плата позволяет снять с котла сигнал блокировки и завести его на Zont
Т.е. плата нужна только ради того, чтобы узнать, что котел заблокирован по какой-либо ошибке? А сам код придет на zont?
Ведь по факту, что котёл "встал" я и так узнаю, спустя некоторое время, т.к. начнет падать температура. Верно?
BAXI - Volga писал(а): а модуль openthem тут лишний
А почему Вы так считаете?

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 18 янв 2016, 11:03
Yur.OK
У мня ещё вопрос -а что скажете о GSM термометре от Телеметрики?

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 08 фев 2016, 18:30
Ursus
BAXI - Volga писал(а): Плата KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort не подходит, Вам необходима
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01= Активация контактов при срабатывании комнатного термостата (230V~);
02= Активация контактов при запросе на тепло от панели управления;
03= Активация контактов при необходимости подпитки системы;
04 = Активация контактов по сигналу аварии;
05 = Активация контактов при запросе розжига горелки.

На плате два реле и как я понимаю, одновременно они не работают? Или я могу ошибаться.
Хотелось к одну подключить активацию контактов по сигналу аварии, а к другому подключить включение насоса для теплого пола.

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 08 фев 2016, 19:02
Bahus
Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 07 апр 2016, 13:52
Maverik936


Уважаемые, так и все же с платой KHG 71410651 я смогу управлять по протоколу OpenTherm при наличии интерфейса OpenTherm.
Какая тогда будет схема подключения?

Данная схема будет управлять котлом в релейном режиме, а не протоколу OpenTherm


Уважаемый Yur.OK, каким Вы образом соединили GSM ZONT H-1V и интерфейс openTherm от ZONT с BAXI Nuvola Comfort?
Какие возможности управления?

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 07 апр 2016, 22:31
garry
У Baxi нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Baxi работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 08 апр 2016, 07:13
Maverik936
garry писал(а): У Baxi нет opentherm, что бы там они не писали, чужие устройства с Baxi работать не будут, а управлять котлом по контактам комнатного термостата для 2007 года было нормально, для 2016 это шаг назад. К сожалению нового пока ничего не предвидится.
Частично информация неправильная, так как есть подтверждения что ZONT H-1 в связке с интерфейсом OpenTherm от ZONT управляет некоторыми котлами BAXI по данному протоколу.

Таблица тестирования различных котлов с Интерфейсом OpenTherm
http://wiki.microline.ru/termostat-zont ... -interface

KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort

Добавлено: 06 май 2016, 08:21
Maverik936
Ну в общем ZONT OpenTherm я себе установил. Устанавливается в разъём штатной панели котла BAXI Nuvola Comfort 240Fi (вместе не работают, необходим разветвитель шины OpenTherm). Параметры с котла подтянул нормально. Управление котлом (вкл/выкл, установка заданной температуры в помещении) работает, горелка работает в режиме модуляции.
Но ни в какую не могу получить управление системой ГВС, хотя температуру воды ГВС показывает нормально . ZONT OpenTherm определяет систему ГВС как проточную, но у меня же система ГВС со встроенным бойлером и трехходовым краном. Закинул вопрос в Micro Line, но пока 2 дня переписки ни к чему не привели. Планирую докупить датчиков температуры для тестирования ПЗА ZONT OpenTherm.